Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 03.12.2021, 19:14 »

Tak to by musela bejt pořádná krabice, na spojení 2 X kabel CYKY 4 x 185 mm2.
Dělals to někdy?

Jasný, běžně se smyčkují a odjišťují AYKY 4x240 ve starý dobrý SP5 (SS102).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 04.12.2021, 04:58 »

Jasný, běžně se smyčkují a odjišťují AYKY 4x240 ve starý dobrý SP5 (SS102).


 Úsměv  AYKY 4x240 je len kávička voči CYKY 4x185. Aj z hľadiska poťahu ale hlavne zapojenia. Kto to nezažil neuverí. A projektant ,aby  tejto náročnej fyzickej práce v stiesnenom priestore ušetril motéra, naprojektoval 5xYY 185.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 04.12.2021, 10:13 »


AYKY 4x240 je len kávička voči CYKY 4x185. Aj z hľadiska poťahu ale hlavne zapojenia. Kto to nezažil neuverí.

A projektant ,aby  tejto náročnej fyzickej práce v stiesnenom priestore ušetril motéra, naprojektoval 5xYY 185.
 

Super odpověď.

Projektant s praxí je pokladem.
Všiml jsem si v mnoha městech, že je to běžnou prací, kdy distributor přivede přívod v TNC do blízkosti NS a dále je přívod do koncového zařízení NS v TNS. To je běžná praxe i v průmyslu, pokud není celý rozvod řešen v TNS. Zapojovat kabel 4x185 do stroje by byl také zážitek. Obvykle se volí "distribuční rozvaděč" z kterého se lany napojí další stroje, nebo jen jeden stroj.
Jeden úhel pohledu je z pohledu "elektrického" a druhý z pohledu proveditelnost i (montéra).

Proto projektant by měl mít praxi v montážní dílně.....a investor má důvěřovat projektantovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 04.12.2021, 12:51 »

Prax sa furt hodí, i keď neviem žeby ju dajaké predpisy pre projektanta vyžadovali,...teda aspoň v mojom okolí nijakí ing. po dielňach s brašňami nebehajú...

No hlavne aby mal projektant normálne podklady, a najlepšie keď si miesto obzrie sám....
Bo kebyže mi napíše do projektu ku nabíjačke že kábel rátal na 100m, ale kebyže ho bolo viac, tak treba projekt prerátať, ?? ...tak potom sa pýtam, že podľa čoho to vlastne projektoval, keď ani nevie kde bude nabíjačka...? ?

Som sa pýtal jak ďaleko od trafa bude tá nabíjačka, no odpoveď zatiaľ nijaká,...
A vyzerá že ani s vyrátaním ochr. vodiča na kostru skrine si ťažkú hlavu nerobil keď mu stačilo opísať z normy min. 6mm2, čo pri trafe dosť pochybujem že bude stačiť...no a ignorovať zapojenie N v nabíjačke?...
Asi by sa toho našlo i viac jak tak bližšie pozerám,, ,

Žeby sa dokopy nič nevedelo, a projekt je len papier do šuplíka?.. jak pomaly furt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 05.12.2021, 07:40 »

Projektant bez praxe je zvyčajne mizerný projektant. Ja im hovorím maľovač čiariek.

Aby bol projekt projetom musí splnať niekoľko kritérií
1. Bezpečnosť ,  funknosť a účel pre projektované zariadenie
2. Správny výber materiálov
3. Ekonomičnosť
4. Realizovateľno

Ak niečo z tothoto chýba ,  nie je to projekt ale zdrap papiera. Ak mi projektant naprojektuje priame pripojenie stroja CYKY 4x150 a od prechodky ku svorkovnici je 40 cm, a tvrdí, že je to OK a dá sa to zapojiť,  nie je projektant.
Staré páky vymierajú, mladé uchá nemajú prax a vedomosti. 

No a preto by som pôvodné riešenie zapojenia nabíjačky jednožilovými káblami ocenil, lebo projektant vie čo robí a nehľadal náhradné riešenie, ktoré to skomplikuje pri montáži a aj s výhľadom do budúcna
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.