Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?  (Přečteno 11522 krát)
Dusan Szoke
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.10.2010, 00:08 »

Vlastnime pozemok v CR, na ktorom stoji rekreacna chata, ktora je momentalne pripojena na distribucnu sustavu. Elektricka pripojka nie je na hranici pozemku, ale priamo na chate. Tu sa teda nachadza hlavny istic i elektromer. Rezervovany odber je 3x15A. Chata stoji zhruba 40metrov od hranice pozemku a pripojka je tahana pod zemou zo stlpu, ktory stoji 0.5metra od plotu naseho pozemku.

Chatu sa chystame zburat a priblizne na tom istom mieste chceme postavit RD. Rad by som, keby elektricka pripojka bola na hranici pozemku (klasicky pilier). Je mi jasne, ze zaroven budeme potrebovat navysit rezervovany odber.

Projekt RD sa momentalne vypracovava a bude hotovy o cca 3 mesiace.

Moja otazka je: Aky by mal byt idealny postup, ak potrebujem zburat chatu a teda ju odpojit od distribucnej sustavy. Nasledne by som chcel, aby sa pripojka presunula na hranicu pozemku a aby pocas vystavby RD bola pripojka funkcna.

Ak to teda zhrniem, pripojku mame priamo na objekte na pozemku a chcemu ju presunut na hranicu pozemku a zaroven navysit rezervovany odber (zatial neviem na kolko, zalezi od projektu). Ako to urobit co najrychlejsie?

Da sa vobec v tejto faze nieco robit, alebo treba cakat az bude hotovy projekt RD? Cital som horrorove stories o CEZ Distribuce a o tom, ako vsetko strasne dlho trva a rad by som cakanie na projekt vyuzil na vybavenie tejto veci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2010, 06:37 »

Obraťte se na distribuci ČEZ. Tam vám řeknou co všechno budete potřebovat a jak postupovat. Určitě budete potřebovat projekt na přípojku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.10.2010, 07:11 »

Projekt si nechte zpracovat jako prováděcí, včetně přípojky, s vyjádřením a schválenou dokumentací o způsobu napojení od ČEZu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2010, 07:51 »

Je to velmi snadné:

1. kontaktujte firmu elektro, která vám sdělí jaký postup je v dané oblasti u daného distributora správný a která vám to také provede, protože sám to udělat nemůžete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 31.10.2010, 23:00 »

Začněte, a to co nejdříve, dotazem/žádostí na ČEZu o posunutí měření na hranici pozemku. Pak dle jejich vyjádření/požadavků se můžete zařídit. Bohužel zprávy o rychlosti ČEZu v těchto případech nelžou. Běžně jim to trvá 9 a více měsíců. Urychlit se to nechá pouze vlastním financováním této práce a potřebného materiálu. Cena by se spočítala, až dle podmínek stanovených technikem ČEZu.

Z tohoto měření pak můžete napájet elektrikou stavbu ze zapojeného stavebního rozvaděče. Jinak je  běžná praxe, že se na "záda" pilíře přidělá malý rozvaděč s chráničem a zásuvkami pro stavbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2010, 12:18 »

Začněte, a to co nejdříve, dotazem/žádostí na ČEZu o posunutí měření na hranici pozemku. Pak dle jejich vyjádření/požadavků se můžete zařídit. Bohužel zprávy o rychlosti ČEZu v těchto případech nelžou. Běžně jim to trvá 9 a více měsíců...

Odběratelé obvykle považují za "přípojku" vše co vede do domu takže jsou tyto dotazy často zavádějící.

Přípojka končí ve skříni HDS, která ve zdejších krajích bývá nejčastěji na sloupu a typnu si, že to bude i tento případ, nejde tedy o přeložení přípojky ale pouze odběrného místa a k tomu se ČEZ kladně (jak jinak) vyjádří tak do týdne  Úsměv a vše samozřejmě hradí odběratel  Super!

Nejlepší je zavolat firmu a dohodnout se na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #6 kdy: 02.11.2010, 13:36 »

Z vlastní zkušenosti doporučuji řešení, které navrhuje p. Jindra.
Já jsem řešil obdobný problém s přemístěním elektroměrové rozvodnice na chalupě. Pracovník odborné firmy provedl přemístění RE včetně jejího napojení novým kabelem z přípojkové skříně a včetně osazení nového hl. jističe. Na závěr vystavil revizní zprávu, se kterou jsem navštívil nejbližší kontaktní místo ČEZ, kde jsem oznámil přemístění RE a také snížení hl. jističe z 25 na 20 A. Během 10 minut se mnou sepsali novou (upravenou) smlouvu o dodávce el. energie, nic jsem neplatil (ČEZu, té odborné firmě samozřejmě ano). Druhý den se dostavil pracovník ČEZ, zaplomboval elektroměr a tím bylo vše vyřízeno.
P.S. Předem jsem ČEZu nic nehlásil, ten elektřikář tvrdil, že to není potřeba a že on má svolení k odplombování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.