Martin Veverka
*
Offline Offline



« kdy: 02.09.2024, 22:48 »

Rodinný dům v síti TT. Ze sloupu vedli tři fáze a N přímo do proudového chrániče. (Hlavní jistič, Elektroměr, HDO nepočítám). PE sběrnice v rozvaděči byla uzemněna někde pod domem. Vodič N uzemněn nikde nebyl, vodiče nebyly nikde propojeny.

Firma připojila FVE tak, že vůbec nevyužili stávající PE sběrnici v rozvaděči, ale vodič N přicházející ze sloupu rozdělili na PE a N, které vedou každý zvlášť ke svému rozvaděči, čímž tak částečně vytvořili TN-C-S síť. Je to správné řešení? Očekával bych, že v síti TT připojí svoje P na stávající sběrnici PE.

Navíc jsem změřil, že jejich PE vodičem teče půl ampéry, což je stejný proud, který chybí v jejich přívodním kabelu, jako by ve svém rozvaděči vodiče opět spojili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.09.2024, 08:43 »

S ohledem na složitost dotazu, okomentuji jednotlivé pasáže přímo v textu červeně.

Rodinný dům v síti TT. Ze sloupu vedli tři fáze a N přímo do proudového chrániče. (Hlavní jistič, Elektroměr, HDO nepočítám). PE sběrnice v rozvaděči byla uzemněna někde pod domem. Vodič N uzemněn nikde nebyl, vodiče nebyly nikde propojeny. Vodič N je v síti TT uzemněn pouze v uzlu distribučního trafa - to je principiální základ.  Pokud se jedná doopravdy o síť TT, kterých už silně ubylo, možná by nebylo od věci prozradit lokalitu, kde se dům nachází. Třeba by si někdo ze zdejších odborníků, pracující poblíž vaší nemovitosti, našel čas na prohlídku. Se sítěmi TT už mnoho elektrikářů do styku nepřichází a správná řešení nezná.

Firma připojila FVE tak, že vůbec nevyužili stávající PE sběrnici v rozvaděči, ale vodič N přicházející ze sloupu rozdělili na PE a N, které vedou každý zvlášť ke svému rozvaděči, čímž tak částečně vytvořili TN-C-S síť. Je to správné řešení? Špatně! Očekával bych, že v síti TT připojí svoje P na stávající sběrnici PE. Ve firmě pracují cvičené opice, které nechápou zásadní rozdíly mezi TT a TN-C či TN-C-S sítěmi, je otázka, zda vůbec přišli na to, že pracují v síti TT.

Navíc jsem změřil, že jejich PE vodičem teče půl ampéry, což je stejný proud, který chybí v jejich přívodním kabelu, jako by ve svém rozvaděči vodiče opět spojili. Podle zřejmě výrazně nižšího proudu procházejícího vodičem PE, bych předpokládal spíše nějaký svod mezi PE a N než přímé spojení. Kirchhofovy zákony platí i v tomto případě, proud se rozdělí v závislosti na vnitřním odporu jednotlivých spojů - nepřímá úměrnost.

Řešení je jednoduché, dohodnout se s nějakým místním RT (který, předpokládám, problematiku sítě TT zná, protože ji má v rajonu),   provést nezávislou revizi a po dodavatelské firmě žádat bezplatné odstranění závad. Do té doby pozdržet všechny zbývající platby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.09.2024, 14:11 »

Odborníkům takový popis stačí aby si udělali představu proč občas někde něco "shoří"...
Lakomý investor nevěří varování... Rychlost a cena je pro něj na prvním místě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.09.2024, 14:36 »

Prosímvás, jaký lakomý investor? Co to je za nesmysl? Investor důvěřuje, že ti, kterým zaplatí, udělají svoji práci tak, jak mají. Jak má poznat, že je to banda lemplů??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 03.09.2024, 15:22 »

Protože je rozhodující cena!! Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 03.09.2024, 16:05 »

Bohužel je to tak, jak píšou kolegové. Dotované FVE montují opravdu většinou cvičené opice. Naučené, že když vede do domu 5 drátu, tak se to napojí na 5 drátu a když jeden chybí, tak se z jednoho udělají přece dva. Koho při tom zajímá nějaká TT síť? Mám strach, že v tomle ani vyšší cena nebude 100% zárukou správné instalace. A místní elektrikář znalý poměrů to zapojit nesmí, protože nemá ten srávný certifikát ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.09.2024, 16:14 »

Jak elektrikář pozná, jestli onen 4 vodič vstupující do "domu" je N nebo PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.09.2024, 16:16 »

Protože je rozhodující cena!

Bohužel, je tomu tak. Lidé zvyklí koupit si nejlevnější maso a housky ve slevě tak uvažují i v okamžiku pořizování "investičních celků". Zapomínají na to, že z tvrdé housky se dá udělat strouhanka na dobřé řízky, zpackaná instalace FV elektrárny je nebezpečná ze všech možných důvodů - mnimálně elektricky a požárně.

Tazatel mi až tak hloupý nepřipadá, jenže vybrat tu správnou firmu je také problém. Nepomáhají ani recenze nebo reference na internetu, i ty bývají podvržené, negativní ohlasy se jednoduše smažou a pár pozitivních napíše jeden a tentýž člověk z několika různých e-mailů. Někdy je to vidět na první pohled, jindy je to dobře zamaskované.

Jak elektrikář pozná, jestli onen 4 vodič vstupující do "domu" je N nebo PEN?

Když je to skutečný elektrikář, tak to pozná. Cvičená opice to nejen nepozná, ale ona ani neví, že něco takového u nás existuje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.09.2024, 16:29 »

Pro mne to je mnohdy oříšek, asi jsem špatně cvičená opica tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.09.2024, 16:59 »

Nevím, ale zásadní rozpoznávací prvky jsou proudové (nebo někdy ještě napěťové) chrániče na vstupu do objektu - tedy zaplombované v ER, tří a pěti drátový rozvod ve starších objektech a samostatné uzemnění ochranného vodiče. V hodně starých rozvodech může být signálem, že je použita síť TT, použití slabých pojistek nebo jističů (6 max. 10A)  Také hodně napoví oblasti výskytu sítí TT, ty jsou docela známé (odborníkům). V poslední řadě pak přichází na řadu dotaz u distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.09.2024, 20:14 »

Provozovatel by měl mít dokumentaci a minimálně výchozí revizi, z toho by se to mělo vyčíst, jestli je to TN nebo TT

To jsem ale bláznivý optimista...  poklona

----------
A k tomu "lakomému investorovi" - při rozhodování nesmí být tvrdě preferovaná cena, ale spíše záruky a reference
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.09.2024, 20:35 »

Máte kolikrát baráček provozovaný v TT postaru a přìvod již předělaný v TN, to aby šel člověk až k trafu......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Skýba
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.09.2024, 20:47 »

V poslední řadě pak přichází na řadu dotaz u distributora.

Řekl bych spíše v první řadě. Ještě před realizací. V době plánování realizace (při projektování) FVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.09.2024, 22:20 »

Máte kolikrát baráček provozovaný v TT postaru a přìvod již předělaný v TN, to aby šel člověk až k trafu......

Ano, to se může stát, protože sítě TT se ruší. Potom je samozřejmě 50 nebo 60 let stará dokumentace a VR k ničemu. V takovém případě by měl pomoci dotaz na technika RZ a důkladná kontrola, zda je veden vodič PE samostatně, to je nejspolehlivěj ší znak sítě TT.

Řekl bych spíše v první řadě. Ještě před realizací. V době plánování realizace (při projektování) FVE.

Poslední v řadě při zjišťování stavu a provedení přívodu do objektu. Ono bývá někdy problém sehnat technika, který si něco pamatuje a je ochoten se o informace podělit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Veverka
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.09.2024, 10:48 »

Je to v Maršově na jižní Moravě. Tak jsem se ze zeptal člověka z EG.D, když elektrárnu připojoval a říkal, že v obci mámě TN síť. Jako TT to bylo zapojeno v našem domě, jen už nezjistím proč, když jsem před 25 lety dům kupoval, tak už to tak bylo. Technik mně doporučil, abych si u sebe jejich PEN se svým PE před chráničem propojil a zlepšil si tak uzemnění.

Ale už to neudělám, protože je to už zaplombované :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.09.2024, 17:04 »

Je to v Maršově na jižní Moravě. Tak jsem se ze zeptal člověka z EG.D, když elektrárnu připojoval a říkal, že v obci mámě TN síť. Jako TT to bylo zapojeno v našem domě, jen už nezjistím proč, když jsem před 25 lety dům kupoval, tak už to tak bylo. Technik mně doporučil, abych si u sebe jejich PEN se svým PE před chráničem propojil a zlepšil si tak uzemnění.

Ale už to neudělám, protože je to už zaplombované :-(
Á Maršov a Branískov, moje oblíbená hříbková lokalita, že bych si vedle nožíku vzal i šroubovák..... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.09.2024, 03:59 »

Jako TT to bylo zapojeno v našem domě, jen už nezjistím proč, když jsem před 25 lety dům kupoval, tak už to tak bylo.

V minulosti  byla TT zřejmě zapojená celá síť nn v obci. Na jižní Moravě dříve běžný stav, na rozdíl zbytku ČR. Pak došlo na rekonstrukci rozvodů nn za trafem a distributor přešel z TT na TN-C. Zapojení v objektech zůstala beze změny - ono to není zásadní problém. Jen je nevýhodou jeden centrální chránič zapojený a zaplombovaný před elměrem. Ve vašem případě by bylo vhodnější chránič z ER odstranit a doplnit chrániče do domovního rozvaděče tak, aby byly obvody rozdělené a nedocházelo k centrálnímu výpadku. Pak by také nebyl problém propojit vaše uzemněné PE s přívodním PEN. Byť máte ER již zaplombovaný, není problém požádat o rozplombování a zapojení upravit. Máte výhodu, že máte i staré rozvody v plném počtu vodičů, takže by to pro znalého elektrikáře neměl být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.09.2024, 09:02 »

O vesnici dál byl obdobný případ, napěťový chránič, místní patlal ho přezapojil do zkratu takovým divným způsobem, že vznikla detektivní činnost proč občas padá.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.