« kdy: 31.03.2021, 11:55 » |
|
Máte prosím někdo zkušenost se sazbou D 27d pro elektroauta? Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2021, 21:53 » |
|
Máte prosím někdo zkušenost se sazbou D 27d pro elektroauta? Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
Tady u nás to přiznávají proti techničáku, bez revize a úprav OM. Je to radost, když to máte osadit na dřevěný desce s vymačkanými Al vodiči.  Blokování není povinné.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2021, 07:56 » |
|
Tady u nás to přiznávají proti techničáku, bez revize a úprav OM. Je to radost, když to máte osadit na dřevěný desce s vymačkanými Al vodiči.  Blokování není povinné. Dřevěná deska je to nejmenší neštěstí, ale hliníkové vodiče s izolací N nebo NG, to je paráda. Hlavně ta izolace, která se sype jen když se na ní podíváte. Dubová deska s keramickými průchodkami pro vodiče byla daleko kvalitnější a bezpečnější než desky gumonové. Jediné na co se musí dávat pozor je, že dubové dřevo je samo o sobě dost tvrdé, ovšem po napuštění vodním sklem pro zvýšení ohnivzdornosti je přímo kamené a velice snadno se v něm dá utrhnout vrut při montáži elektroměru - na těchto deskách nebýval kříž.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2021, 11:21 » |
|
ale hliníkové vodiče s izolací N nebo NG, to je paráda. Hlavně ta izolace, která se sype jen když se na ní podíváte.
Hliník je jasný , ale často vidím u starších instalací jak v elektroměrech jsou vymačkány i vodiče Cu ....kolikrát je z toho jen Cu plíšek...šroub y v elektroměru jsou přímo na vodič bez podložního pásku! Tam je ten základní problém u elektroměrů, pokud by tam byl plíšek Al vodič by nebylo problematické!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Petr Liskar

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.04.2021, 18:17 » |
|
. Chápu tedy dobře , že blokování nabijecí stanice není nutné a odběrateli stačí k uznání sazby techničák na Hybrid .
Na uznání sazby stačí pouhé užívací právo (leasing, pronájem apod.). Blokování nabíjecí stanice není vyžadováno. V některých případech je požadován samostatný přívod a elektroměr.
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.04.2021, 23:33 » |
|
Samostatné měření pro D 27 d?
To se týká jen C sazeb.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2021, 23:40 » |
|
Hliník je jasný , ale často vidím u starších instalací jak v elektroměrech jsou vymačkány i vodiče Cu ....kolikrát je z toho jen Cu plíšek...šroub y v elektroměru jsou přímo na vodič bez podložního pásku! Tam je ten základní problém u elektroměrů, pokud by tam byl plíšek Al vodič by nebylo problematické!
Od 6ky mědi výše vodiče vydrží. Nejhůř vypadají 4ky a slabší, po letech na kaši. Hliník je vůbec velký špatný v elektroměru. Občas se to musí střihnout a oholit znova, tedy když je vůle na vodiči. Bohužel konstrukce svorky v elektroměru je vpodstatě neměná. Velký problémy byly kolem ZMD 120, ZMF a ZCF. Svorka pomalu na 35ku vodič je hezká, ale šroub rád "kousne" šestku do boku a není kontakt - vodič musí být přitlačen do spodní části svorkovnice. V případě PEN fatální... , ale teď už tomu nerozumím. Samostatné měření pro D 27 d?
To se netýká RD.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Petr Liskar

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2021, 23:56 » |
|
To se týká jen C sazeb.
Ano i ne. Viz poslední cenové rozhodnutí ERÚ. Tam se pro tarif "D 27d" v podmínkách uplatnění sazby píše: 5. Je-li v odběrném nebo předávacím místě připojena dobíjecí stanice, která je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. Tutéž větu pro týž tarif čtu u ČEZu, u E.ON/E.GD toto zdá se neřeší, u PRE též ne...
|
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.04.2021, 19:07 » |
|
V PP píšou, že blokvat může, ne že musí. Je to celé takové popletené. 
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2021, 20:34 » |
|
No jasně, nemusí, ale potom nemůže využívat nízký tarif.
NT může využívat. Mezi 18:00 a 8:00 bude minimálně 8 hodin NT. Nabíjet můžeš nepřetržitě, nemusíš blokovat, ale když chceš, tak můžeš a budeš nabíjet jen v NT.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Pavel Tesař

Offline

OSVČ-www.elektroprojektant.cz
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 13.04.2021, 23:17 » |
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 13.04.2021, 23:24 » |
|
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|