| | |-+  Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?  (Přečteno 96326 krát)
Andrea Němečková
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.11.2008, 10:23 »

V projektu od Gservisu,
který jsme koupili jako typový (v roce 2006) - je zakreslen hromosvod.

Výška štítu našeho domu je 7m - okolní baráky jsou vyšší než náš.
Nechceme na domu dělat hromosvod.
podle jaké normy by se to dalo udělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.11.2008, 11:26 »

Co vás vede k tomu, že nechcete hromosvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
zerotest
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2008, 13:42 »

To: Andrea Němečková
nepíšete, jak jsou okolní domy vysoké. Myslím, že nejsou dost vysoké, aby váš dům byl v ochranném pásmu těch vyšších domů a ani nemáte jistotu, že hromosvody těch domů jsou v pořádku. Pak se může stát, že vyšší budova , ,přitáhne,,  blesk a špatný hromosvod umožní přeskok na váš nižší dům.
Normy jsou nezávazné, ale je třeba si uvědomit, že hromosvod a další prvky /pospojování, přepěťové ochrany.../ slouží k ochraně života, zdraví, majetku ...
Projekt z roku 2006 zohledňuje hromosvod dle ČSN 34 1390. A od příštího roku bode platit soubor ČSN EN 62 305 /nyní je souběh/.
Postavíte dům za 4 milióny a nechcete jej chránit hromosvodem za 40 tisíc ?
Nějak mi uniká smysl takového uvažování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lyon
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2008, 13:49 »

To: Andrea Němečková
nepíšete, jak jsou okolní domy vysoké. Myslím, že nejsou dost vysoké, aby váš dům byl v ochranném pásmu těch vyšších domů a ani nemáte jistotu, že hromosvody těch domů jsou v pořádku. Pak se může stát, že vyšší budova , ,přitáhne,,  blesk a špatný hromosvod umožní přeskok na váš nižší dům.
Normy jsou nezávazné, ale je třeba si uvědomit, že hromosvod a další prvky /pospojování, přepěťové ochrany.../ slouží k ochraně života, zdraví, majetku ...
Projekt z roku 2006 zohledňuje hromosvod dle ČSN 34 1390. A od příštího roku bode platit soubor ČSN EN 62 305 /nyní je souběh/.
Postavíte dům za 4 milióny a nechcete jej chránit hromosvodem za 40 tisíc ?
Nějak mi uniká smysl takového uvažování.



To by byl ze zlata ne za 40 tisíc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Benjamín Škára
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.11.2008, 14:20 »

Prečo zo zlata, berte to tak že ak do toho rátame aj DEHNVENTIL (zvodič prepätia),  tak je tých 40tisíc tak akurát...   inak to bola suma len na porovnanie...   osobne napríklad nemusím skryté zvody a všetci zákazníci ich chcú...   neviem prečo zákazníkovi nevadí že je na dome vidieť odkvap, ale bleskozvod najradšej aby ani nebol...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2008, 15:23 »

Nechceme na domu dělat hromosvod. podle jaké normy by se to dalo udělat?..... ... moc za radu

Promiňte, ale nerozumím.
Ptáte se na nějaký předpis, podle kterého neudělat hromosvod ?  to cumim
To potřebujet pro své rozhodnutí najaká alibi ? Nebo proč ?

Žijeme ve svobodné zemi a jestliže jste plnoletí (což předpokládám),  tak jste plně zodpovědní za své konání.
Nechcete hromosvod ? Tak jej nedělejte.
Jestliže v domě budete bydlet sami, tak v čem je problém ?  ??

Z hlediska legislativy snad jen v tom, že stavba nebude odpovídat projektu, tudíž se dají předpokládat potíže při revizi, což může mít za následek další potíže při kolaudaci.  Nerozhodný

PS: Můžete sdělit, co dalšího se vám na projektu domu nezdá a co ještě máte v úmyslu vypustit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2008, 15:30 »

Zdá se, že předchozí diskutující jsou šikovní obchodníci a dokázali by přesvědčit zákazníka o nutnosti hromosvodu i na psí boudě, ale se mnou teď přichází zákon  podivej

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu v §47 předepisuje zřízení ochrany před bleskem v určitých typech objektů, nikoli výslovně v objektech pro individuální bydlení, pokud nejsou vystaveny zvýšenému nebezpečí zásahu blesku (osaměle stojící a vyvýšené budovy). V soukromých objektech stanovuje úroveň ochrany před bleskem stavebník na základě analýzy přijatelného rizika ohrožení.

Tedy pokud stavebník na RD nechce hromosvod, zřizovat ho nemusí. Pokud již byl v projektu zapracován, je třeba doložit změnu projektu o zrušení hromosvodu (změna stavby před dokončením). Pakliže tuto změnu schválí stavební úřad, nemůže být absence hromosvodu na rodinném domě vedena jako závada ve výchozí revizní zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
lyon
« Odpověď #7 kdy: 04.11.2008, 15:55 »

Prečo zo zlata, berte to tak že ak do toho rátame aj DEHNVENTIL (zvodič prepätia),  tak je tých 40tisíc tak akurát...   inak to bola suma len na porovnanie...   osobne napríklad nemusím skryté zvody a všetci zákazníci ich chcú...   neviem prečo zákazníkovi nevadí že je na dome vidieť odkvap, ale bleskozvod najradšej aby ani nebol...   

U nás dělají hromosvod z pozinku za 8000 Kč, tak za těch Vašich 40000 Kč bych jich měl 5. Já spíš přemýšlím o hromosvodu z nerezu, kvůli údržbě... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.11.2008, 17:46 »

U nás dělají hromosvod z pozinku za 8000 Kč
To si jeli pro papír na projekt a stavili se dohodnout konkrétní situaci ne :-),  a kolik bude stát ten hromosvod až se vám to bude líbit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.11.2008, 17:58 »

Jelikož jsem po předchozím příspěvku zaregistroval prudký pokles karmy, dodám ještě:

1) Při zadání projektu se vždy domluvím se zadavatelem a doporučím hromosvod s použitím argumentů obdobných těm, které zde uvedli diskutující. Pokud i poté odmítá, hromosvod nevnucuji, ani to nepožaduji písemně a podepsané. Do technické zprávy uvádím větu podobnou té, kterou jsem citoval ve svém předchozím příspěvku s tím, že hromosovod není součástí projektu.
2) Za celou dobu projektování jsem takto dodatečně zrušil dva hromosvody z RD. Dodatečné zrušení si už ale nechávám zadavatelem podepsat a uvádím, že je to na jeho vlasní žádost. Hromosvody ruším jedině u svých projektů, čili tazatelka u mě neuspěje - změnu projektu nechť provede původní projektant, jistě jsou na dokumentaci kontaktní údaje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2008, 18:41 »

Pakliže tuto změnu schválí stavební úřad, nemůže být absence hromosvodu na rodinném domě vedena jako závada ve výchozí revizní zprávě.

S tím nelze než souhlasit.
Jestliže se upraví projekt a ten bude nakonec souhlasit se skutečným stavem, tak není co řešit.
Ale svévolné "vypouštění" částí projektu stavebníkem bez zvážení možných souvislostí (hlavně technických) projektantem  není možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2008, 19:04 »

Jen nechápavě kroutím hlavou Šok. Podle jaké normy neudělat hromosvod?  Smích To je dobrý vtip. Hned si ho přepisuji do svých poznámek.  Andrea Němečková mě opravdu pobavila  Smích. Jsem zvědavý, jestli se i ona bude tak bavit, až jí vlivem blesku vyhoří kvartýr a pojišťovna jí nedá ani korunu. Myslím si, že jí pak moc do smíchu nebude.
Když to vše shrnu........N ESPRÁVNĚ ŠETŘENÍ NA NESPRÁVNÉM MÍSTĚ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 04.11.2008, 19:18 »

Ale to je v pořádku. Asi chce koupit nový telefon a musí na něj někde ušetřit. Proč ne na hromosvodu? Vždyť telefon je snad důležitější než nějakej hromosvod.

Lidé vyhodí za věci co nejsou nutné, ale in,  spoustu peněz. Na důležité věci jim pak bohužel nezbývá.

Na jaře blesk zabije chlapa přímo v budově  a na podzim lidé kašlou bezpečnost a na pořádnej hromosvod.

Nechápu   Kroutím očima  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.11.2008, 22:39 »

Zajímalo by mne, pomineme-li bezpečnost ,zda existuje nařízení že na RD musím mít hromosvod.Stav ební úřad při kolaudaci ho vyžaduje,pojišťovna nikoli.Takto se domnívám byl myšlen dotaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2008, 23:06 »

Hromosvod ano či ne? Ale to přeci řeší ČSN EN 62305-2 stačí analýza rizika a je to jasné, Toť vše. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2008, 23:10 »

Zajímalo by mne, pomineme-li bezpečnost ,zda existuje nařízení že na RD musím mít hromosvod.Stav ební úřad při kolaudaci ho vyžaduje,pojišťovna nikoli.Takto se domnívám byl myšlen dotaz.
O čem to mluvíte? Přečetl jste si odpověď Hynka Bureše z 15:30? Tam je napsaáno všechno. Jaký další předpis ještě hledáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.11.2008, 23:16 »

Budu lepe číst. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 04.11.2008, 23:19 »

Zajímalo by mne, pomineme-li bezpečnost , ....

A mne by zajímalo, pomineme-li bezpečnost, proč nemůžeme jezdit v obci 180 km/hod. To je naprosto stejně nesmyslná otázka.

Skoro vše, co normy a jiné předpisy řeší je právě kvůli bezpečnosti !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.