Autor Téma: Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?  (Přečteno 2966 krát)
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 23.02.2025, 22:56 »

RD samostatně stojící v zástavbě,  DS kabelem v zemi, LPS, FVE + samostatně stojící dílna bez LPS.
Na přívodu z ER do domu není instalována SPD a proto se bude dělat nový přívod kde v suterénu za obvodovou zdí bude instalován HR s SPD. Zvažuji tři varianty provedení:
Varianta č. 1 - postačuje pouze jedna lišta s přístroji, nevýhoda je smyčka propojující hlavní vypínač s SPD což není výrobcem ochrany doporučováno.
Varianta č. 2 - přívod napětí do HR je veden přímo přes HV do SPD, nutno použít MUS (mezilehlou uzemňovací svorkovnici),    rozvaděč musí mít tři lišty - není problém bude se teprve pořizovat. Nejsem si jistý trasováním PEN vodiče přívodu do dílny, zda jej trasovat na PEN lištu při pravé straně rozvaděče?
Varianta č. 3 - z ER samostatný přívod do HR domu a samostatný přívod do dílny. HR v domě v tomto případě opět varianta č.1 nebo 2 bez okruhu pro dílnu.


(Jak umístit přepěťovou ochranu v hlavním rozvaděči?)

* SPD_varianta_1_c.pdf (321.39 KB - staženo 215 krát.)
* SPD_varianta_2_c.pdf (422.79 KB - staženo 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2025, 09:29 »

A proč se nezeptáte u výrobce SPD co máte uvedenou v náčrtku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.02.2025, 10:05 »

Posílal jsem samozřejmě dotaz k výrobci, ale zajímali mě i názory dalších odborníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.02.2025, 20:51 »

Kdyby někoho zajímalo, tak výrobcem SPD doporučena varianta č.2.
Pro SPD není nutné předjištění pojistkovým odpojovačem - postačuje použít hlavní vypínač.
V případě poruchy obsahuje SPD vlastní odpojovač, takže napájení objektu zůstane zachováno a modul SPD lze vyměnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2025, 08:01 »

Pokud by se tazatel obrátil pro radu na DEHN s.r.o.,  tedy na technickou podporu DEHN pro ČR a SR (samozřejmě by v náčrtku měly být produkty DEHN, protože technická podpora je určena pouze pro tyto produkty),  odpověď by dostal od živého a zkušeného kolegy v tomto případě Josefa Valíčka (ne chatbot s AI).

Doporučím zapojení SPD podle varianty 1.
Varianta 1:
Píšete, že smyčka ve variantě 1 nebyla uvedeným výrobcem SPD doporučena. Ve schématu je navrženo sériové zapojení, takzvané zapojení do V a jde o běžné (a normativní) zapojení SPD v síti. Toto zapojení snižuje délku připojovacích vodičů a pomáhá při splnění podmínek pro připojení SPD dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (délka připojovacího vodiče do 0,5 m).

Varianta 2:
Mezilehlá svorka se používá pro splnění požadavku normy na délku připojovacího vedení k SPD (0,5 m). V této variantě je zbytečná. Komplikuje a prodražuje celé zapojení.

Návrh zapojení:
Použijte zapojení z varianty 1 a pohlídejte si délku připojení SPD (max. 0,5 m).
Předpokládám, že rozvodnice bude spíše menší a všechny jistící prvky v rozvodnici se vlezou na jednu DIN lištu. Podle mého výpočtu využiji max. 15 modulů (15TE).

Společná chyba u obou variant – není dodržena selektivita jistících prvků v rozvaděči. Vše 32A.
Dílna nemá LPS, ale je vhodné u ní vytvořit u svorkovnici MET a tu propojit páskem např. obj.č. 860325 nebo drátem obj.č. 860020  s uzemňovací soustavou domu. Uvede se tak vše na jeden potenciál.

Ale jak jsem uvedl na začátku, tato opověď by platila pro zákazníky DEHN, jak to mají ostatní výrobci nedokážeme posoudit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.02.2025, 12:36 »

... tato opověď by platila pro zákazníky DEHN, jak to mají ostatní výrobci nedokážeme posoudit.

Z jistého úhlu pohledu nesouhlasím, fyzika funguje pro všechny stejně

...
Pro SPD není nutné předjištění pojistkovým odpojovačem - postačuje použít hlavní vypínač.
...
Tady bych byl opatrný, zpravidla SPD mají určené maximální předjištění, pokud je přívod s jištěním vyšším, mělo by se to řešit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.02.2025, 21:52 »

p. Hájek - Zapojení konzultováno s výrobcem zakreslených SPD Saltek s tech. podporou ne s chatbotem.
Ano u té varianty 1 je tzv. V zapojení, ale jde o ten ohyb fázových vodičů z vypínače na SPD, který oni z principu (příp. dynamické účinky proudu) nedoporučují, a proto upřednostňují variantu č.2 přestože to zabírá 3Din lišty. Těch povolených 0,5m od MET tam potom už je na hraně proto tam uvažuji tu MUS. ¨
V dílně už MET je a jak píšete bude vedený FeZn pásek (příp 10 drát, který je lepší na práci, ale pásek má větší styčnou plochu) ve výkopu pod přívodním kabelem do dílny (délka cca 40m),  propojený na MET RD a k tomu hloubkový zemnič protože zemnič u RD v základech žádný není.
O té selektivitě vím, pro dílnu by měl stačit jistič 25A, pro RD by měl být jistič 32A je tam okruh topení s 18kW elektrokotlem.

p. Schwarz - hlavní jistič v ER 32A, předjištění je u tohoto typu SPD nutné až nad  125A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 01.03.2025, 08:39 »

Citace
hlavní jistič v ER 32A, předjištění je u tohoto typu SPD nutné až nad  125A.

Předjištění SPD se uvádí až ve "velkých" rozvaděčích, kde jsou pojistky třeba 400A. Tam je potřeba ještě
SPD odjistit dle pokynů výrobce.U malých rozvaděčů je to zcestné!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.03.2025, 09:02 »

Ten svodič zvládá 25kA/pól, proč ho nevyužijete řádně a do cesty blesku instalujete pojistky, které tam z hlediska ochrany svodiče vůbec nemusí být?
Přes tyto 32A projde malá plocha energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.03.2025, 16:03 »

Ten pojistkový odpínač tam nebude, místo něj bude jen hlavní vypínač 40A. Přiložený náčrt je první návrh, teď už tam mám místo pojistkového odpojovače zakreslený hlavní vypínač. Naskenuji to a vložím opravený náčrt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.03.2025, 18:05 »

Ten pojistkový odpínač tam nebude, místo něj bude jen hlavní vypínač 40A. Přiložený náčrt je první návrh, teď už tam mám místo pojistkového odpojovače zakreslený hlavní vypínač. Naskenuji to a vložím opravený náčrt.

Přes vypínač bez jeho destrukce toho bleskového proudu také moc neprotlačíte.
Ideální je pro svodič a MET použít samostatnou krabici/rozvaděč, kde se blesk může spokojeně vyřádit.
Vypínače a pod.pak nasadíte dle libosti až do ochráněného rozvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Kde býva HUS v starých panelákoch, ak PEN nie je privedený do rozvádzača?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.