Ono to uzemnění z hlediska hromosvodu, nemusí mít nějakou konkrétní hodnotu (Norma stará bla bla bla 15 nová bla bla bla aspoň 10), jen prostě musí být co nejlepší.
Z hlediska blesku, je důležitá nejlepší hodnota proto, aby bleskový proud po úderu hromu, , ,neviděl,, někde dosažitelný menší.
Z hlediska hromosvodu, pokud jste v horách v ouzkých, nataháte pásek do mříže a v podstatě zkusíte celou aplikaci jakoby , , posadit na na vodivou desku,, .
Ale ..... SPD - Přepěťová ochraná zařízení
- konkrétně Typ 1 svodič bleskových proudů, mají více práce, protože místní zemnící soustava nepřevezme normou předpokládanýc
h 50 %, ale méně a zbytek se vyrovnává vůči vzdálené zemi, takže v případě LPL I, by to mohlo zničit i špičkový svodič (takové ty opravdové v červené barvě
) .
No, ale ....... čím vyšší nadmořská výška, tím nižšší vrcholová hodnota bleskového proudu.
Tak si vyberte
.
Osobně bych volil ten co nejhustší rošt, zemnící tyče a ty pantíky bych překlemmoval, minulý týden v Rakousku mne dost , ,odvařily,, jejich hromosvody, nečekal jsem, že jim budou věnovat takovou pozornost.