Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Štefan Jantolak 05.02.2010, 21:04



Název: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Štefan Jantolak 05.02.2010, 21:04
Na internete som sa dočítal že prúdové zaťaženie tohto kábla je 16A.
Tu sú presné údaje o káble (3krat 1,5mm)

DESIGN: STANDARDS:
IEC 60092-353, design
1. Conductor
- stranded copper conductor IEC 60228, class 2
2. Insulation
- XLPE plastic IEC 60092-351
3. Bedding
- separator tape
4. Sheath
- polyolefine plastic, SHF1 IEC 60092-359
- standard colour black, other colours on request

Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštalá ciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome



#105#


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Peter Holúbek 06.02.2010, 18:33
Podľa označenia je to kábel s lankovým jadrom, určený na pohyblivé prívody k elektrospotreb ičom. Na pevné elektrické inštalácie takýto kábel nie je vhodný.


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Lukáš Malík 06.02.2010, 19:13
Nepoužívat, použijte na instalaci kabely k tomu určené  (norm)


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Oliver Mička 06.02.2010, 21:17
Kábel s označením 3Gx1,5mm je určeny na pohyblivé prívody k spotrebičom ,na pevné inštalácie je potreba inštalačnu lištu. Vo vašom pripade pod omietku by som použil kábel CYKY-J 3Cx1,5  :)


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.02.2010, 21:39
Vo vašom pripade pod omietku by som použil kábel CYKY-J 3Cx1,5  :)
Takový kabel neznám. Já znám jenom CYKY-J 3x1,5 nebo podle starší neplatné normy CYKY 3Cx1,5.


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Štefan Jantolak 06.02.2010, 23:22
Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštalá ciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome.


Je mi jasné že bude jednoduchšie použiť CYKY kábel ale to tu neriešim. Je mi aj to jasné že mi to bohovsky skomplikuje zapájanie do VAGO a vypínačou lenže ja ten kábel mám a zaujíma ma čo by mi na to povedal revízny technik.
Tak ako?


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Štefan Jantolak 06.02.2010, 23:35
Podľa označenia je to kábel s lankovým jadrom, určený na pohyblivé prívody k elektrospotreb ičom. Na pevné elektrické inštalácie takýto kábel nie je vhodný.
Áno je to kábel s lankovým jadrom.
Ále je určený na pevné pripojenie spotrebičov v lodnom priemysle.
Používa sa na inštalácie svietidiel, zásuviek...... atď.....v kajutách a strojovni.


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Oliver Mička 06.02.2010, 23:38
Takový kabel neznám. Já znám jenom CYKY-J 3x1,5 nebo podle starší neplatné normy CYKY 3Cx1,5.
Alebo aj CYKY 3Jx1,5 ,no hej ja som ešte v starom značení káblov dneska su už CYKY-J a CYKY-O


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Jan Alin 06.02.2010, 23:41
Zaujíma ma či to nieje v rozpore s normou použiť takýto kábel na bežnú elektroinštalá ciu svetelného obvodu pod omietku v rod. dome.

No já našel o tomto kabelu na internetu toto
"For fixed installation in most areas and on open deck in ships."
Podle mého je to kabel určený na pevné instalace ale angličtina není zrovna mojí silnou stránkou. Pro úplnost našel jsem to na http://www.helkamabica.fi/pdf/LKMHF.pdf.


Název: Re: Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.02.2010, 00:01
Ano zde není uvedeno, zda se dá použít v omítce-může degradovat vlivem přísad v omítce.  (zle)
V souběhu menší proudová zatížitelnost atd....
Doporučení: použít kabely k tomuto účelu doporučené a určené!  (norm)
A tento kabel to rozhodně není.