Autor Téma: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?  (Přečteno 592 krát)
Štefan Jantolak
Čtenář 2.@
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 05.02.2010, 21:04 » Odpověď s citací

Na internete som sa dočítal že prúdové zaťaženie tohto kábla je 16A.
Tu sú presné údaje o káble (3krat 1,5mm)

DESIGN: STANDARDS:
IEC 60092-353, design
1. Conductor
- stranded copper conductor IEC 60228, class 2
2. Insulation
- XLPE plastic IEC 60092-351
3. Bedding
- separator tape
4. Sheath
- polyolefine plastic, SHF1 IEC 60092-359
- standard colour black, other colours on request

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštaláciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Holúbek
Čtenář 6.@ samostatný
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 67


« Odpověď #1 kdy: 06.02.2010, 18:33 » Odpověď s citací

Podľa označenia je to kábel s lankovým jadrom, určený na pohyblivé prívody k elektrospotrebičom. Na pevné elektrické inštalácie takýto kábel nie je vhodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Čtenář 6.@ samostatný
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 210

Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #2 kdy: 06.02.2010, 19:13 » Odpověď s citací

Nepoužívat, použijte na instalaci kabely k tomu určené  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
oliver
Čtenář 6.@ samostatný
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 97


« Odpověď #3 kdy: 06.02.2010, 21:17 » Odpověď s citací

Kábel s označením 3Gx1,5mm je určeny na pohyblivé prívody k spotrebičom ,na pevné inštalácie je potreba inštalačnu lištu. Vo vašom pripade pod omietku by som použil kábel CYKY-J 3Cx1,5  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér   §23
718/2002 Z.z
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 85
Offline Offline

Příspěvků: 2379


Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #4 kdy: 06.02.2010, 21:39 » Odpověď s citací

Vo vašom pripade pod omietku by som použil kábel CYKY-J 3Cx1,5  Úsměv
Takový kabel neznám. Já znám jenom CYKY-J 3x1,5 nebo podle starší neplatné normy CYKY 3Cx1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Štefan Jantolak
Čtenář 2.@
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #5 kdy: 06.02.2010, 23:22 » Odpověď s citací

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštaláciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome.


Je mi jasné že bude jednoduchšie použiť CYKY kábel ale to tu neriešim. Je mi aj to jasné že mi to bohovsky skomplikuje zapájanie do VAGO a vypínačou lenže ja ten kábel mám a zaujíma ma čo by mi na to povedal revízny technik.
Tak ako?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Jantolak
Čtenář 2.@
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #6 kdy: 06.02.2010, 23:35 » Odpověď s citací

Podľa označenia je to kábel s lankovým jadrom, určený na pohyblivé prívody k elektrospotrebičom. Na pevné elektrické inštalácie takýto kábel nie je vhodný.
Áno je to kábel s lankovým jadrom.
Ále je určený na pevné pripojenie spotrebičov v lodnom priemysle.
Používa sa na inštalácie svietidiel, zásuviek......atď.....v kajutách a strojovni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
oliver
Čtenář 6.@ samostatný
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 97


« Odpověď #7 kdy: 06.02.2010, 23:38 » Odpověď s citací

Takový kabel neznám. Já znám jenom CYKY-J 3x1,5 nebo podle starší neplatné normy CYKY 3Cx1,5.
Alebo aj CYKY 3Jx1,5 ,no hej ja som ešte v starom značení káblov dneska su už CYKY-J a CYKY-O
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér   §23
718/2002 Z.z
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 69
Offline Offline

Příspěvků: 1196


« Odpověď #8 kdy: 06.02.2010, 23:41 » Odpověď s citací

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštaláciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome.

No já našel o tomto kabelu na internetu toto
"For fixed installation in most areas and on open deck in ships."
Podle mého je to kabel určený na pevné instalace ale angličtina není zrovna mojí silnou stránkou. Pro úplnost našel jsem to na http://www.helkamabica.fi/pdf/LKMHF.pdf.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 21
Offline Offline

Příspěvků: 839


« Odpověď #9 kdy: 07.02.2010, 00:01 » Odpověď s citací

Ano zde není uvedeno, zda se dá použít v omítce-může degradovat vlivem přísad v omítce.  zle
V souběhu menší proudová zatížitelnost atd....
Doporučení: použít kabely k tomuto účelu doporučené a určené!  podivej
A tento kabel to rozhodně není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Jantolak
Čtenář 2.@
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #10 kdy: 07.02.2010, 10:20 » Odpověď s citací

OK vďaka za vaše názory.

Ešte jedna otázka a končím s touto témou.

Toho kábla mám okolo 150m a rád by som ho využil.
Vie z Vás niekto kde ho využiť aby to bolo košer?
PS: lode nestaviam Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno