Název: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 20:50
Po zapojení podlahového topení,
(topná rohož pod dlažbu) nám začala hořet pojistka jedné fáze na domě.
Venku před hodinami (60A).
Přišel elektrikář naznal že "je to přetížený" a musí to rozfázovat.
Po půldení operaci bylo vše vyřešeno prý to bude funguvat.
Před cca 20 min to zhořelo zase.
Na dané fázi je zapojen okruh který táhne kuchynsou linku,
(konvice ,  mikrovlnka) a to pdlahové topení.
Nic jiného už na ni nejede.
Ted sem musel zase vyměnit pojistku venku v té litinové sřínce(vím že bych neměl,
ale co mám dělat.)
Vždcky to jede cca 4 - 5 hodin bez problémů a ptom to zhoří.
Může mi někdo poradit?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.01.2009, 21:05
TO : matesum


Na kvalifikovanou odpověď je málo informací.
1.   Pokud to byla pojistka, tak E33/63A.  Doporučuji elektroinstala ci zkontrolovat revizním technikem. 63A je už dost velký proud na to aby mohl vniknout i jiný problém, třeba požár.  (zle)
2.   Pokud jak Říkáte vyhořela ta pojistka, tak co to udělalo s předřazeným jištěním na ostatních obvodech, ty nevypínají ? :(
3.   Kdo vám  zapojoval topnou rohož pod dlažbou ?
4.   Ten elektrikář měřil proudové zatížení jednotlivých fází?
Doporučuji pozvat odborníka. Zkušený elektrikář vám je schopen závadu odstranit.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 21:21
děkuji za odpověď. zřejmě nezbyde nic jiného než povolat jiného elektrikáře. Nic jiného nevypíná, ani jistič(16A) který jistí tu podlahovku a žádný jiný. V rozvaděči doma mi vevypadne nic. Až ta pojistka venku. Rohož jsem naistaloval sám, a zapojení bylo již připraveno z prodejny,měla kabel který byl již zapojený na normální vidlici do zásuvky. mohu si jako amatér proměřit zda jsem nepoškodil rohož při montáži pod podlahu? Myslím tím zda když změřím např. odpor na konci vidlice zda podle hodnoty mohu poznat že je nekde poškozená rohož nebo je to nesmysl? Jsem autoelektrikář takže základní znalost bych měl ,ale přece jenom 12 V není 220 :(


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.01.2009, 21:56
TO : matesum

Čistě teoreticky si odpor změřit můžete. Záleží na tom jaký Máte měřící přístroj. Dále záleží jaký příkon má zmiňovaná topná rohož.
Jen tak mimochodem, jak je stará ta elektroinstala ce ?
To vám nevypnul ani jistič před elektroměrem ?  ??


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 22:11
nevypnul ani jistič před elektroměrem ani "fíčko" prostě nic. Jen zhoří pojistka venku. Elektrika je komplet nová. Děláme rekonstrukci takže i kompletní rozvody jsou nové. Právě elektriku řešil stejný "odborník" jako dnes opravu.Tak si nejsem jistý jestli nebude chyba někde jinde.Je sice elektrikář, živnostník,ale nevím zda je možné aby takováhle chyba vyvstala po opravě cca 5 hodin.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.01.2009, 22:29
To vypadá na poškozené vedení mezi pojistkami na fasádě a jističem před elektroměrem.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.01.2009, 22:32
zřejmě nezbyde nic jiného než povolat jiného elektrikáře.
Ano, to je řešení.

Rohož jsem naistaloval sám, a zapojení bylo již připraveno z prodejny,měla kabel který byl již zapojený na normální vidlici do zásuvky.
Pak jste nemohl nic pokazit.

mohu si jako amatér proměřit zda jsem nepoškodil rohož při montáži pod podlahu? Myslím tím zda když změřím např. odpor na konci vidlice zda podle hodnoty mohu poznat že je nekde poškozená rohož nebo je to nesmysl?
Nezměříte nic.

Jsem autoelektrikář takže základní znalost bych měl ,ale přece jenom 12 V není 220 :(
Ano s tím mám vlastní zkušenost. V autoelektrice totiž neplatí ani ohmův zákon  (zle)


Jestli vám vybaví pojistka 63A a jistič 16A zůstane v klidu, je něco špatného v instalaci a to zjistíte pouze pečlivou prohlídkou a proměřením odběrů v jednotlivých fázích. Práce pro normálního elektrikáře maximálně na dvě hodiny.

Mimochodem, kontroloval ten elektrikář stav pojistkového spodku inkriminované pojistky? I tam může být pejsek zakopaný ...


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 22:57
jóó pánové tak to na mě už mluvíte španělsky..,   každopádně pořád docházím k závěru že jsem dneska utratil 1800Kč zbytečně a po neděli zavolám jiného elektrikáře ktery snad něco vymyslí.Každop ádně děkuji za tipy a určitě dám vědět jak to dopadlo


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 31.01.2009, 09:18
Nemyslím, že byste nutně potřeboval jiného elektrikáře. Podle mne postupoval logicky, akorát mohl změřit, v jakém stavu je vedení od pojistek. Můžete ho znovu zavolat jako reklamaci, protože váš původní problém neodstranil.

Kdyby byl poškozený kabel na té jedné fázi aby to vypalovalo tak silnou pojistku, to by se tam musel alespoň krátkodobě ztrácet výkon přes 13 kW. To už by muselo způsobit tepelnou destrukci kabelu a možná nějaké očouzení kolem. Navíc by pak nová pojistka hned shořela.
Mohla by být chyba v nějaké svorkovnici, kde o sebe z nějakého důvodu občas škrtnou svorky.

Nejpravděpodob nější mi ale připdá, že je na té fázi ještě něco silného napojeno, o čem elektrikář neví. Nesouvisí ta doba vyhoření pojistky třeba se zapnutím HDO?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 31.01.2009, 11:51
to: Tomáš Jarovec
 Děkuji jste prostě génius, zeptal jsem se na tu samou otázku elektrikáře,toho co to dělal a zjistil že po sepnutí HDO se ještě přidá přímotop v koupelně a ještě bojler. Tak snad to bude v pořádku. Děkuji moc za radu


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2009, 12:12
Ale přesto: To všechno dá dohromady 13 kW ?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Dingo 31.01.2009, 12:29
Mě stejně nejde do hlavy přoč 63A pojistka shoří a jistič před elektroměrem nevypadne.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 31.01.2009, 12:58
TO :  matesum


No já bych v prvé řadě prošel tu pojistkovou skříň, a pořádně dotáhnul vodiče. Typuji na volný hliník. Taky je možné že ten pojistkový spodek je tak vyhřátý, že je potřeba ho vyměnit.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: František Šohajda 31.01.2009, 16:47
Chyba bude jak píší kolegové...... .60A pojistka utáhne v paneláku cca 12 bytů!!
A vám to nejde v domě???....Někde chyba jinde a ne přetížení spotřebiči-viz byty!!
Všechno odojte a změřte izolační stav vedení....tam to většinou hned uvidíte!!


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 31.01.2009, 19:14
Jestliže vám padá pojistka v přípojkové skříni, tak nejspíš je jištění provedeno závitovými pojistkami E33 (E27?) a středový pojistkový dotek je vypálený. V přípojkových skříních typu HDS nejsou pojistkové spodky, ale může být vypálená přípojnice nebo jenom středový kontakt pojistky nebo obojí. Případně je volný drát.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: František Kabát 02.02.2009, 14:40
U litinové skříně na sloupu bývá (pokud to již někdo nedemontoval) pertinaxový překryt přes pojistkové spodky. Setkal jsem se s tím, že když je uvnitř vlhko vypálí se v pertinaxu uhlíková cesta. U švagrové to vyhazovalo 50A pojistku.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.02.2009, 16:50
To Matesum:
Až objevíte tu příčinu, dejte nám vědět. Moc nás to zajímá.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Snažím sa pochopit 08.05.2014, 04:33
Asi príčinu stále ešte nenašli  ;D


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Honza Veselý 12.08.2020, 22:08
No protože je přetížená, to dá rozum, inu však proto tam je.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Matuška 13.08.2020, 08:57
Nebuďte spícího draka. Japonci to za II. světové války udělali a dopadli špatně.

Ta původní diskuse skončila před 11 lety.