						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 28.08.2017, 20:37 » |  | 
 
 Samozřejmě, že v místě, kde je vyžadována nějaká minimální elektrická pevnost izolace, je její propichování (bez následné opravy) absolutně nepřípustné. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 31.08.2017, 06:33 » |  | 
 
 Ono záleží i co měřím. Taktové-to měření se používá pro zjištění poruchy vodičů v autoservisech. Cojsem viděl při práci, tak třeba v AUDI takto běžně napichují vodiče ,než zjistí závadu. Ve slaboproudu bych se toho nebál. Ale v silnoproudu tam to bude problematičtěj ší !   Vlhko, narušení izolace a při měření snížení odporu a podobně. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Škopek http://www.skopek.net
 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 03.09.2017, 12:54 » |  | 
 
 Ve světě se používá, ale u nás to u nikoho běžně neviděl.  Viděl jsem to používat u servisáků výtahů.  Propichovací či zářezové háčky a krokodýlky vyrábí více výrobců (Multi-Contact, Fluke aj.). Já osobně také nějaké vlastním, ale zatím jsem neměl potřebu je použít.  |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
 Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
 |  |  | 
	|  |