Mluví se o novele normy, která předepíše proudový chránič pro všechny zásuvky.
To už tady ale v podstatě máme 10 let !
V poznámce 3 k čl.471.2.3 normy ČSN 33 2000-4-47 se uvádí, že použití RCD (s I
dn max.30 mA) se
zvláště doporučuje u zásuvek s I
n nepřekračující
m 20A, které jsou používány osobami bez el.kvalifikace
.
Na několika školeních padl dotaz, co že se myslí onou zvláštní formulací
zvláště doporučuje ?
Odpověď zněla, že jestliže využití RCD nebrání okolnosti hodné zvláštního zřetele (za které se ovšem nepovažuje finanční úspora), tak že se má (nebo musí?) RCD u těchto zásuvek použít.
TO Lisztwan :
Jestliže napojení klimatizační jednotky přes RCD nepožaduje v dokumentaci přímo výrobce, jedná se o zařízení s pevným přívodem a hodnota impedanční smyčky odpovídá předřazenému jištění, tak opravdu RCD použít nemusíte.
Ale jak píšete, ona nadstandardně vynaložená tisícovka za ten klid (a vzhledem k ceně klimatizace) je určitě smysluplně vynaloženou investicí.