Autor Téma: Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozvaděči nn?  (Přečteno 29323 krát)
Erich Franko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 31.01.2012, 07:39 »


Nemohu najít normu, kde je přesně definováno používání dielektrických koberců před rozvaděči nn.

Zde je příklad:
mám rozvaděč nn o 6 polích umístěn v samostatné místnosti,
která je vytápěná a podlaha je řešena dlažbou.
Po otevření dveří rozvaděče je krytí IP20.
Na dveřích jsou umístěné ovladače.
Je nutno dát před rozvaděč dielektrický koberec?
Potřebuji to i ohledně Slovenska.
Stále se řeší požadavky investorů ohledně koberců, ač nejsou v projektu specifikovány.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2012, 11:59 »

V rozvodně nn jsem už izolační koberec neviděl hodně dlouho (možná jsem si ho jenom nevšiml). Ani jsem nenašel normu, která by ho vyžadovala. Ostatně, pokud má zařízení v rozvaděči krytí IP20 nebo IPXXB, nevidím důvod koberec instalovat. Jenom si tím zaděláte na problémy s jeho zkouškami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 31.01.2012, 13:33 »

Koberec se nikdy nezkoušel jako výbava traf, kopek, nn rozvoden atd... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2012, 14:06 »

Požadavek na "dielektrický koberec" (v textu normy bylo uvedeno "gumový koberec pro elektrotechnik u") se vyskytoval v dnes již zrušené normě ČSN 38 1981 v tabulkách pro vybavení stanic ochrannými a pracovními pomůckami. Ta byla zrušena a tak nyní je nutné, dle mého názoru, a v souladu s ČSN 50110-1, aby u nových stanic toto řešil projektant (ten zná rizika),  a u stávajících by zřejmě správně měl být vypracován provozovatelem MPBP (místní provozní a bezpečnostní předpis) o vybavenosti ochrannými a pracovními pomůckami a jejich užíváním. A nic vám nebrání převzít také původní prvky uvedené ve zrušené normě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
IM
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2012, 14:40 »

Požadavek na "dielektrický koberec" (v textu normy bylo uvedeno "gumový koberec pro elektrotechnik u") se vyskytoval v dnes již zrušené normě ČSN 38 1981 v tabulkách pro vybavení stanic ochrannými a pracovními pomůckami.
Dává se pouze ze zvyku. V ochranných pomůckách byl pouze přenosný díl, něco jiného než trvale položený koberec na zemi. Zatím jsem vždy o zahnuté konce koberce všude zakopl.
Pokud je to však přání odběratele, nic s tím (že ČSN nepožaduje) nenaděláte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 31.01.2012, 16:01 »

Kdysi platná ČSN 34 3104 uváděla:
" V elektrických provozovnách, např. před rozvaděči . . . je vhodné používat izolační gumový koberec"
Též tam byla odvolávka na ČSN 38 1981.
Pár těchto norem mám, přičemž:
z roku 1953 platila pro transformovny a spínací stanice bez výjimky
z roku 1974 už neplatila pro vybavení pásové dopravy
po zrušení těchto ČSN si energetika logicky vytvořila svou PNE 38 198, protože v tom chtěla mít pořádek. Uvádí, že platí pro rozvodné závody a ČEPS, ale že může být využita i mimo energetiku. V tabulce 1 této normy již pro stanice vn/nn není uváděn.
Kdo chce, tak se může zamyslet nad ochranou před úrazem elektrickým proudem nevodivým okolím dle ČSN 33 2000-4-41
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2012, 17:51 »

Požadavek na "dielektrický koberec" (v textu normy bylo uvedeno "gumový koberec pro elektrotechnik u") se vyskytoval v dnes již zrušené normě ČSN 38 1981 v tabulkách pro vybavení stanic ochrannými a pracovními pomůckami....
Stále existuje PNE 38 1981 ed. 3, ve které se tento požadavek pořád vyskytuje.

Dále je v tomto PNE odkaz na ČSN IEC 61111:2006 - Izolační koberec pro elektrotechnik u
Taktéž existuje ČSN EN 61111:2010 - Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec (s účinností od 1.6.2012 nahrazuje ČSN IEC 61111)
Obě dvě jsou výrobkové normy.


V tabulce 1 této normy již pro stanice vn/nn není uváděn.

Je tam hvězdička, a u hvězdičky uvedeno Pomůcka je součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem obsluhy a práce na rozvodném zařízení v návaznosti na charakter prováděné činnosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 31.01.2012, 22:49 »

Je tam hvězdička, a u hvězdičky uvedeno Pomůcka je součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem obsluhy a práce na rozvodném zařízení v návaznosti na charakter prováděné činnosti
Pod paží si mohu vzít nakonec cokoliv, mám ale dojem, že tazatel se ptal na trvalé umístění koberců.
Jen připomenu, že mnoho rozvaděčů má okolo sebe mnoho kovových krytů kabelových kanálů a nechtěl bych mokrými podrážkami po dešti na nich přímo stát.






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #8 kdy: 31.01.2012, 23:01 »

Pod paží si mohu vzít nakonec cokoliv, mám ale dojem, že tazatel se ptal na trvalé umístění koberců.
Moje odpověď je, že podle žádné ČSN to není nutné, to ale neznamená, že jejich použitím se něco pokazí, naopak (až na ty trčící konce pro zakopávání). Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.02.2012, 00:07 »

Pod paží si mohu vzít nakonec cokoliv, mám ale dojem, že tazatel se ptal na trvalé umístění koberců.
Jen připomenu, že mnoho rozvaděčů má okolo sebe mnoho kovových krytů kabelových kanálů a nechtěl bych mokrými podrážkami po dešti na nich přímo stát.

Copak stát, ale at si zkusí nějaký chytrák bez koberců v takové rozvodně vytřít podlahu z mokra do sucha, ano i v rozvodnách se uklízí, že?







Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erich Franko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 01.02.2012, 08:41 »

Děkuji za odpovědi a váš čas tomuto věnovaný.
Jen pro upřesnění, jednalo se o trvalé položení koberce před rozvaděč na dlažbu, nebo na linoleum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.02.2012, 12:00 »

Z vlastní zkušenosti (zatím se stalo jen 1x, ale i tak si to budu velmi dobře pamatovat - a funguje to) mohu říct, že je vhodné mít před rozvaděči dielektrický koberec, obzvláště, když stojíte na kab. kanálu, jehož vodivé části jsou vždy někde spojeny s PEN (PE). Doporučoval jsem je a měli jsme je v původní firmě, protože zkuste přesvědčit elektrikáře, aby nosili sebou 1x1 m nebo 2x1 m, když jdou k podobnému zařízení. To byl neřešitelný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.02.2012, 22:09 »

Ale dielektrické galoše by snad unesli?  angel  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.02.2012, 22:40 »

Na celou věc bych se podíval z úhlu pohledu - proč vlatně ty koberce používáme. Protože mohou odizolovat pracovníka od země v případě jednopólového dotyku. Může se jednat o místa, kde nevyhoví impedance smyčky a tam norma předepisuje pospojování. V případě nějaké manipulace v rozvodně a poruchy v obvodu, kde je jištění v řádů stovek amper, bych ten koberec viděl jako velmi vhodný, protože člověk se může dotýkat neživé části, která v tomto případě neživá není. Je to to stejné, jako když obsluha úsekového odpojovače musí mít přilbu a rukavice...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.02.2012, 12:30 »

ČSN 33 2000-4-41, ed.2, čl. 412N6 "Ochrana doplňkovou izolací"
STN 33 2000-4-41:2007, čl. NC4 "Doplnková izolácia"

Obe sú použiteľné iba v priestoroch, kde majú prístup iba osoby s elektrotechnic kou kvalifikáciou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.02.2012, 12:42 »

Nevím jak na Slovensku, ale Vaše citace je platná ve staré normě. Ed.2 tento čl.už nemá. Na str.48 ed.2 je srovnávací tabulka se starou ...4-41 a ta uvádí odkazy staré 412N6 na danou problematiku. Např. ČSN 33 3201, ta je např. pro AC nad 1kV, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.02.2012, 14:59 »

Jen pro upřesnění, jednalo se o trvalé položení koberce před rozvaděč na dlažbu, nebo na linoleum.

Opatrně s kobercem, zvyšujete si požární zařízení rozvodny, a to tak že hodně. Když už koberec tak 1x1 metr, a obsluha si ho posune kam potřebuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 03.02.2012, 11:44 »

Nevím jak na Slovensku, ale Vaše citace je platná ve staré normě. Ed.2 tento čl.už nemá. Na str.48 ed.2 je srovnávací tabulka se starou ...4-41 a ta uvádí odkazy staré 412N6 na danou problematiku. Např. ČSN 33 3201, ta je např. pro AC nad 1kV, atd...
Nebudem sa škriepiť, ale v ČR by to mala už byť ed.3
ČSN 33 2000-4-41 (Leden 1996)
ČSN 33 2000-4-41 (Únor 2000)
ČSN 332000-4-41-ed.2   Dat.vydání :  1.8.2007

Posledná slovenská STN 4-41 z roku 2007 doplnkovú izoláciu pozná. ČSN 4-41 z roku 2000, ktorú mám ako poslednú, tento spôsob ochrany ešte poznala. Je však možné, že v ČR bola táto ochrana z národných doplnkov vypustená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Je šedý (grafitový) polystyrén z pohledu LPS chápán jako izolant?
 Jak ověřim izolační hladinu v rozvodně 220kV?
 Je u zásuvek a objímek vhodnější keramika nebo plast?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 25 dotazů.