Autor Téma: Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?  (Přečteno 7341 krát)
mojam
« kdy: 26.01.2016, 20:34 »



Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?

Jsou v domě vedle sebe na dvou elměrových deskách.

1x15A vyhazuje pračka nebo myčka nebo varná konvice, jsou pouštěny jen samostatně a přesto někdy vypadne jistič.
Jedná se o to, že PRE nedovolí změnit hlavní jistič ani sazbu, jen z rodinného domu umístit elektroměry do pilířku v plotě a výměnu přívodního kabelu cca 70m+výkop a průrazy do domu. cca 70000,-
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.01.2016, 22:21 »

Úplně špatně.
Pro okruh jištění více než 16A se běžně nepoužívají komponenty.
A pak nedokážete to udělat tak, aby jističem 10A teklo právě 10 v jističem 15A teklo 15A.
Pokud nějaká spotřebič způsobuje výpadek jističe 15A, stálo by to za kontrolu spotřebiče, jestli není vadný. Pokud ne, nedá se vyloučit ani to, že dlouhodobým provozem jističe "na hraně" se mohou změnit jeho vlastnosti.

P.S. Pokud byste to přesto zkusil spojit a nebyly to stejné fáze, v lepším případě skončíte se zánětem spojivek...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.01.2016, 22:37 »


   Jednofázový jistič 15A bude již hodně starý, řádově 40 let se již používá hodnota 16A, takže může být již natolik vystárlý, že podstatně změnil své vlastnosti. Nechte si ho vyměnit za nový 16A, což by měl PRE povolit jako opravu bez přesunutí elměru na veřejně přístupné místo.

Spojovat dva výstupy z elektroměrů paralelně nelze z mnoha důvodů, zejména bezpečnostních .

Pračka, myčka a varná konvice jsou spotřebiče s velkým odběrem, je tedy třeba zajistit, aby v době jejich provozu nebyly zapojeny žádné další silnější spotřebiče.

Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.01.2016, 07:47 »

A toho distributora už jste se ptal?
Myslím, že vám nemohou přikázat to přemístění elektroměrovéh o rozvaděče ven. Alespoň na EONu s tímhle problém není. I když se jedná o komplet rekonstrukci elektroinstala ce, včetně výměny elektroměrovéh o rozvaděče.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.02.2016, 21:27 »

Podle vaseho popisu to vidim jednoznacne.

Nejlepsi bude jeden elektromer zrusit, sloucit prikon, premistit zbyvajici elektromer do plotu. Instalaci muzete v merene casti zapnout po puvodnim vedeni a v dome nainstalovat poddruzne mereni.
Ovsem jen za predpokladu ze se jedna o jedine elektromery v dome, jehoz jste vlastnikem a drzitelem smlouvy s PRE. Pak jste cenove uplne nekde jinde a nic nebourate.
Pozor, v Praze je nutno oslovit revizniho technika se smlouvou u PRE, jiny neni akceptovan pro rekonstrukci.

Tech 1x15A je dost malo, muzete zkusit nechat vymenit hlavni jistic za 1x16A. Muze byt uz po letech vyhraty. To smi provest jakykoliv elektrikar bez omezeni, musi vsak zaslat na PREdi vyplneny formular o vymene vadneho hl.jistice. Zde se jedna pouze o opravu, nikoliv rekonstrukci OM, takze vse ostatni smi zustat stavajici s vyjimkou moznych vaznych zavad.

Vami popisovane reseni je nepripustne. Instalace se nesmi propojovat navzajem. Prvni monter vam napise zavadu, kterou musi pak odstranit odborna firma. Obzvlaste vodice PEN nesmite zamenit, zejmena kdyz jde o 3f a1f odbery. Pri vymene elektromeru by nastal problem!

PRE si smi narokovat umisteni svych mericich souprav, jednali se o rekonstrukci OM. Paklize jsou v dome min jak 4 elektromery (rezie se nepocita),  musi ven. A cepovani revizaci vam to neposveti. Viz. platne pripojovaci podminky.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2016, 21:43 »

Pane rozvoďáku, vypadá to, že jste znalý a vaše příspěvky mají hodnotu. Zkuste zapnout diakritiku, jinak jdete proti pravidlům této diskuse a mohl byste být "eliminován". A to by byla škoda.

Možná by stálo za to, se registrovat.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.02.2016, 23:10 »

Pane rozvoďáku, vypadá to, že jste znalý a vaše příspěvky mají hodnotu. Zkuste zapnout diakritiku, jinak jdete proti pravidlům této diskuse a mohl byste být "eliminován". A to by byla škoda.

Možná by stálo za to, se registrovat.

Pan rozvodak pise z telefonu, kde diakritika nepremava. Pakli-ze me budou chtit smazat, me to vadit nebude. Tratit na tom bude jen diskusni forum, prijdete o "pohled na vec" od nekoho, kdo v prumeru projde 20 odbernych mist dene.

Jiz jsem tu registrovan i overen, ale mam sve duvody proc nevystupovat pod  skutecnym jmenem, uzivam novy profil abych mohl vyjadrovat nazory a podavat informace bez ohledu na firemni politiku zamestnavatele .
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Karl Centrino
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.02.2016, 18:20 »

chápu, že  "slučování" fází ze dvou různých elektroměrů je nepřípustné. Kdysi jsem se setkal s tím, že firma měla vlastní trafostanici a některé objekty přes další elektroměry napájené z obecní trafostanice. Při bouřkách docházelo občas k výpadkům vlastní trafostanice. Aby byl zajištěn provoz po výpadku trafostanice, tak se vypadlá část vlastní sítě  připojila k jiné vlastní síti napájené ale z obecní trafostanice. Někdy si trafostanice role i vyměnily. A stávalo se, že obě napájení běžela nějaký čas pospolu propojená.    
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.