							Situace: Zařízení obsahuje dva motory, první je od hlavního vypínače zapojen přes jistič+filtr+měnič, druhý přes motorový spouštěč+stykač. Ovládání obou je řešeno zvlášť pomocí tlačítek start-stop. Pro ovládání okruhu měniče "pohybu vpřed" je použit pomocný stykač VS316K se zapojenou cívkou na 230V a je jištěn společně se stykačem pro druhý motor.
  Otázka: Je takovéto zapojení v pořádku po stránce revize nebo se musí použít oddělovací transformátor pro oba stykače, případně jen pro stykač ovládání frekvenčního měniče? 
  #106# 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Petr B 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 07.08.2010, 01:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je to strojní zařízení.
  Tak tedy v tomto případě nemusí být použit oddělovací transformátor? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Petr B 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 07.08.2010, 17:41 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Proč by měl být 400/230V? Nemůže se použít 230/230V, když je toto napětí k dispozici?  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Petr B 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 07.08.2010, 23:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Dobrá tedy, ještě by mě zajímalo jak je to s jištěním, musí být použití nějaký jistítcí prvek v sekundárním vinutí oddělovacího transformátoru?  Jinak jen jistič(1f 0,2A/C) v primárním vinutí a oddělovací transformátor(30W)? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								Znojmo (JM) 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 08.08.2010, 21:05 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Podle mého soudu je na místě použít oddělovací trafo 400/230V (24V) vždy. Hlavně z toho důvodu, že potom není zapotřebí N vodič, který se v čtyřkolíkových zásuvkách 400V jaksi nevyskytuje.  A čtyřkolíkových zásuvek je stále v provozu více než dost.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontážn  í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email :  jarda@hasala.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |