Mohl byste upřesnit članek s 0,95.
Dě kuji
Napěťový součinitel c
min tabulka č.1
Lze nalézt i odkaz v ABB DOC:
Minimum short-circuit currents
· Voltage factor cmin, equal to 0.95, is applied to calculate the minimum short-circuit
0,95 používá taktéž Sichr.
Další důvody proč je přesnější počítání zbytečné a naopak větší rezerva důležitá, ne od AI, z osobní praxe:
Každý měřák, kalibrovanej, špičkovej... stejně na jednom místě naměří trochu jinou impedanci, takže super přesnější výpočet na základě měření někde v zarušené síti je iluze.
V celém proudovém obvodu může být několik míst s přechodovým odporem. Fór je, že měřák naměří nějakou impedanci, ale zkratový proud může takové slabé místo buď:
- "propálit", takže zkratový proud může být nakonec výrazně vyšší
- nebo naopak v mžiku rozpálit (viděl jsem taková místa v HDS, spoj totálně shořelý a poslední vodivá cestička svítila jako bodová červená LED dioda), takže zvýšený odpor vlivem bleskového ohřevu zkratovým proudem způsobí že bude naopak nižší, než ten předpokládaný.
Takový vtip: potřebujeme normy?
Ano, pro praxi (kilometry kabelů, různé stáří, různě inteligentní elektrikáři a provozovatelé.
..) potřebujeme konsenzus uznaného
zjednodušení 