Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?  (Přečteno 5323 krát)
MiraBlesk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.08.2022, 18:41 »


Má být vodič PE připojen nejdříve na můstek ochranného pospojování a až následně veden na svodič přepětí nebo je to lépe udělat obráceně, tj. přivod nejkratším možným způsobem na svodič přepětí a až následně z něj přiveden vodič PE na můstek ochranného pospojování?


Byt (vícepodlažní dům)
Síť TN-S
Kombinovaná přepěťová ochrana 1+2
Na můstek ochranného pospojování v rozvodnici je přivedeno: doplňkové pospojení procházející bytovým jádrem, doplňkové pospojování koupelny, plynové potrubí, kovový rozvadeč, ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.08.2022, 10:15 »

Pokud máte DEHNshield, je to v montážním návodu:
http://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/2136/42828/eba/3005831/1739_18S_0122_3005831_DSH%20TNC_TNS_TT%20255_WEB.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
MiraBlesk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.08.2022, 13:16 »

Je vidět, že DEHNshield má lepší montážní návod než SALTEK Úsměv.
Nicméně ani schéma nemusí úplně osvětlit nejlepší způsob montáže.
Pokud chci přiblížit ideálnímu zapojení použiji tzv. V zapojení, kdy vede přívodní kabel (L1,L2,L3 a N) přímo do SPD a odtud na FI či distribuční blok. Vodič PE z přívodu na můstek ochranného pospojování a odtud na svorky SPD. Na jeden dostatečně dlouhý můstek umístit všechny PE z instalace. Ideový plánek přiložen. Pokud bych nejdříve ukončil přívodní vedení na distribučních blocích (mělo by to asi také své výhody),  pak asi nedosáhnu tak dobrých výsledků nebo by to dělal někdo jinak?


* SPD.jpeg (124.22 KB, 1205x1161 - prohlédnuto 476 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2022, 23:51 »

Je vidět, že DEHNshield má lepší montážní návod než SALTEK Úsměv.

To snad není žádné překvapení...
A pro pobavení publika přikládám snímek, jak se také dá zapojit SPD.
Vyfoceno o víkendu na Slovensku.
Omlouvám se tamním "normálním" elektrotechnik ům, ale prostě je to tak...


* IMG_1730.JPG (548.22 KB, 2419x1814 - prohlédnuto 466 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 25.08.2022, 06:59 »

A to je škoda, že nemohli dát všechny přívody spodem Mrknutí. Saltek tam oproti Dehnu nemá tolik šroubků, tak neměli takové možnosti. Prostě jak říká Horác, Dehn je Dehn.

Asi jsou zblblí ze solárních elektráren a z přepěťovek na vyšší DC napětí v Y zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.08.2022, 08:04 »

To snad není žádné překvapení...
A pro pobavení publika přikládám snímek, jak se také dá zapojit SPD.
Vyfoceno o víkendu na Slovensku.
Omlouvám se tamním "normálním" elektrotechnik ům, ale prostě je to tak...
S ohledem na množství zelenožlutých na fotu bych si tipnul na průmyslové použití (IT bez N s poruchou TT??),  pak by zapojení nemuselo být úplně odsouzeníhodné .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.08.2022, 08:07 »

A to je škoda, že nemohli dát všechny přívody spodem Mrknutí. Saltek tam oproti Dehnu nemá tolik šroubků, tak neměli takové možnosti. Prostě jak říká Horác, Dehn je Dehn.

Asi jsou zblblí ze solárních elektráren a z přepěťovek na vyšší DC napětí v Y zapojení.

Mě napříč výrobci chybí jedna svorka PE na svodiči.
Pěkně trojitá.
Příchod
Odchod
Pospojení s MET
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.08.2022, 08:39 »

pak by zapojení nemuselo být úplně odsouzeníhodné .
Ono to možná hned není úplně patrné, ale spodní strana je zcela ve vzduchu, nepřipojena  Úsměv.
Ten jediný silný zž. pod tím jen prochází spodem. Ochrana tam v podstatě jen leží bez účinku. Nebo ještě hůře. Pokud by na jedné z fází bylo přepětí, tipuji, že by se přeneslo i do ostatních fází. Takže takto zapojeno je to v podstatě horší, než kdyby tam nebylo osazeno vůbec nic  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.08.2022, 09:27 »

Ono to možná hned není úplně patrné, ale spodní strana je zcela ve vzduchu, nepřipojena  Úsměv.

Přesně tak. Je to hlavní rozvaděč pro ambulance, TN-C-S.
A to, že SPD je v jeho dolní části a přívod shora, tedy že na přívodu SPD rozhodně není dodržena délka vodičů max. 0,5 m je už nepřekvapující smutná "klasika"...  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2022, 10:19 »


A to, že SPD je v jeho dolní části a přívod shora, tedy že na přívodu SPD rozhodně není dodržena délka vodičů max. 0,5 m je už nepřekvapující smutná "klasika"...  Nerozhodný

Já blbec vkládám do PD vždy i výkres s rozmístěním jednotlivých modulů v rozvaděči. A myslíš, že to pak dementi na stavbě podle toho udělají? Pořád stejná písnička. Facebook je plný rozváděčových honimírů, kteří zřejmě onanují u svých vystavených děl a přitom v 99% netuší, že to čím se chlubí je vlastně špatně a v drtivé většině je to právě osazení a zapojení SPD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.08.2022, 12:57 »

Já blbec vkládám do PD vždy i výkres s rozmístěním jednotlivých modulů v rozvaděči. A myslíš, že to pak dementi na stavbě podle toho udělají? Pořád stejná písnička. ...

Však v tomhle případě je to taky tento "šlágr".
V rozvaděči je dokumentace a SPD je tam umístěna hned za hl. vyp. A ten je  v místech přívodu, takže by ty délky vyšly. Ale asi se na SPD nějak zapomnělo, takže se doplnila až ve finále a to tam, kdy zbylo místo. Tedy na konec poslední lišty.    zle


BTW: neví někdo, co znamená ve slovenštině zkratka HUS ? je to totéž co V Čechách MET, dříve HOP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.08.2022, 12:59 »

Já blbec vkládám do PD vždy i výkres s rozmístěním jednotlivých modulů v rozvaděči. A myslíš, že to pak dementi na stavbě podle toho udělají? Pořád stejná písnička. Facebook je plný rozváděčových honimírů, kteří zřejmě onanují u svých vystavených děl a přitom v 99% netuší, že to čím se chlubí je vlastně špatně a v drtivé většině je to právě osazení a zapojení SPD.
To je holt daň za to, že jste externista, OSVČ. Kdybyste dělal projekty jen pro kolegy montážníky, kteří pracují ve stejné firmě jako vy, nejspíš by se vám to nestávalo.
Když dám výkres rozvaděče kolegům já, tak to udělají přesně tak, jak to mají na papíře. Pokud je nějaká neshoda, přijdou, nebo zavolají dříve, než něco udělají v rozporu s projektem.  tanecek

Nicméně kdybych byl na vašem místě, nechávalo by mě to naprosto klidným. Prostě bych si řekl, že to už není můj boj  Škleb

Pokud míváte po montáži ještě schůzku s montážníky na zanesení změn "skutečného zapojení" do projektu, pak je to ideální chvíle, kdy jim to můžete omlátit o hlavu  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.08.2022, 17:13 »



Nicméně kdybych byl na vašem místě, nechávalo by mě to naprosto klidným. Prostě bych si řekl, že to už není můj boj  Škleb



Ano, máte pravdu. Pak už to není můj boj, ale mrzí mě, že dělám zbytečnou práci. Snažím se, aby to montážníci měli co nejjednoduší a oni si toho ve finále vůbec neváží :-(

A není to jen o rozvaděčích.

Dnes jsem byl u zákaznice dělat revizi hromosvodu. V PD byl obvodový zemnič. Byla rozebrána zámková dlažba, zhotovitel to provedl přesně podle PD. Spokojenost. Nicméně zákaznice mi říká..."oslovila jsem dvě firmy a majitel té první mi řekl, abych to neřešila, že u každého svodu zatluče jen tyče". Ano, je to právě ta firma, na kterou jsem si tady již několikrát stěžoval. Zásadsně neakceptují požadavky PD, vše si dělají dle svého pocitu. Na vše si pak sami vystaví výchozí revizi, do které jsou ještě schopni napsat, že PD nebyla k dispozici stejně jako protokol řízení rizik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.08.2022, 20:39 »

BTW: neví někdo, co znamená ve slovenštině zkratka HUS ? je to totéž co V Čechách MET, dříve HOP.

Hlavna uzemnovacia svorka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.08.2022, 18:23 »

Hlavna uzemnovacia svorka.

Opravím ,Hlavná uzemňovacia svorkovnica
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 26.08.2022, 18:45 »

TO  MS + Vlado Konrád : THX za vysvětlení.
Já za tom "U" hledal cosi "ochranného" a nedošlo mi, že je to jednoduše "earthing".  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.