| | |-+  Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?  (Přečteno 56839 krát)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 17.07.2014, 21:23 »

tento kabel používám běžne na propoje schodišťáků, přičem přívod a výstup mám ve stejné krabici, dělám tak i křizáky, kdy mám přívod, výstup a křižák v jedné krabici, do dvou mimo táhnu kabel jen se třemi fázovými vodiči..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #19 kdy: 17.07.2014, 21:31 »

pri ústnom popise nejakej situácie to hrozí hlbokým nedorozumením.

tento kabel používám běžne na propoje schodišťáků, přičem přívod a výstup mám ve stejné krabici, dělám tak i křizáky, kdy mám přívod, výstup a křižák v jedné krabici, do dvou mimo táhnu kabel jen se třemi fázovými vodiči..

Ano, to je i můj problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.07.2014, 21:50 »

Možná to všichni znáte, ale já se s tím setkal celkem nedávno.

Je dobré zapojit 676 tak, že při všech klapkách dole bude zhasnuto.

Pak se vám nemůže stát, že po výpadku proudu odejdete do práce a chodba bude celý den svítit.
Tak to snad zapojuje každý solidní elektrikář. Já to tak považuji za samozřejmost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 17.07.2014, 22:53 »

To Jirka Š. Svejkovský:
Neměl by být ochranný vodič ve stejném kabelu jako fáze?
A to jako proč?
Při klasické domovní instalaci s odbočovacími krabičkami se netahá ochranný vodič do vypínače, tlačítek na ovládání atd...
Kam by se asi připojil?
Tlačítko ani vypínač nejsou spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #22 kdy: 18.07.2014, 08:30 »

Tak to snad zapojuje každý solidní elektrikář. Já to tak považuji za samozřejmost.

Člověk se celý život učí  Kroutím očima.

Při klasické domovní instalaci s odbočovacími krabičkami

Ale já se bavím o instalaci bez odbočovacích krabiček.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.07.2014, 08:50 »

To  Jirka Š. Svejkovský:
Dobře a co tlačítka zapojená paralelně?
Tam také není potřeba, jsou jen prosmyčkované.
To se také v domovní instalaci používá.
Nechápu, proč bych do 6 a 7 měl tahat ochranný vodič, když není na co připojit?
A nakonec jej tam ani nepotřebuji.
Vše potřebné mám v první krabičce.
Zde záleží na tom, jak si rozvrhnu instalaci.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Kovář12
*
Offline Offline



revizní technik - E1A


« Odpověď #24 kdy: 18.07.2014, 10:31 »

Pánové bavím se až za břicho popadám omlouvám se ale myslel jsem že je tu plno odborníků ale teď mám trošku jiný názor snad se tady neučíte zapojovat 6-7-6 a podobně můžete mi sdělit kdy naposledy jste pracovali rukama a dělali instalaci v bytě když nevíte k čemu je kabel se značením 3x1,5 O ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mafiak
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 18.07.2014, 11:58 »

Já mám poslední dobou hodně špatnou karmu, ale přesto se zeptám: Proč si pořídíte kabel, a teprve potom hledáte uplatnění?

Predpokladám, že si ho nepořizuje. Dal mu ho sused ktorému zostal po stavbe. Takto sa v pivniciach váľajú stovky metrov CYKY 2B a 4B ktoré sú teraz vhodné jedine ako šnúra na prádlo alebo do zberu. (Ten 4Bx1,5 by sa ešte po prižmúrení oka a preznačení jednej čiernej žily na modrú dal použiť ako lustrák)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 18.07.2014, 21:42 »

Člověk se celý život učí  Kroutím očima.
Mě to vtloukal do hlavy mistr v učení v roce 1963. Tenkrát byly vypínače otáčecí a začínaly vypínače kolébkové. U těch točících jsme je montovali tak, že když byla páčka vodorovně, tak muselo být zhasnuto, i v kombinacích 6,7,7,7,7,........6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 20.07.2014, 09:12 »

Pánové bavím se až za břicho popadám omlouvám se ale myslel jsem že je tu plno odborníků ale teď mám trošku jiný názor snad se tady neučíte zapojovat 6-7-6 a podobně můžete mi sdělit kdy naposledy jste pracovali rukama a dělali instalaci v bytě když nevíte k čemu je kabel se značením 3x1,5 O ?

No já se také nestačím divit.
Nejprve jsem si myslel, že si tady zkušení diskutéři dělají srandu.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #28 kdy: 20.07.2014, 13:58 »

Zejména mezi projektanty je poměrně časté, že mají jen velmi malý (až žádný) styk s realitou. Stavby znají jen na papíru.

Montéři potom při prohlížení plánů jen nechápavě kroutí hlavou a nakonec si to stejně udělají podle sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 20.07.2014, 17:54 »

...
Montéři potom při prohlížení plánů jen nechápavě kroutí hlavou a nakonec si to stejně udělají podle sebe.
... a ve finále bude za nejhoršího prohlášen revizní technik, který o něčem, co funguje, napíše něco negativního do RZ  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: Včera v 19:39 »

Čistě podle normy by ochranný vodič měl být přítomný v každé elektroinstala ční krabici pravděpodobně i když nejde zapojit. Propojení vypínačů 6,7,6 kabely CYKY-O 3x1,5 je celkem běžné. Setkali jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že tam chybí ochranný vodič? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: Včera v 20:15 »

Čistě podle normy by ochranný vodič měl být přítomný v každé elektroinstala ční krabici pravděpodobně i když nejde zapojit. Propojení vypínačů 6,7,6 kabely CYKY-O 3x1,5 je celkem běžné. Setkali jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že tam chybí ochranný vodič?  

A můžete být konkrétnější? Podle jakého článku jaké normy? |To by mne opravdu zajímalo. DOmnívám se že pletete jablka s hruškami. Ale počkám si na to o jaký článek opíráte svoje tvrzení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: Včera v 20:41 »

ČSN 33 2000-4-401 ed.3 odstavec 412.2.3.2 - Pochopil jsem to, že ochranný vodič musí být přítomný v každém bodu instalace, takže vlastně v každé krabičce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: Včera v 21:42 »

ČSN 33 2000-4-401 ed.3 odstavec 412.2.3.2 - Pochopil jsem to, že ochranný vodič musí být přítomný v každém bodu instalace, takže vlastně v každé krabičce.

Tak jsem si to myslel správně. Četl jste třeba poznámku k tomuto bodu? Pochopil jste proč tam ta poznámka je?
Jde například o obvody napájející světla. JDe o to že i když nyní máte instalována světla třídy II, musíte použít kabel s plným počtem vodičů, tedy včetně vodiče PE, který není v tomto případě vůbec potřeba. ALe musí tam být přítomný kdyby došlo k výměně světla třídy II, za třídu I

Nejde o kombinaci vypínačů 6,7,6, kde nebudete vodiče PE potřebovat ani po jejich výměně za jiné. Nebuďte papežtější než papež a snažte se použít rozum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: Dnes v 02:22 »

Čistě podle normy by ochranný vodič měl být přítomný v každé elektroinstala ční krabici pravděpodobně i když nejde zapojit. Propojení vypínačů 6,7,6 kabely CYKY-O 3x1,5 je celkem běžné. Setkali jste se někdy s tím, že by měl někdo problém s tím, že tam chybí ochranný vodič? 

Dobrá otázka! V běžném domovním rozvodu čistě pro funkci spínačů nepotřebujete vodič PE ani N (pokud se nejedná o rozvod svorkovaný pod vypínači),  ale v případě použití vypínačů v hliníkové skříni (ABB Garant a jejich starší ekvivalenty) potřebujete vodič PE pro uzemnění jejich krytů. To bývá velice častý problém rádoby průmyslových rozvodů, že vodič chybí a pak je třeba vyměnit vypínače za typy plastovém krytí nebo kabeláž za provedení CYKY 5 J x 1,5. Toto opomíjí vetšina elektrikářů a dokonce někteří RT tomu nevěnují pozornost.


Velice užitečné je použití kabelu CYKY O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) pro ovládací vodiče HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: Dnes v 08:49 »

Tak N se občas hodí pro některé typy vypínačů "doutnavka".
Dalším pro 5x1,5 může být bezproblémové přidání svítidla od toho kterého vypínače.
V domáckých podmínkách s pár metry vedení je rozdíl v ceně 3x 5x troufám si říct snesitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?