Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?  (Přečteno 12005 krát)
Miroslav ROSENBAUM
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.04.2016, 12:25 »

Lze takto zapojený oddělovací TR prodávat?
Dle ČSN 332000-4-41 nelze spojovat v žádném bodě primár a sekundár TR.
Sekundární strama nesmí být spojena s PE.


* 20160405_115236.jpg (1654.33 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 2209 krát.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2016, 16:36 »

Já na štítku vidím 3NPE 50Hz 400/230V/TN-S. To, že je tam trafo ještě neznamená, že se jedná o ochranu elektrickým oddělením. Ovšem pak mi uniká důvod použití tohoto trafa.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.04.2016, 16:59 »

Při požadavcích aktuálně platných norem na PEN vodič a na uzemnění sítě TN je to úplně špatně!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.04.2016, 17:06 »

Při požadavcích aktuálně platných norem na PEN vodič a na uzemnění sítě TN je to úplně špatně!
Kde tam vidíte PEN?
Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 06.04.2016, 17:38 »

Má to ručku....čili na nošení....bude to asi jako oddělovací trafo.....
A co ta značka vedle CE ?
Na sekundáru je asi dvojitá svorka a zžl. tam nemá co dělat ! jinak zapojeno dobře ! Škleb
Pokud jsou svorky samostatné, může tam být stínění (prim-sek) zapojeno na PE !
Pak je to dobře.... Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2016, 18:37 »

Odpojit ze svorky SEC zeleno-žlutý vodič, odpojit od ochranného kolíku zásuvky zeleno-žlutý vodič, potom to bude OK.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.04.2016, 19:30 »

Ta desítka v céčku pro kilowatové trafo je k čemu tanecek
Celé mě to přijde takové nějaké prapodivné.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 06.04.2016, 19:44 »

Vzhledem k tomu, že trafo JOC E5092-0015 dělala slušná firma Elektrokov Znojmo podle normy ČSN EN 61 558 a je bez značky oddělení, že celou skříňku dělala ve velkém se rozvaděči živící Elektro Kroměříž a ta na štítku uvádí jen číslo normy ČSN-EN 60 439-3 pro standardní rozvaděče a také uvádí nějaké výkresové číslo schematu a ne typové číslo výrobku, tak se zdá, že jako oddělovací trafo to asi není myšlené. Asi to bude zakázková specialita s naprosto jiným, zákazníkem určeným účelem použití.

Spíše jako napájení například plynového kotle ze sítě TN-S s proudovým chráničem, nebo pro napájení či testy zařízení s vysokým unikajícím proudem ze stejné sítě.

Ale i tak jištění 10A pro 1kVA trafo je divočina.

Á kolegu Hudce jistič praštil do očí během psaní příspěvku

Odpojit ze svorky SEC zeleno-žlutý vodič, odpojit od ochranného kolíku zásuvky zeleno-žlutý vodič, potom to bude OK.


No ještě nebude, to by se musel ještě použít dvoupólový jistič 2x4A. A nemluvě o tom, že se musí vyvázat vodiče sekundáru k sobě, aby náhodné uvolnění jednoho vodiče ze svorky se nedotklo živých částí primární strany ani kostry.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #8 kdy: 06.04.2016, 20:14 »

Bohužel není čitelná norma na transformátoru . Nicméně značka vedle CE mi připomíná značku podle čl. 8.11 ČSN EN 61558-2-10:2014 (identifikace IEC 60417-6063). Šlo by v tom případě o transformátor "s vysokou úrovní izolace".

Je tam několik zmatečních věcí:
- na štítku transformátoru je uvedeno 230/400 V, ale na jeho primárních i sekundárních svorkách je uvedeno 230 V;
- dále je zcela nepochopitelné připojení ž/z vodiče do sekundární svorkovnice transformátoru (pravděpodobně je to tam vodivě spojeno s modrým vodičem);
- dále je zcela nepochopitelné připojení ž/z vodiče do zásuvky XZ1;
- vedení vodičů "halabala" okolo DIN lišty vypadá velmi amatérsky;
- na přívodním kabelu je sice vývodka, ale nikde tam nevidím zachycení kabelu proti vytržení.

Na dvířkách je vidět označení UL (Underwriters Laboratories) - podle toho by to mělo odpovídat americkým předpisům na zařízení nn (UL File E172880) a na tepelnou odolnost izolace (UL File E216928). Moc by mne zajímalo, kdo výrobci vydal tyto UL certifikáty.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 06.04.2016, 20:23 »

To je skříňka od Rittallu, a standardní štítek od nich. Oni tam mají i LLoyd a jiné exotiky.

Otázka je, zda-li si flexošňůru a ucho nepřidělával zákazník sám.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.04.2016, 20:51 »

Prozradí nám autor příspěvku kde k tomuto výrobku přišel? Třeba by nám to napovědělo něco více o účelu, pro který to bylo zkonstruováno.
Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.04.2016, 21:35 »

Kde tam vidíte PEN?
Já netvrdím, že tam je, já jsem to myslel obecněji a podrobněji jak jsem to mysle:
- pokud bych si tam PEN přivedl, platí pro něj nějaká pravidla, která tady asi těžko splníme
- pokud ho tam nepřivedeme, museli bychom ten bod spojení N a PE považovat za nějaký začátek sítě, za zdroje sítě TN a tam bychom nevystačili s PE (PEN) vodičem sítě, tam bychom měli mít vlastní uzemnění.

Co ty barvy na přívodu dole? Je to modrá? Není to modrá? Není tam nějaký problém s přehozením P a S? Ono se to někdy tak zapojuje, otázkou je jestli je to správně, ale trafo bývá počítáno tak, aby při nějakých 70 - 80% jmenovitého zatížení bylo na výstupu stejné napětí jako na přívodu, ale takové trafo pak při menším zatížení zvyšuje výstupní napětí proti vstupnímu.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.04.2016, 22:04 »

Dělá to na mě dojem zbastleného přenosného zdroje ovládacího napětí. Jedna strana kostřená, druhá jistěná i když blbě. To jsem fakt zvědav k čemu to slouží. Kromě omezeného zkratového proudu a tělocviku při přenášení mě nenapadla jediná výhoda proč to nezapojit přímo bez toho trafa.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.04.2016, 09:07 »

Dokáži si to představit coby zdroj pro drahé přístroje (např. obor geodézie) zapojované v terénu do sítí pochybných kvalit (např. přepětí) tyto potřebují pro svoji funkci zem v zapojení TN tak jako plynové kotle.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?
 Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Jak se u PLC galvanicky oddělují vstupy?
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.