Autor Téma: Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?  (Přečteno 10848 krát)
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« kdy: 01.07.2019, 14:06 »

Jedná se o RD v horách, vedení distributora je provedeno závěsným kabelem přes les, tudíž časté výpadky přes zimní období je pochopitelné. Snad každé zimní období to odnese spotřebič, zajímavé je že pokaždé to byla trouba. Mohla by mu pomoct soustava přepěťových ochran?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.07.2019, 15:12 »

Je u objektu přizemněn bod rozdělení PEN vodiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 01.07.2019, 16:59 »

Každé zapnutí nese se sebou přepětí..někdy menší někdy větší.. Mrknutí
Před lety, kdy byli přepěťovky tajné slovo, se dělali zkoušky u paneláku cca 10 pater  s výtahovým motorem....Měř ením se zjistilo, že u zapnutí motoru  výtahu přes stykač se napětí v bytech vyšplhalo přes 750V ve fázi!!  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.07.2019, 19:42 »

Jestli je to někde na vocase, je třeba se zaměřit na uzemnění konce linky a osazení SPD (LVA) na linku, ale předpokládám, že Zs bude vysoká, takže případné hupance nahoru se utlumí.
 Další důležitý faktor je již zmíněné dobré uzemnění objektu.
"Zoufalé" řešení je napájet citlivější zařízení přes O.T. 400/230.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.07.2019, 06:31 »

Zemnění budu teprv měřit.  Zatím jsem všechno řešil jenom telefonicky ale chci být připraven Super!.
Instaluji tedy soustavu přep. ochran a uvidíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.07.2019, 07:00 »

Hlavně to uzemnění PEN vodiče. Nikdy nevíte, zda se při pádu stromu na vedení nepřeruší PEN jako první.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.07.2019, 08:58 »

...
Instaluji tedy soustavu přep. ochran a uvidíme.
Klasická přepěťová ochrana je určena pro zachycení nebo omezení, oříznutí krátkých špiček. Zpravidla se "otevírá" při napětí, které spotřebič vydrží jako krátký impuls, ale když trvá déle, je pro spotřebič likvidační.
Pokud by se přerušil PEN a v méně zatížené fázi stouplo napětí, které "spolehlivě pošle do křemíkového nebe" řídící elektroniku trouby, řešením by spíše mohlo být hlídání velikosti napětí a odpojení přívodu pro konkrétní spotřebič nebo okruhy, případné celý objekt.
Mám dojem, že jsem něco takového viděl v nabídce HAKEL a určitě něco takového nabízí Saltek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.07.2019, 09:48 »

Při tvrdém přerušení PEN, to hlídač napětí zas tak rychle nestihne.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.07.2019, 07:39 »

Hlídač napětí je dobrý nápad.
Pokud se přece přeruší vodič PEN pořád mám uzemnění budovy, které by mělo být v tomto případě funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.07.2019, 08:28 »

Ale kdeže, vybudovat zem budovy, které spolehlivě nahradí N pro proudy řekněme nad 15A je poněkud komplikované.. ........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 03.07.2019, 08:30 »

Pokud se budou dělat pravidelné revize objektu, přerušení PENu je maximální extrém!! tanecek Který se stane jednou za 1 000let... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.07.2019, 08:47 »

Pane kolego, i kdybychom se tam urevidovali všichni k smrti, tak nezabráníme výpadku v horách Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.07.2019, 08:47 »

Pokud se budou dělat pravidelné revize objektu, přerušení PENu je maximální extrém!! tanecek Který se stane jednou za 1 000let... Škleb

Strom padnuty na vedenie k objektu v lese necita revizne spravy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 03.07.2019, 09:01 »

Ale kdeže, vybudovat zem budovy, které spolehlivě nahradí N pro proudy řekněme nad 15A je poněkud komplikované.. ........
Přesně tak. Uzemnění ANO, ale zázrak od toho nečekejte.

"pan Ohm" by se asi usmál...

Když budu mít uzemnění kolem 5 Ohmů, což je velmi slušná hodnota, hlavně na skalnatém podloží, při proudu 10A je tam úbytek napětí 50V, to může vadit některým spotřebičům, ale ten "posun středu" zvedne napětí v jiné, méně zatížené fázi.
Delší působení takového nadpětí spotřebiče nepřežijí.
To bychom museli vyhodnocovat proud, co poteče do zemniče, a při překročení nějaké hodnoty pomocí vyrážecí cívky vypnout hlavní jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 03.07.2019, 09:24 »

Strom padnuty na vedenie k objektu v lese necita revizne spravy.

Dům má své přizemění, to stačí, ne?? I kdyby spadly všechny stromy v lese! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.07.2019, 12:07 »

 

  Kolegové zde již probrali většinu možností, jak zařízení chránit před účinky přepětí a poruch na vedení. Pokusil bych se to tedy shrnout.

Kontrola a posílení uzemnění objektu má cenu, ale je třeba počítat s limity danými fyzikálně technickými možnostmi. Udělat uzemění s hodnotou kolem 2 ohmů, které by mělo dlouhodobě stabilní vlastnosti je téměř nemožné, zejména na horách, kde tomu skalnaté podloží dělá největší překážku. Kamení bývá dobrý izolátor, vzpomeňme na staré mramorové rozvaděče.

Přepěťovky jsou dobrá volba, ovšem jejich vlastnosti je předurčují zejména k ochraně před atmosferickým přepětím. Na horách bývají bouřky silné, takže jejich použití je dobrá volba, zejména u přívodu pomocí vrchního vedení, ale nesmí se  šetřit a důležitá je také správná montáž všech stupňů na příslušná místa.

Použití hlídače napětí, přítomnosti a symetrie všech fází je limitováno pomalostí jejich reakce a mechanickým zpožděním odskočení stykače, který je použit k odpínání chráněné zátěže. Pro citlivé  elektronické obvody dnešních zařízení příliš pomalé.

Použití oddělovacího transformátoru by bylo velmi dobrou cestou k řešení, byl by ovšem třeba transformátor v třífázovém provedení s vinutím na primáru zapojeným do trojúhelníka 3x400V a sekundár v zapojení do hvězdy 3x230/400V. Na napájení celého  RD docela velký kousek, s velkou vlastní spotřebou naprázdno a za velkou pořizovací cenu. Pak by přerušení přívodního PEN nemělo na síť za trafem žádný vliv, výpadek fáze by měl na sekundáru za následek vždy snížení napětí, v případě výpadku dvou fází nebude na sekundáru napětí žádné. Síť za takovým trafem bude mít ovšem poměrně vyšší vnitřní odpor a může být problém s funkcí jističů při odpojování zkratů.

Já doporučuji jedno z nejlacinějších možných řešení a přitom poměrně velmi spolehlivých - spolehlivost závisí pouze na obsluze. Důsledné vypínání spotřebičů. které nejsou v provozu. Je ovšem třeba fyzické odpojení, nikoliv ponechání spotřebičů v různých Stand-by stavech, kdy zdroj spotřebiče je stále v omezeném provozu a zajišťuje možnost startu pomocí DO, provoz hodin a pod.
Také napomůže výběr spotřebičů, např. trouba, sporák nebo MW trouba s klasickým ovládáním bez elektroniky a digitálních hodin je v tomto případě výrazně odolnější než typy s procesorovou elektronikou.

Pro zjednodušení je možné soustředit některé obvody v rozvaděči a společně je odpínat stykačem v případě potřeby třeba i dálkově. Pak není třeba obíhat celý dům a vypínat jednotlivé spotřebiče ze zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.07.2019, 22:47 »

Mám ještě asi 25 let starou mikrovlnku Eta s ovládáním "knoflíkem". Už jsem dlouho nic podobného neviděl. Mechanický přepínač, hřídelka, knoflík je asi o dost dražší než plivanec umělé hmoty s kouskem křemíku uvnitř a displejem. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.07.2019, 11:14 »

Jo, jo také máme podobnou, jen není od Ety (ta nejstarší Eta byla vlastně Philips a byla bez otočného talíře),  a má dvě velké výhody, otočím knoflíkem a je nastaveno a nežere celý rok elektriku, kvůli tomu, abych ji mohl použít asi tak 1 až 2 min. denně.  A vlastně ještě jednu, když vypadne elektrika, tak po výpadku funguje jako před ním, kdežto většina typů s hodinami potřebuje nejprve nastavit ty hodiny.

Pokrok je krásná věc, ale člověk se stává pokroku otrok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Je možné zjistit zda přichází přepětí jen z distribuční sítě?
 Snížíme riziko přepětí odpojením stínění datového kabelu?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Jak popsat definici zkratu a prepeti?
 Nemáte bližší info o reportáži TV Nova probíjení přes zásuvky a vodovod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 HAKEL: Měření a revize přepěťových ochran
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
 Znáte typické přepěťovky pro průmysl?
 Modulární přístroje Minia - pro klidný spánek i za bouřky
 Zemřel Zdeněk Rous
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Mohou být přepěťové špičky ve světelném okruhu od zářivky?
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?