Autor Téma: Kde býva HUS v starých panelákoch, ak PEN nie je privedený do rozvádzača?  (Přečteno 3406 krát)
gadefox
« kdy: 15.02.2025, 21:10 »

Premýšľam, ako náročné je realizovať prepäťovú ochranu B+C v byte (1984),  pokiaľ je do bytového rozvádzača privedený iba 2xAYKY kábel z elmer rozvádzača. Predpokladám, že prepäťovka musí byť uzemnená samostatným zemniacim vodičom do HUS. Ak je to tak, odkiaľ CY zvyknete ťahať? Bytový dom má hromozvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.02.2025, 15:05 »

Předpokládejme, že máte doma přivedenou soustavu TN-C
Takže tam máte vodič L a PEN
Mezi tyto vodiče se dá zapojit ochrana T2 v konfiguraci 1+0
s T1 by bylo trochu nekorektní že nebude mít PEN o dostatečném průřezu, ale v podstatě by tam 1+0 mezi L a PEN také šlo zapojit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.02.2025, 15:15 »

i SPD typu 2 musí být připojena vhodným průřezem (Cu 6)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
gadefox
« Odpověď #3 kdy: 16.02.2025, 16:26 »

A nebude PEN vodič poddimenzovaný? ..predsa len  AYKY 4.

Okrem toho je to trochu komplexnejšie: Z elmer rozvádzača pokračuje kábel 2xAYKY 4mm2 a v svorkovnicovej krabici pod omietku (byt) je napojený na kábel 4xCYKY 4mm2.

Svorkovnice budú ASAP vymenené za WAGO svorky s Alu-plus pastou.


* pen.png (148.61 KB, 938x543 - prohlédnuto 95 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.02.2025, 20:53 »

Podivejme se na problém z jiného úhlu. Když použijete takovou přepěťovou ochranu, která má předepsaný měnší průřez, je riziko, že tato ochrana nepřežije větší rázovou vlnu. Nicméně instalovat další stupeň ochrany někam jinam v domě asi možné není.  Fázový vodič před přepěťovou ochranou bych předjistil tavnou pojistkou o velikosti hlavního jističe. Jistič a pojistka mají rozdílné vypínací charakteristik y při velkých proudech. (jistič je pomalejší). To je vše co můžete udělat pro ochranu vedení.
Na druhou stranu v bytovém domě, který je někde v husté zástavbě a má přívod kabelem v zemi  se dá předpokládat nižší pravděpodobnos t přepětí z atmosferické elekřiny ale budou  zde možná častější špičky, z přechodových jevů při spínání. Proti těm bude tato konfigurace stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
gadefox
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2025, 10:32 »

Zistil som, že v stupačke (WC) sú trubky uzemňené samostatným zž vodičom CYA 10. Usudzujem teda, že HOP (HUS, MET) je o posch. nižšie v priestoroch na prízemí (byt je na 2. NP).

Predpokladám, že pripojenie prepäťovky na tento vodič by len pomohlo (väčší prierez). Neviem však posúdiť, či by nebol tak nevznikol problém s novým uzol (aj keď len pár m od HUS). Predsa len sa jedná o ekvi potenciálnu zbernicu, takže uzol by mal byť jeden..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
gadefox
« Odpověď #6 kdy: 17.02.2025, 10:38 »

*by tak nevznikol problém s novým uzlom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.02.2025, 11:15 »

Jak to tak čtu, návštěva průměrného projektanta u vás by zde všem usnadnila trápení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.02.2025, 19:24 »

Jak to tak čtu, návštěva průměrného projektanta u vás by zde všem usnadnila trápení.
ano ale to jsme zase u onoho "ďábelského" vynálezu zvaného spoluvlastnict ví.
MET a rozvod zemního potenciálu by bylo dobré řešit pro celý dům. To má cenu teprve tehdy až se bude dělat kompletně rekonstrukce rozvodů elektro.
Aby si každý řešil svou MET je nesmysl  jak po technické stránce tak po finanční.
A pokud se udělala nekdy v budoucnu přepěťovka pro celý dům (myslím že před měřenou částí lze povolit jen komponety založené na jiskřišti, byla by pak situace  daleko jednodušší.)
Obávám se, že takových rekonstrukcí bude méně než příslovečného šafránu. A nedivím se tomu. U starého domu je skoro vždy hned několik technických problémů, které volají po rekonstrukci či opravě s daleko větší naléhavostí.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.