« Odpověď #36 kdy: 25.06.2024, 16:07 »

A kde je přívodní vodič PEN připojen?
Z té foto to není zřejmé.

Jestli je na mysli u tech spodku kterej to je kabel tak to netusim v tom bordelu co je z toho PEN. Jinak v byte to jde na zelenej mustek a znej pak druhym dratem do ficka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 25.06.2024, 16:20 »

Přehřátá pojistka značí nedokonalý spoj mezi ní a pojistkovým spodkem nebo mezi přívodními vodiči a kontakry spodku. To by chtělo vyčistit a opravit. Problém je, že je to stále pod proudem.

Ještě mě napadá jedna možnost kontroly, vypněte dům hl. jističem a osaďte pojistku, zda se netopí  kabelem v zemi krtkům. Setkal jsem se s poškozeným kabelem v zemi, kdy to po osazení pojistkou nějakou chvíli drželo, pak došlo k přetavení. Zkrat byl nedokonalý a náběh proudu chvíli trval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #38 kdy: 25.06.2024, 16:26 »

Vlevo nahoře to může být N sběrnice, odchozí vodiče jsou AGYL přeznačené modrým igelitem.
Vpravo jsou odchozí ty samé vodiče, a několik zelenožlutých vodičů.
Ale na těch jističích, to vypadá na nové vodiče CY.
Já to prostě vzdávám.
Větší čurbes sem už hodně dlouho neviděl. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 25.06.2024, 17:45 »

Za nahradu listy pre istice holymi vodicmi by som navrhol udelit cenu za odvahu. Rozvadzac je priserna zlatanina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 25.06.2024, 20:01 »

Za nahradu listy pre istice holymi vodicmi by som navrhol udelit cenu za odvahu. Rozvadzac je priserna zlatanina.

Otresny, vyhazu to hodim tam listu takovy minimum.

Dotahnu vsechny F a zkontroluju PEN DOTAZENI. Dotahnu vse v zasuvkach

Ale porad nechapu ze kdyby byl volnej povolenej spoj tak by se to vyhrivalo na tom miste ne? Kdyz pujdu od zadu


Proc mi hori pojistka?

Pujdu od konce

1) Povolenej kontakt v pokojove zasuvce? Problem by se projevil v zasuvce a ne na E27 pojistce venku ne?

2) kdyby byl nedotazenej draz v bytovem rozvadeci na mustku pen nebo nebo nula nebo faze najistici tak se to projevi v rozvadeci v byte ne? Nebo?

3) svorkovnice v elektromeru N a F do bytu nebo N a F  hlavni svorkovnici v celem dome tak se to projevi to prehrivani a povoleni na te svorkovnici co je zaplombovana  v elektromeru ne?


4) povoleny pen z hlavni privodove svorkovnice do elektromeru spoj ve svorkovnici PEN by nebyl zhavej ale zhavil by se spoj v pojistce? Nebo v miste povoleni pen.tak by se netavila preci pojistkaale byl by zhavej povolenej spoj u pen ne? Nebo ny se povoleni pen projevilo na pojiste (drst F)?

5) povoleny spoj mezi hlavni privodivodovou svorkovnici a spodkem sroubovaci pojistky by se projevil preci v miste povoleni nebo?

6) starej napecenej spodek k nemu ale je dobre dotazena pojistka i tak spodek muze delat problemy? Kdyz je spodek preci uplne na tesno tak kde zacina ten problem?

Predem diky za nazor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kostelný
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 25.06.2024, 21:05 »

Zdá se mi to, nebo je spodní vodič (patrně přívod) do označené pojistky částečně již bez izolace a hned vedle u pravého spodního modrého puntíku je vidět vyhřátá a popraskaná izolace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 25.06.2024, 23:34 »

Zdá se mi to, nebo je spodní vodič (patrně přívod) do označené pojistky částečně již bez izolace a hned vedle u pravého spodního modrého puntíku je vidět vyhřátá a popraskaná izolace?

Asi ano

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit to prehrivani na kterem miste se to kona? Vyhrivani probih v  miste volneho spoje nebo kdyz mam treba v byte zazuvku a tam povoleny hlinik tak se to projevi pred bytem na pojistce?  poklona


Jeste chci zkotrolovat prurezy kabelaze

Jake jsou prosim prumery hlinuku a cy na 25A a 35A

Napadlo me kdyz budu predelavat spodek protoze tehle zazil jeste Masaryka tak tam dam novej ale uz E33 abych tam dal 35A pojistku ale chci zkontrolovat lestli to ta hlinikova kabelaz snese tzn zkontrolovat pruzezy jak privodniho so elektromeru tak do bytu tak pak i do zasuvek. Predem diky chlapy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 25.06.2024, 23:43 »

O tom že je to prasárna asi panuje všeobecná shoda, Nelíbí se mi tam nic ale jedna věc si přímo o podobné průšvihy koleduje. Šroubky těhle PEN nebo PE řadových svorkovnic dovedou zničit i měděné vodiče při nešetrném utajování, natož hliník. Nejsou na tohle dělané a je otázkou času kdy se objeví další problém. Jediné čisté řešení je náhrada hliníku mědí a náhrada dráteníka opravdovým elektrikářem.
Co s tím udělat do té doby než bude rekonstrukce?
Asi bych pod šroubky v té svorkovnici dal nerezový plíšek aby čelo šroubu při dotahování nedevastovalo Al vodič. Podobně jak to výrobce dělal u "čokolády".
Samozřejmě není to v souladu s žádným návodem výrobce, takže plná zodpovědnost za ten bastl jde na toho kdo se v tom naposled vrtal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 26.06.2024, 14:36 »

Chlapy nemam na to nervy udelam to takto TOHLE JE VO PRUSER IDIOTI KDO SI DOVOLIL TOTO ZAPOJIT!

1000v rukavice 1000v sroubovaky

Odpojim spodek

Dam novej spodek e27

Zapojim v medi 10mm2

Dam pojistku 25A

V byte:

20A B hlavni jistic
Klemy z vystupu hl jistice prvni do Svodic prepeti
Druhy  do vstupu fick
Ficko 40A

PROPOJOVACI LISTA!! Na ne jistice NOVE

Novy jistice chci dat 10A na zasuvky a 6A na svetla
Pro sichr to kdykoliv muzu vymenit pohodlne na 16A a 10A

Dotahnu medemy draty a cu draty co udelali na svetla. Dotahnu vsechny zasuvky
 
Souhlas?

Chtel sem vzit OEZ  dotaz: je EATON TAKY V POHODE? Vychazi lip cenive. Nebo naky dalsi znacky.


Pro sich dotaz:
1)Fícko je rovno nebo vetsi hlavnimu jistici?
2)Velikost svodice prepeti?
3) mam doma novej 3F svodic muzu zo pouzit i kdyz zapojim pouze 1F?
4) eaton je v pohode znacka?


Dalsi faze bude namereni cyky 3x2,5mm davam to i na svetla to nevadi ne
A cekami na rekonstrukci.


DIKY MOC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 26.06.2024, 14:52 »

Zapomnel jsem dodal z ficka klem 10mm2 na prvni jistic a od tam lista

Klem do svodice z hl jistice a do ficka taky v 10mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 26.06.2024, 15:01 »

Do hlavních pojistek před jističem elektroměru se sám nehrabejte.
Tato pojistková skříň patří rozvoďákům.
Nahlašte poruchu (vyhřátý vodič u pojistkového spodku) na poruchovou linku rozvoďáků (podle toho kde bydlíte například ČEZ) a oni vám to zadarmo opraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 26.06.2024, 16:28 »

Do hlavních pojistek před jističem elektroměru se sám nehrabejte.
Tato pojistková skříň patří rozvoďákům.
Nahlašte poruchu (vyhřátý vodič u pojistkového spodku) na poruchovou linku rozvoďáků (podle toho kde bydlíte například ČEZ) a oni vám to zadarmo opraví.

Super. To dava smysl.
 A jinsk diky za odpoved na otazky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 26.06.2024, 17:34 »

Do hlavních pojistek před jističem elektroměru se sám nehrabejte.
Tato pojistková skříň patří rozvoďákům.
Nahlašte poruchu (vyhřátý vodič u pojistkového spodku) na poruchovou linku rozvoďáků (podle toho kde bydlíte například ČEZ) a oni vám to zadarmo opraví.
Hmm, koukal jste na fotky? Tohle není hdska ale nejspíš stoupačka.
Řešit s vlastníkem HDV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 26.06.2024, 17:50 »

Máte pravdu. Vypadá to na bytový dům.
V tom případě pojistky před elektroměrem jsou zřejmě ve vlastnictví SVJ/bytového družstva.
V žádném případě nepatří majiteli bytu (jeho kompetence začínají až u jističe před elektroměrem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 26.06.2024, 19:18 »

To je v tomto tematu nepodstatne. Proste SVJ to opravi nebo CEZ to je jedno.

Muzete mi prosim odpovedet na :

1)Fícko je rovno nebo vetsi hlavnimu jistici?
2)Velikost svodice prepeti?
3) mam doma novej 3F svodic muzu zo pouzit i kdyz zapojim pouze 1F?
4) eaton je v pohode znacka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 26.06.2024, 19:34 »

Proudový chránič je vhodný s větším jmenovitým proudem, než má hlavní jistič (hlavní jistič 25A = proudový chránič 40A/30mA.
Eaton patří mezi špičku na trhu (dle mého je nejlepší ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 26.06.2024, 19:40 »

Centrální proudový chránič zásadně nedoporučuji, unikající proudy se sčítají (spotřebič má povolený unikající proud 3,5mA, chránič může reagovat cca od 15mA).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 27.06.2024, 05:58 »


Ještě mě napadá jedna možnost kontroly, vypněte dům hl. jističem a osaďte pojistku, zda se netopí  kabelem v zemi krtkům. Setkal jsem se s poškozeným kabelem v zemi, kdy to po osazení pojistkou nějakou chvíli drželo, pak došlo k přetavení. Zkrat byl nedokonalý a náběh proudu chvíli trval.

Mylně jsem se domníval, že se jedná o RD. V případě bytu a připojení ve stoupačce tato možnost odpadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.