Jozka88
« kdy: 13.12.2022, 00:19 »


Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?

Třeba u nas bezne dostupny Aqara (Xiaomi) T1 (https://www.alza.cz/aqara-single-switch-module-t1-with-neutral-d6238557.htm),   ma uvaha byla nasledujici, takovy vyrobek ma CE a prodava se bezne v internetovych obchodech u nas a pokud bude zapojen profesionalem a spravne mel by byt bezpecny.

No, jenze! Kdyz jsem se do toho trochu zavrtal (jsem trochu paranoidni, nerad bych vyhorel a tak),   tak jsem zjistil, ze u daneho vyrobku se prohlaseni o shode (CE) tyka pouze radiove casti a casti o bezpecnosti materialu, 2014/35/EU to nema. Jakto, ze se to tedy muze prodavat? Nebo je tu neco co mi uchazi?


* Aqara-T1-ZigBee-switch-1-2.jpg (124.46 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 274 krát.)

* Aqara-T1-ZigBee-switch-2-2.jpg (133.18 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 241 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 13.12.2022, 08:01 »

A jsme opět u toho.

Na trhu máme mnoho "hraček",    které mají zajímavé funkce, pracují jak mají a jsou cenově dostupné. Někdo na tomto základě postaví své sny o domácí automatizaci. Pak se ale (dříve či později) diví, když:
1 - nemá řádnou technickou podporu
2 - těžko hledá někoho, kdo by jeho sny s levným produktem uskutečnil
3 - v případě problémů nedokáže nikoho sehnat na opravu
4 - za pár let nedokáže sehnat náhradní komponenty k doplnění, nebo výměně systému = obměna celého systému (tento rok už 2x realizováno)
5 - přestane být podpora pro jeho aplikaci na novějším sw jeho telefonu.
6 - nelze dohledat patřičné certifikáty, české návody a další legislativní náležitosti

s tím vším se stále potýkáme během své praxe. Přesně ve stylu - nechci slevu zadarmo.

Jinak k tématu - testy bezpečnosti výrobků pro Evropský trh, jsou jasně dány. Od dostatečných vzdušných vzdáleností, před kvalitní izolaci, mechanickou pevnost, či použité materiály. Z několika fotek usuzovat jestli to všemu odpovídá prostě nejde. Navíc do relé nevidíme a dle označení jsem nenašel konkrétní produkt.  Tyto informace je povinen poskytnout váš dodavatel. Obraťte se na něj a požadujte je po něm. Také můžete podat podnět na ČOI, která si vše ověří a dá vám informace o zjištěných skutečnostech.

Pak se s námi podělte o svou zkušenost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jozef888
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.12.2022, 11:10 »

Co se prvnich bodu tyka, me zas absence technicke podpory netrapi v tomto ohledu si poradim sam, technicky zdatny jsem, ale do cehokoli nad velmi nizke napeti ruce nestrkam.
SW neresim, mam vlastni reseni, ktere je na otevrene platforme a tu ja si dokazu priohnout ci priprogramovat .

Certifikaty jsem tez dohledal, v priloze prikladam, ale prave v nich je ten zakopany pes, nejsem techto norem clovek znaly, ale tak nejak bych cekal, ze neco jako rele na 230V bude splnovat 2014/35/EU, coz tento treba nema (ale ani dalsi levnejsi i drazsi),  nasel jsem i pak jeste drazsich (1500+,  ktere ale zase uplne nesedi pro mou aplikaci).

Napadlo me, ze bych se na COI obratil, take me napadlo, ze bych jeden kus zakoupil a nechal nekoho veci znaleho prostudovat a otestovat - ovsem nemam vubec predstavu o financni narocnosti takoveho otestovani.


* ce_1.png (125.64 KB, 615x810 - prohlédnuto 137 krát.)

* ce_2.png (158.35 KB, 643x815 - prohlédnuto 118 krát.)

* ce_3.png (278.57 KB, 643x833 - prohlédnuto 140 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.12.2022, 13:06 »

Cituji z návodu k uvedenému přístroji
Citace
Po zapnutí přístroje mohou být všechny vodiče (včetně antény) zařízení propojeny se silovou elektrickou instalací. Zajistěte, aby byl výrobek pevně nainstalován v ochranném prostředí, do kterého se nedostanete rukama, jako je například pětice vypínače a ochranný kryt žárovky.
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.12.2022, 13:47 »

Jedna vec je CE, druha vec je, ako je to odolne napriklad proti prepatiu, ruseniu a pod. Lahko sa moze stat, ze sa to zopne alebo rozopne samo od seba. Urcite by som to nenechal bezat bez kontroly napriklad pocas dlhsie trvajucej dovolenky. Obraz o fungovani systemu kurenia poskytne aj poziadavka na zobrazenie aktualnej teploty, tak viem, ze system reaguje a nezapol napr kurenie na 28 stupnov, ked poziadavka bola temperovat na 14.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef888
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.12.2022, 13:51 »

Cituji z návodu k uvedenému přístroji .
Tomu rozumim, dane rele bych chtel vyuzit ke spinani svetel, takze by bylo schovane v krabici po vypinacem, takze by samozrejme nebylo nijak jendoduse volne pristupne.
Pokud spravne chapu, tak vsechny tyhle vypinacove/zasuvkove krabice jsou samozhaseci, je tomu tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 13.12.2022, 14:13 »

.......,   takze by bylo schovane v krabici po vypinacem, takze by samozrejme nebylo nijak jendoduse volne pristupne.

A víte že je to v tomto případě porušením návodu?

Mimochodem si v tomto samotný návod silně odporuje

Hodně štěstí  Mrknutí


* modul 1.PNG (68.66 KB, 579x471 - prohlédnuto 259 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.12.2022, 15:35 »

Mrkněte na Shelly. Je to evropský výrobce, takže se mu hůře utíká před odpovědností a jeho prohlášení o shodě pokrývá i směrnici 2014/35/EU. Záleží ovšem na tom, co konkrétně potřebujete. Jsou to samozřejmě také výrobky z kategorie "hračky",  ale dle mého, téměř ničím nepodloženého, názoru je tam vidět jistá snaha je dělat docela poctivě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef888
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.12.2022, 22:56 »

Na Shelly jsem koukal a vim o nem, bohuzel komunikuje pres Wifi a ta se pro aplikaci prilis nehodi, nicmene v nejkrajnejsim reseni by se to nejspise dalo nejak vyresit.

Mezitim jsem udelal jeste dalsi pruzkum trhu a narazil na dalsiho evropskeho vyrobce Qubino s jeho produktem Qubino Flush 1 (cenove je tady na vice jak dvojnasobku meho prvniho zminovaneho),  nicmene ma certifikaci pro LVD (2014/35/EU) a zaroven jsem narazil i na jisty zkusebni report podle normy IEC 60669-2-5 - ten prikladam a zajimal by me vas nazor na toto rele.

* 298576953-Qubino-ZW-safety-report.pdf (698.13 KB - staženo 90 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ověřit v myčce správnou funkci relé?
 Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
 Jak sepnout relé nebo stykač při ztrátě napětí?
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Jaké zvolit relé, které po výpadku sítě zůstane rozpojeno?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.