Autor Téma: Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?  (Přečteno 3649 krát)
Honza Král
« kdy: 18.10.2023, 16:00 »

Kdo může vydávat doklad o montáži a kontrole provozuschopno sti na zařízeních jako jsou nouzové osvětlení, kabelové trasy s funkční integritou, tlačítka TOTAL a CENTRAL STOP, autonomní detektory kouře...
U EPSky je to jasné, tam by to měla provést osoba odborně způsobilá v PO. Jak je to u těch dalších věcí a jak to vlastně probíhá? Přijde "hasič" a podívá se, jestli svítí nouzáky, jestli vypínají TC a CS, případně nahlédne do revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.10.2023, 17:02 »

Začnu drobnou prosbou, abyste případně nikdy nepoužívali ten mizerný vzor z webu HZS, mnohem lepší a formálně správnější jsou Jednotné doklady ke stavbě od profesní komory PO.

Doklad o montáži může vydat (a samotnou montáž provést) osoba s oprávněním od výrobce daného požárně bezpečnostního zařízení (PBZ). Asi jedinou výjimkou je nouzové osvětlení, u něhož výrobci nepožadují proškolení, takže je potřeba jen odborná způsobilost v elektrotechnic e.

Doklad o kontrole provozuschopno sti může vydat osoba s odbornou způsobilostí v požární ochraně, tzn. OZO nebo TPO podle § 11 zák. 133/1985 Sb.

Hasič tato zařízení nikdy nezkouší, zajímají jej pouze doklady.
Uvedené se týká všech PBZ (definice v § 1 a seznam druhů v § 2 a § 4 vyhl. 246/2001 Sb.),  ale konkrétně kabelové trasy s funkční integritou se za PBZ nepovažují (naštěstí, jejich každoroční kontroly by byly ještě větší pakárna než kontroly ucpávek).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.10.2023, 11:06 »

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48282.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.10.2023, 13:03 »


Doklad o montáži může vydat (a samotnou montáž provést) osoba s oprávněním od výrobce daného požárně bezpečnostního zařízení (PBZ). Asi jedinou výjimkou je nouzové osvětlení, u něhož výrobci nepožadují proškolení, takže je potřeba jen odborná způsobilost v elektrotechnic e.


Dovolím si malinko upřesnit.
Vyhl. 246/2001Sb. to říká jasně - oprávnění od výrobce musí mít projektant i montážka pouze u VPBZ, u nevyhrazených není třeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.10.2023, 13:19 »

Dovolím si malinko upřesnit.
Vyhl. 246/2001Sb. to říká jasně - oprávnění od výrobce musí mít projektant i montážka pouze u VPBZ, u nevyhrazených není třeba.

§ 6 bod 1 vyhl. 246/2001 Sb. nemluví pouze o vyhrazených PBZ. Pokud si výrobce v průvodní dokumentaci stanoví potřebu oprávnění, tak je k montáži potřeba.
Dejme tomu, že nakoupíte materiál od Hilti a sám si zhotovíte požární ucpávky. Čím budete argumentovat při kontrole, když bude chtít požární dozor předložit kromě platného dokladu o kontrole provozuschopno sti, prohlášení o shodě a dokladu o montáži i oprávnění k montáži?
Dodatek, zapomněl jsem zmínit ještě par. 10 bod 4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.10.2023, 15:10 »

§ 6 odst (1) neklade žádné nároky na oprávnění montážníka, pouze říká, že montáž musí být provedena v souladu s dokumentací.
A ano, pokud si výrobce stanoví nějaké "dodatečné" podmínky (jako třeba proškolení),  tak ty musí být splněny.

§ 10 odst (1) "Při projektování, popřípadě zpracování prováděcí dokumentace a montáži vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích přístrojů musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje."

Opět, ano, pokud si výrobce stanoví nějaké "dodatečné" podmínky (jako třeba proškolení),  tak ty musí být splněny.

§ 10 odst (2) "Stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro jejich projektování a montáž požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2."

Opět, ano, pokud si výrobce stanoví nějaké "dodatečné" podmínky (jako třeba proškolení),  tak ty musí být splněny.


Závěr: těžko paušalizovat, je potřeba číst PD, ve které by měli být uvedeny i požadavky průvodní dokumentace výrobce, tzn. i případný požadavek na proškolení osoby danou činnost vykonávající.


P.S.: jsem alergický na formulaci "kontrola tlačítka CS nebo TS". Úsměv Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.10.2023, 15:42 »

P.S.: jsem alergický na formulaci "kontrola tlačítka CS nebo TS". Úsměv Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.
ČSN 73 0848, Příloha A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.10.2023, 16:10 »

§ 6 odst (1) neklade žádné nároky na oprávnění montážníka, pouze říká, že montáž musí být provedena v souladu s dokumentací.

P.S.: jsem alergický na formulaci "kontrola tlačítka CS nebo TS". Úsměv Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.

Samozřejmě platí, pokud si to výrobce stanoví. Ale s výjimkou nouzového osvětlení mě nenapadá jediné PBZ a jediný výrobce, který by tuhle možnost nevyužil. Setkal jsem se tím dokonce i u zatracených protipožárních nátěrů, takže už to beru tak nějak automaticky. Jestli takové PBZ najdete, tak budu dost překvapený a vlastnoručně vám nakreslím diplom.

Budu za rypáka, ale neodpustím si poznámku, že pokud chci někoho kárat za špatnou formulaci (dělám to také),  tak je vhodné nenazývat CS a TS jako tlačítka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.10.2023, 20:08 »

ČSN 73 0848, Příloha A

Znám ji velmi dobře, ale fakt nechápu smysl vašeho příspěvku, pane anonyme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 19.10.2023, 20:11 »

Samozřejmě platí, pokud si to výrobce stanoví. Ale s výjimkou nouzového osvětlení mě nenapadá jediné PBZ a jediný výrobce, který by tuhle možnost nevyužil. Setkal jsem se tím dokonce i u zatracených protipožárních nátěrů, takže už to beru tak nějak automaticky. Jestli takové PBZ najdete, tak budu dost překvapený a vlastnoručně vám nakreslím diplom.

V podstatě souhlasím...
U NO pouze u svítidel s vlastní baterkou, u systémů s CPS/LPS většina výrobců (včetně nás) požaduje Úsměv.

Budu za rypáka, ale neodpustím si poznámku, že pokud chci někoho kárat za špatnou formulaci (dělám to také),   tak je vhodné nenazývat CS a TS jako tlačítka.

Moje reakce byla na původní příspěvek Honzy Krále, píšu, že mi to taky vadí, protože CS/TS opravdu není jenom tlačítko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.10.2023, 22:09 »

Znám ji velmi dobře, ale fakt nechápu smysl vašeho příspěvku, pane anonyme.

Ono se totiž nejedná pouze o "tlačítko" ale o systém, který musí fungovat jako celek. Tzn. kontrola pouhého tlačítka nic neřeší, nutná je kontrola celého systému CS/TS.

V dané příloze je podrobně rozepsáno celé zkoušení systému, ne jen CS/TS.
Pouze je potřeba se dívat do té 73 0848, co aktuálně platí, ne do té, co už platit přestala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Kdo pozná dobre sieť v USA a požiadavky na základné tech. údaje el.zariadení?
 Jak byste definovali pojem "Technická zpráva"?
 JAk získat technickou podporu na výrobek ETI?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Co musí obsahovat manuál k SELF GSM zařízení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.