Autor Téma: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?  (Přečteno 11489 krát)
Karpík Daniel
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 21.02.2019, 10:48 »

Nedávno jsem se v otázkách z vyhlášky 50 setkal s otázkou:
Co je potřeba provést před měřením impedance poruchové smyčky?
A/ dát si kafe
B/ nic
C/ ověřit spojitost ochranného vodiče

/ Správná odpověď A, C  Mrknutí /

Je mi celkem jasné jak si ověřím spojitost ochranného vodiče u el. spotřebiče tř.I, kde mám  možnost změřit odpor PE, mezi zdířkou PE na přívodním kabelu a vodivým krytem elektrospotřeb iče. / pro potřebu revize el.sp. /

Jak ale postupovat u vývodu z rozvaděče například k pásovému dopravníku, který je umístěn třeba 100 metrů od rozvaděče v členité výrobní technologii? 99% vývodů je většinou umístěna mimo dosah. Pobíhat v provoze se stometrovým měřícím kablíkem, mezi koncem obvodu a začátkem, v rozvaděči příliš reálně nevypadá...
Při hledání na internetu jsem narazil jen na normativní papouškování na ověření spojitosti, ale nikde žádné info jak to provést v praxi ...

Jediné co mne k tomu napadlo, že by šlo si na stejném, zajištěném obvodu, na jeho konci, propojit jeden z fázových vodičů s PEN, případně PE, dle typu sítě, nebo neživou vodivou částí /klemou/ a následně v rozvaděči změřit odpor obvodu, ale přijde mi to dost krkolomné a nepraktické... Navíc naměřená hodnota by pak byla součtem odporů obou vodičů + propoje. Jaký je správný postup?

Používám měřící přístroj Eurotest XE 2,5kV, MI3102H BT, který při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší. Takže rovnou měřím impedanci a pokavaď naměřím vyhovující údaje, beru to že mám zároveň splňen i požadavek na ověření spojitosti ochr. vodiče.

Zajímá mne jaký je správný postup, před měřením pokavaď měřící přístroj tuto funkci nemá, jak to řešit v praxi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #1 kdy: 21.02.2019, 18:31 »

Když jsem kouknul do datasheetu přístroje Eurotest XE 2,5kV MI 3102H BT, který používáte při měření, tak onen přístroj by měl umožnit měření Rpe. Tříbodové měření L-N-PE, kde se nejprve měří smyčka L-N, poté N-PE (s využitím vnitřního generátoru proudu) a odečtem vyjde odpor PE vodiče. Funkce by se měla přímo jmenovat měření Rpe.


* Bez názvu.jpg (196.25 KB, 922x835 - prohlédnuto 1718 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2019, 21:52 »

Otázka z testu je tedy dost zadědějící!
Spojitost ochranného vodiče se právěověřuje měřením impedance smyčky. Jak správně píšete měřící přístroje při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší.
Takže dle mého názoru je otázka špatně položená...... .
CO je to za testy? Kdo je vydal? Vyplazuji jazyk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2019, 22:09 »

To je trošku dinosaurus z doby, kdy se měřilo pomocí QU130 na rozvodu TN-C.

Tam totiž hrozilo, že měřením přes upadlý PENko pošlete napětí na neživé části okolo sebe a někomu ublížíte. Tak bylo dobré, se nejdřív přesvědčit, že je PENko připojené.

Dneska jednak většinou máme v zásuvkách PE, a pokud nemáme, neměříme kontinuálně, ale sadou velmi krátkých impulzů, které asi nikoho neohrozí. Navíc, měřák měření neprovede, pokud nemá napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.02.2019, 07:54 »

Používám měřící přístroj Eurotest XE 2,5kV, MI3102H BT, který při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší. Takže rovnou měřím impedanci a pokavaď naměřím vyhovující údaje, beru to že mám zároveň splňen i požadavek na ověření spojitosti ochr. vodiče.
Ano, to je správně. Podmínka ověření spojitosti je nezbytná, protože měřicí přístroj pouští síťové napětí na neživé části. Jde o první měření, takže nic předem nevíme o tom, jestli jsou neživé části uzemněny. Puštění síťového napětí na neživou část bez kontroly vývoje tohoto napětí je nepřípustné. Vysvětlení je v poznámce NP17 pod čl. 6.4.3.7.3.


* 111.jpg (158.6 KB, 1264x376 - prohlédnuto 915 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karpík Daniel
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.02.2019, 09:58 »

Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Do rozvadece trvale tece po vodici PE až 50mA. A to i pri vypnutem nasem hlavnim jistici. Jsou to vířivé proudy?
 Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Ako pripojit zasuvku pre altanok bez PE vodiča?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 24 dotazů.