Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?  (Přečteno 13219 krát)
Lubomie Staněk
*
Offline Offline




« kdy: 05.08.2012, 15:03 »


Jsem elektrikář pár let po vyučení a toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů, prosím o odpověď,  poklona :
Zdroj Selv má být Bezpečnostní oddělovací  transformátor, nebo zařízení zajištťující stejný stupeň bezpečnosti, jako bezpečnostní ochranný transformátor, u kterého není možné, aby při poruše bylo na výstupní straně vyšší napětí než dovolené.

Jde mi o to, jestli musí být obvod SELV vždy napájen ze zařízení, které zajišťuje rovnocenné oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR.,  jestli musí být zařízení vždy odděleno. Jsou i jiné možnosti ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT. E2/A
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2012, 07:25 »


Jsem elektrikář pár let po vyučení a toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů, prosím o odpověď,  poklona :
Zdroj Selv má být Bezpečnostní oddělovací  transformátor, nebo zařízení zajištťující stejný stupeň bezpečnosti, jako bezpečnostní ochranný transformátor, u kterého není možné, aby při poruše bylo na výstupní straně vyšší napětí než dovolené.

Jde mi o to, jestli musí být obvod SELV vždy napájen ze zařízení, které zajišťuje rovnocenné oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR.,  jestli musí být zařízení vždy odděleno. Jsou i jiné možnosti ?

Nebylo to tu již rešeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.08.2012, 08:05 »

toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů
Jakých materiálů? O tom, jak má vypadat zdroj SELV nebo PELV celkem obsáhle pojednává čl. 414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.08.2012, 08:20 »

Takový praktický pohled - za zdroj SELV mohu považovat akumulátorovou baterii. Ale jen do chvíle, než ji připojím k nabíječi. Pak musím zkoumat, jestli i nabíječ splňuje požadavky na zdroj SELV. Co je mi platné, když budu mít mezi svorkami baterie "bezpečných" 12V, když by se mi toto napětí "posunulo" při nějakém problému s nabíječem na potenciál sítě.

Jako zdroj SELV bych mohl mít např. i takové dynamo, u kterého se nepředpokládá tak velké překročení otáček, aby se zvýšilo výstupní napětí nad mez pro napětí SELV.

Jako zdroj SELV nevyhoví spousta starších napáječů s transformátory, i když změříme vyhovující izolační stav, i když změříme zanedbatelný a s rezervou vyhovující "dotykový proud",  protože často nevyhoví provedení transformátoru, nejsou dodrženy povrchové vzdálenosti mezi P a S částí ...  (u spousty zařízení z dovozu z "východu" nevyhoví ani nové transformátory, objevují se nevyhovující vzdálenosti mezi nn a MN částí na plošných spojích,... ale není síla, která přísun těchto levných šmejdů zastavila)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2012, 08:46 »

...oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR.,  jestli musí být zařízení vždy odděleno...
z dotazu mám pocit, že tazatel zaměňuje elektrické oddělení obvodů s nějakým mechanickým oddělením?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.08.2012, 20:25 »

Myslím, že se sluší novému kolegovi poradit - klidně mě zavolejte, či mail.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2012, 20:59 »

Myslím, že se sluší novému kolegovi poradit - klidně mě zavolejte, či mail.
Pane kolego, vy jste, myslím, šprýmař? Ani tlf. ani mail nemáte uveden... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.08.2012, 09:39 »

Bezpečnostní transformátory - řada norem ČSN EN 61558

Obvody SELV a PELV - bezpečnostní transformátor (nebo bezpečnostní napájecí zdroj) je podmínkou nutnou, nikoliv však postačující pro návrh těchto obvodů. Více v již zmíněné ČSN 332000-4-41.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.08.2012, 09:46 »

Myslím, že se sluší novému kolegovi poradit - klidně mě zavolejte, či mail.
tipnem si o@cdt.cz">meno.priezvisk o@cdt.cz ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 15.08.2012, 11:51 »

Veřejně přístupná informace na netu:


* cdt.jpg (317.47 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 955 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 23 dotazů.