David1988
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 18.10.2020, 23:14 » |
|
V rámci rekonstrukce bytu chci změnit jistič na třífázový (3x20A). Vždy když jsem hledal informace na internetu našel jsem info o tom, jak mám požádat distributora atd ... To mi je ale celkem jasné - už mám i návrh smlouvy.
Čím si nejsem jistý a co bych si rád ověřil je, jak tato změna dopadne na rozvody v bytě? Musí se to všechno nechat vyměnit nebo se jenom přitáhne nějaký třífázový kabel pro indukci, pračku, myčku a zásuvky atd mohou zůstat, jak jsou (měď z roku 2007)?
Nevím úplně totiž, co to vlastně znamená to 3f připojení, jen jsem pochopil, že když chci indukci a klimu navíc oproti běžným spotřebičům tak že bude lepší to udělat ... A chápu, že tam je v tom káblu místo tří pět kábliku vodičů, ale zásuvku jsem ještě neviděl takto zapojenou :-D... A kdyby pak v budoucnu přišel nějaký velký pokrok a náročné spotřebiče, mohl bych jednoduše změnit už jen jistič na 3x25A?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2020, 08:02 » |
|
Spotřebič, který dnes funguje na 1 fázi, na ni bude fungovat dál. Je rozumné, když se šikovně rozdělí okruhy tak, aby byly pokud možno přibližně stejně zatížené fáze Možná budete potřebovat jiný okruhový rozvaděč, záleží na to jaký máte dnes, jaká je tam rezerva... Pro zkušeného elektrikáře by to neměl být problém, "legislativně" by to mělo být ošetřeno nějakým návrhem (zjednodušený projekt), výrobními podklady rozvaděče a revizní zprávou
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2020, 08:05 » |
|
V rámci rekonstrukce bytu chci změnit jistič na třífázový (3x20A). Vždy když jsem hledal informace na internetu našel jsem info o tom, jak mám požádat distributora atd ... To mi je ale celkem jasné - už mám i návrh smlouvy.
Čím si nejsem jistý a co bych si rád ověřil je, jak tato změna dopadne na rozvody v bytě? Musí se to všechno nechat vyměnit nebo se jenom přitáhne nějaký třífázový kabel pro indukci, pračku, myčku a zásuvky atd mohou zůstat, jak jsou (měď z roku 2007)?
Nevím úplně totiž, co to vlastně znamená to 3f připojení, jen jsem pochopil, že když chci indukci a klimu navíc oproti běžným spotřebičům tak že bude lepší to udělat ... A chápu, že tam je v tom káblu místo tří pět kábliku vodičů, ale zásuvku jsem ještě neviděl takto zapojenou :-D... A kdyby pak v budoucnu přišel nějaký velký pokrok a náročné spotřebiče, mohl bych jednoduše změnit už jen jistič na 3x25A?
To musí na místě posoudit odborník. Rozsah úpravy ER a případná výměna kabelu do bytu, výměna okruhového rozvaděče je potřeba obhlédnout, stejně jako stav stávajících rozvodů.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
| |
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2020, 10:34 » |
|
Projektová dokumentace - provedení elektroinstala ce - výchozí revize. Nic více, nic méně. Je to stále dokola. Vytrhnutím byť jednoho článku z tohoto řetězce se pak může pěkně prodražit. A že na má slova došlo už tolikrát....li dská blbost je nekonečná..... ..
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.10.2020, 17:41 » |
|
Projektová dokumentace - provedení elektroinstala ce - výchozí revize. Nic více, nic méně.
To musí na místě posoudit odborník.
Rozsah úpravy ER a případná výměna kabelu do bytu, výměna okruhového rozvaděče je potřeba obhlédnout, stejně jako stav stávajících rozvodů.
Pokusím se to trochu namodelovat. Přijdu na místo a předpokládám, že nepředložíte žádnou dokumentaci stávajícího stavu. Proto prohlídka rozvaděče, kde je elektroměr, pak bytová rozvodnice a rozvody po bytě. Nakreslím si zjednodušené jednopólové schéma stávajícího stavu a návrh nového. Provedu také nezbytná měření. Pak se zaměřím na způsob instalace přívodního kabelu od elektroměru. Někdy se musí jednat se správcem domu. Pak zpracují výrobní dokumentaci a cenovou nabídku. Výsledkem bude smlouva o dílo. Zajistím firmu pro realizaci a technický dozor, pak předám s náležitostmi.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.10.2020, 21:43 » |
|
... je na to univerzální odpověď ve smyslu "ne, není třeba měnit stávající rozvody, jen doplnit"  Je tolik možností jak mohou vypadat rozvody a ještě více možností různých autorizovaných nebo i neautorizovaný ch úprav a rozšíření, že odpověď ANO nebo NE by byl tak trochu hazard a střelba od boku
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 19.10.2020, 23:52 » |
|
No...aspoň u nás by som vám v prvej fáze odporučil najprv dokončiť proces s distribútorom aby vám vymenil elektromer..
Proces s distributorem bych zahájil až po posouzení místa osobou, která bude schopna rozeznat, zda je přechod z 1f na 3f vůbec možný a pokud ano, jestli náklady na úpravu ER, vedení do bytového rozvaděče a jeho úprava nebudou pro žadatele nad rámec jeho představ.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2020, 08:06 » |
|
Dobře, za všechny odpovědi. Myslel jsem, že je na to univerzální odpověď ve smyslu "ne, není třeba měnit stávající rozvody, jen doplnit"  Takové odpovědi se dočkáte možná u hospodského stolu. I když nevím, jak dlouho byste teď musel čekat  Odborník vám nikdy neřekne, že není potřeba měnit stávající rozvody, když nevlastní věšteckou kouli a nezná jejich aktuální stav. A nejedná se jen o stav kabelů a vodičů, ale i o jejich způsob spojení, jištění, kde je spojení provedeno, atd. atd.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|