Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2022, 09:00 » |
|
Nechápete to správně. To, že tam někdo nasadil "nožovky" hodnoty 32A neznamená vůbec nic. Vy si příslušným formulářem zažádáte u vašeho distributora o připojení odběrného místa. V žádosti je uveden požadavek na jištění s vypsáním vybraných druhů spotřebičů, které se uvádí z důvodu přiznání sazby (způsob topení, ohřev TUV, tepelné čerpadlo atd.). Do cca 14-ti dnů vám přijde smlouva o smlouvě budoucí s vyjádřením k vaší žádosti. Tam bude uveden jednorázový rezervační poplatek (dnes 630,-Kč/Ampér) s výzvou k jeho uhrazení a vyjádření k povolení vašeho požadavku. Necháte si odbornou firmou nainstalovat elektroměrový rozvaděč s jeho výbavou a pak zavoláte revizního technika, který vše zreviduje, vystaví revizní zprávu s níž pak např. navštívíte nejbližší kancelář distributora, kde stvrdíte smlouvu svým podpisem. Do dalších cca 14-ti dnů vás navštíví montér distribuce a instaluje elektroměr. Máte hotovo a můžete "svítit" 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Zdeněk Friedrich

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2022, 11:44 » |
|
Zatím mi distributor nedá bližší informace, jelikož nejsem majitel a není ještě ani odběrné místo, ale rád bych si ověřil, že mi např. budou běhat i 3f spotřebiče V podstatě jste si odpověděl sám. Pokud nebudete mít k OM právní vztah, distribuce se s vámi nebude bavit. Jediné co lze s velkou pravděpodobnos tí predikovat je, že třífázové HDV bude možné. Povolený příkon nikdo jiný než distributor není schopen předem odhadnout, natož určit.
|
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2022, 12:40 » |
|
Tady by to mohl doplnit Rozvoďák (přece je to jeho denní chléb) s jakými příkony se u dnešních mových přípojek počítá a třeba také na čem vše závisí "maximální" velikost takové nožové pojistky.
O tom kdo bude mít jaký hlavní jistič (hodnotu a charakteristik u) rozhoduje oblastní technik distributora. Od toho se pak odvíjí i ty pojistky, ty mají být min. o stupeň výše než je hodnota hlavního jističe (jedno OM). V případě HDV pro více odběratelů se vychází z projektové dokumentace (ideálně odsouhlasené distributorem). Projektant musí uvážit délku a průřez HDV vzhledem k uložení, instalovanému příkonu a soudobosti. Podle toho navrhne jištění HDV. U nových výstaveb distribuce nn se vychází zejména z žádostí o připojení a územního plánu. Na fotce od tazatele je vidět názorně na jaké parametry může být síť koncipovaná, viz. výrobní štítek HDS. Průběžné vedení do 400A, vývod do 160A. V ulici tak může být klidně jeden vývod nebo dva z DTS, případně samostatný pro výrobnu/ provozovnu s velkoodběrem. Vše se odvíjí od očekávaného odběru a kapacity sítě.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
|
Soukupp

Offline
OSVČ
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.02.2022, 07:31 » |
|
Můžete napsat kde jste zjistil, že se za tři fáze platí již 630 Kč za Ampér? Vyřizuji denně žádosti o připojení a včera zrovna jsem viděl jednu novou smlouvu a pořád bylo po staru 500 Kč/1 ampér. Volal jsem na distribuci E gd a také o tom nic nevědí. Můžete poslat nějaký odkaz kde je to uvedené. Nic jsem zatím nenašel.
|
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2022, 07:54 » |
|
Vyhláška č. 16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16Tabulka v příloze č.8
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 24.02.2022, 07:55 » |
|
Přípojka na fotce je nová, neměl by být problém ani s 50A jističem.
Neměl by být problém ani s 80A jističem 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Online
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 25.02.2022, 06:39 » |
|
pro tazatele: Jediné relevantní řešení je položit dotaz u distributora, jakou hodnotu hlavního jističe může v daném místě povolit. Není úplně vypovídající, jaká je v daném místě kabeláž ani jaké jsou osazené nožové pojistky. Pokud nejste majitelem pozemku, bude řešením, aby dotaz položil nynější majitel. Relativně silná a nová kabeláž může být již zatížena téměř na maximum nebo nemusí být dostatečně dimenzován místní DT (transformátor). Použité nožové pojistky 32A bych viděl jako vhodné do hodnoty hl. jističe 20A, pro vámi uvažovaný jistič 32A by bylo vhodné použít 50A. S třífázovými přípojkami se dnes pro RD počítá standardně.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|