Autor Téma: Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?  (Přečteno 18558 krát)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 06.01.2012, 11:36 »

Situacia: Z rozvadzaca TN-S vyvod isteny C20 napaja oddelovacie trafo IT siete (sekundar trafa napaja IT siet). Projektant pozaduje do primaru trafa osadit RCD. Trafo splna poziadavky bezpecnostneho trafa  a na IT sieti je pouzity monitor izol.stavu. Je niekde v norme opora pre alebo proti pouzitia RCD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.01.2012, 15:14 »

Situacia: Z rozvadzaca TN-S vyvod isteny C20 napaja oddelovacie trafo IT siete (sekundar trafa napaja IT siet). Projektant pozaduje do primaru trafa osadit RCD. Trafo splna poziadavky bezpecnostneho trafa  a na IT sieti je pouzity monitor izol.stavu. Je niekde v norme opora pre alebo proti pouzitia RCD?

Záleží na místní situaci, na odpovědnou odpověd je málo informací.
Co se týká oddělováků a chráničů obecně, postihla republiku  v poslední době morová choroba, v několika případech totiž projektant nasadil místo oddělováku chránič coby alternativu blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.01.2012, 15:49 »

Záleží na místní situaci, na odpovědnou odpověd je málo informací.
Co se týká oddělováků a chráničů obecně, postihla republiku  v poslední době morová choroba, v několika případech totiž projektant nasadil místo oddělováku chránič coby alternativu blboune
Nakolko sa zdroj nachadza v rozvodni, pripadny (neziaduci) vypadok by mal za nasledok zhananie obsluhy, klucov a podobne. Siet napaja telekom. bizuteriu, v pripade prvej poruchy je tam strazca izol. stavu, ktory obsluhu upozorni.
Trafo samotne je spinany zdroj s integrovanou ochranou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.01.2012, 16:48 »

Těžko hodnotit na dálku, ale podle Vašeho popisu ten chránič může sloužit pro ochranu poruchy primáru trafa nebo v případě proražení na sekundár. Tam potom hlídač izolace nic neřeší. Nevím jak moc je taková porucha reálná.
...Siet napaja telekom. bizuteriu, v pripade prvej poruchy je tam strazca izol. stavu, ktory obsluhu upozorni...
Nevím jak je to zapojeno, předpokládám zásuvky 230V, ale pokud je společný ochranný vodič pro "primár i sekundár",  tak OPNDN nezívisí pouze na IT, ale i na ochraně primáru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.01.2012, 16:57 »

Těžko hodnotit na dálku, ale podle Vašeho popisu ten chránič může sloužit pro ochranu poruchy primáru trafa nebo v případě proražení na sekundár. Tam potom hlídač izolace nic neřeší. Nevím jak moc je taková porucha reálná.Nevím jak je to zapojeno, předpokládám zásuvky 230V, ale pokud je společný ochranný vodič pro "primár i sekundár",  tak OPNDN nezívisí pouze na IT, ale i na ochraně primáru.


Nie, trafo je na pevnom privode istene 2polovym C20 isticom /kabel je tusim 3X4, dlzky jednotky m v zlabe/ a na sekundarnej strane sa PE vodic vyuziva iba ako TE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 06.01.2012, 17:06 »

Co to je za instalace ? Průmysl,zdravotnictví ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.01.2012, 17:20 »

Co to je za instalace ? Průmysl,zdravotnictví ?
Ministerstvo..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.01.2012, 17:45 »

Ministerstvo..
V tom případě je zbytečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.01.2012, 18:07 »

Co řekne projektant, platí. U těchto zakázek pracujete se schválenou dokumentací. Co vás nutí o ní diskutovat? Úspora těžko. Profesní čest? Na tu bych se vykašlal, ta jde za HIP. Jestli je požadován chránič v provedení s pozlacenou páčkou a titanovým krytem s portrétem ministra, mají ho mít. Budete prudit, už vás nepozvou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.01.2012, 18:32 »

Co řekne projektant, platí. U těchto zakázek pracujete se schválenou dokumentací. Co vás nutí o ní diskutovat? Úspora těžko. Profesní čest? Na tu bych se vykašlal, ta jde za HIP. Jestli je požadován chránič v provedení s pozlacenou páčkou a titanovým krytem s portrétem ministra, mají ho mít. Budete prudit, už vás nepozvou.
Projektovali a sprevadzkovali sme niekolko podobnych sieti a vzdy bez RCD a zatial nebol jediny problem so spolahlivostou . Potrebujem nazbierat argumenty pre a proti a predlozit ich "novemu" projektantovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 06.01.2012, 18:38 »

...Je niekde v norme opora pre alebo proti pouzitia RCD?
TO: Hudzik

Dovedu si představit situaci, a již jsem se v praxi s podobným řešením setkal, že transformátor je umístěný v prostoru, kde je vyžadována doplňující (zvýšená) ochran při poruše, a proto je na primeru proudový chránič,  jelikož provedení oddělovacího trafa je spotřebič tř. I. (ale může být i ve třídě II.,  ale chránič vyžaduje jiný předpis jako ochranu přívodního vedení,  např. jako jsou koupelny a pod..)

Jinak naprosto souhlasím s níže uvedeným vyjádřením kolegy Svejskovského.
Předpokládám, že se ptáte spíše ze zvědavosti, než že byste chtěl něco měnit. Úsměv

Co řekne projektant, platí. U těchto zakázek pracujete se schválenou dokumentací....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.01.2012, 18:42 »

TO: Hudzik

Dovedu si představit situaci, a již jsem se v praxi s podobným řešením setkal, že transformátor je umístěný v prostoru, kde je vyžadována doplňující (zvýšená) ochran při poruše, a proto je na primeru proudový chránič, jelikož provedení oddělovacího trafa je spotřebič tř. I.

Jinak naprosto souhlasím s níže uvedeným vyjádřením kolegy Svejskovského.
Předpokládám, že se ptáte spíše ze zvědavosti, než že byste chtěl něco měnit. Úsměv


Projektova dokumentacia sa prave tvori a nakolko nas na tom spolupracuje viac, vznikaju takekto male nezhody..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.01.2012, 19:09 »

...sekundarnej strane sa PE vodic vyuziva iba ako TE
Ještě se zeptám jak je tento vodič zapojen? Na samostatný zemnič? Proti němu hlídá hlídač izolační stav? A jak je řešena ochrana při druhé poruše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 06.01.2012, 19:35 »

TO:Daniel Hudzík


A jak je chod té instalace důležitý ?  je nutná zvýšená bezpečnost ?V jakém prostředí? Nerozhodný
Obsluha trafa je pracovníky znalými?

PS: Jak znám projektanty, to co vyprojektují nemusí být OK !
Už jsem nechal předělat několik hotových projektů ! Zlej
Není pravda, co  je naprojektováno, je vždy nutné a schopné (jak píší kolegové) !
Jen poznatek z letité praxe... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.01.2012, 08:14 »

TO:Daniel Hudzík


A jak je chod té instalace důležitý ?  je nutná zvýšená bezpečnost ?V jakém prostředí? Nerozhodný
Obsluha trafa je pracovníky znalými?

PS: Jak znám projektanty, to co vyprojektují nemusí být OK !
Už jsem nechal předělat několik hotových projektů ! Zlej
Není pravda, co  je naprojektováno, je vždy nutné a schopné (jak píší kolegové) !
Jen poznatek z letité praxe... tanecek
Chod instalacie je dolezity, preto argumentujeme skodou pri vypadku chranica
Trafo je v rozvodni objektu kde maju pristup len pracovnici znali

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 07.01.2012, 08:20 »

Ještě se zeptám jak je tento vodič zapojen? Na samostatný zemnič? Proti němu hlídá hlídač izolační stav? A jak je řešena ochrana při druhé poruše?
TE vodič je pripojeny v rozvodni na EPS svorkovnicu objektu, izol stav sa meria proti nemu
Ochrana pri druhej poruche je riesena poistkami v oboch prac. vodicoch (na vystupe trafa aj na odbockach zo siete)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 07.01.2012, 09:12 »

Jestli je Vaše EPS myšlena hlavní ekvipotenciáln í sběrnice objektu, je potom váš vodič TE obyčejný ochranný vodič spojený s primárem a jste spojeni s napájecí sítí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 07.01.2012, 18:50 »

TO:Daniel Hudzík

Tak jak to popisujete, u nás (ve zdravotnictví) je přímo zakázáno dávat na trafo chránič!! tanecek
(podobná instalace)....
Ale jsou tam jiné principy monitorování bezpečnosti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?