Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #23 kdy: 25.06.2024, 13:56 » |
|
Špatný dotek pojistky v poj. spodku způsobí její zahřátí a následné přetavení daleko menším proudem, než je její jmenovitý. Zkontrolujte pokud možno ihned po jejím přetavení, jak je teplá.
Dalším možným problémem může být vadný kabel mezi pojistkovou skříňkou a hlavním jističem domu - u elměru.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #24 kdy: 25.06.2024, 13:59 » |
|
Tazatel v tom má zmetek. Píše fíčko 25 A, Jističe 16 A a 10 A a hliník. Ještě sem neviděl hliník a fíčko pohromadě. Možná že existuje ale toť otázka. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #26 kdy: 25.06.2024, 14:18 » |
|
Špatný dotek pojistky v poj. spodku způsobí její zahřátí a následné přetavení daleko menším proudem, než je její jmenovitý. Zkontrolujte pokud možno ihned po jejím přetavení, jak je teplá.
Dalším možným problémem může být vadný kabel mezi pojistkovou skříňkou a hlavním jističem domu - u elměru.
Rozumim s tim spodkem. Pojistka je zhava jako prase. A to mam 500v rukavice damozrejme i tu vnitrni rukavici pri demontazi pojistky. Muzete mi prosim vysvetlit jaky problem muze byt s kabelazi. Nejake priklady aco to zpusobuje.  Vam
|
|
|
|
|
|
|
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #30 kdy: 25.06.2024, 14:46 » |
|
|
|
|
|
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #31 kdy: 25.06.2024, 14:49 » |
|
|
|
|
|
David jisteny
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #32 kdy: 25.06.2024, 14:50 » |
|
Takže tam máš síť TN-C-S?
Hliník má jednu nepěknou vlastnost, a to je tečení hliníku při volném spoji, a průchodu proudu. Jak stará je ta elektroinstala ce?
Zazila podle me prvni republiku. V byte nove jistice a rozvadec typuji 5 l stare. Jinak rozvod v hliniku. To krasna vlastnost hliniku znamena ze kdyz neni nekde dotazeny spoj napr v zasuvce nebo je nekde nalomeny drat ve zdi rekneme tak tam rpochazi proud a diky spatnemu dotszeni tam vznika mnohonasobnejs i proud? Takze kdyby to bylo nedotazena zasuvka uvidim to tam. Ale jelikoz to pali pojistku tak to dela bud vule mezi pojistkou nebo vule treba nedotahle ba jistici u u elektromeru? To by se ale prehrivani projevilo tam a ne na pojistce be?
|
|
|
|
|
|
|