Amperáž jističů ve smlouvách byla přizpůsobena nové řadě jmenovitých hodnot jističů.
To znamená, že ve smlouvě bude vždy napsán jistič z řady 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (...)
Pokud je v reálu nainstalován nějaký jistič mimo tuto řadu, potom bude ve smlouvě nejbližší vyšší jistič z nové řady.
V praxi to znamená, že např. ve skutečnosti je instalován jistič 15A, ve smlouvě je 16A.
Nebo 3x 21A = 3x 25A apod.
Ovšem, to že by někdy chtěl distributor tento rozdíl doplatit jako navýšení jističe, s tím jsem se také ještě nesetkal.
V dané situaci je asi nejjednoduší osadit takový jistič, jaký je ve smlouvě.
U znovu připojovaných instalací může distributor požadovat úpravu odběrného místa v souladu se současně platnými předpisy - což může znamenat výměnu jističe před elektroměr (určité typy jističů už není možné použít, např. J1K), výměnu vodičů (Al), úpravu zapojení elektroměru (jeden N vodič), úpravu zapojení HDO, výměnu jističe pro HDO (2A), atd.
Distributor také může vyžadovat změnu umístění elektroměru, pokud byl původní elektroměr na nepřístupném místě a také může vyžadovat novou revizi jednak elektroměrovéh
o rozvaděče ale i připojované instalace.
V praxi je ze strany distributora obvykle zohledňováno i to, jak dlouho bylo odběrné místo odpojené, a také to, jakým způsobem došlo k ukončení odběru - např. pokud byl elektroměr odpojen kvůli neplacení, obvykle tomu odpovídá i přístup techniků distributora, i když oficiálně to asi nikdo nepřizná ...
Když to všechnu sečtu, může takové znovupřipojení odpojené elektroinstala
ce vyjít dost draho a také to nějakou dobu potrvá. Komické na tom je, že obvykle je na počátku všeho něčí snaha ušetřit pár korun ...