PETER DROPPA
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 25.05.2006, 08:43 » |
|
Kábel od elektromeroveh o rozv. po domový rozv. musí byť 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Resp.váš názor na uvedený problém.
|
|
|
|
Libor Swiech
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2006, 10:40 » |
|
Pokud použijete kabel 4B, pak musí být průřez min 10 mm2 Cu. U kabelu 5C může být průřez jakýkoliv, pouze s ohledem na jištění.
|
|
|
|
|
|
|
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2006, 16:22 » |
|
Na Slovensku máme 3 rozvodné závody a každý z nich má svoje pripojovacie podmienky. Nepíšete že kam patríte. Osobne by som už z perspektívneho hľadiska uložil 5-žilový kábel. Ináč na www.hasma.sk sú schémy elektromerovýc h rozvádzačov aj s špecialitami ZSE, SSE a VSE(jedná sa o zapojenie dvojtarifov). Keď sa rozdelia rozvodné závody ešte na menšie celky, tak aj zapopojení budeme bude viac. spoň budeme svetový :laugh:
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2006, 22:13 » |
|
Nemohu souhlasit s panem Noskem. Výjimka z ČSN 33 2000-5-54/Z1, čl. 546.2.N7 je platná pouze na neměřené části. Od elektroměru do bytu musí být 5x6mm2. Poznámka v závorce "např. v bytové rozvodnici " uvedeného článku, je zavádějící, a uvádí mnoho elektrotechnik ů k chybnému výkladu - viz p. Nosek.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2006, 10:04 » |
|
Pokud budu uvažovat nějaké normální podmínky t.j. jištění před elektroměrem 3x 25A a délka kabelu cca do 50 m, vychází nejvýhodnější kabel CYKY 5Cx 6, bude to možné použít všude v ČR. Samozřejmě je možné použít i CYKY 4Bx 10, ale ten je podstatně dražší než CYKY 5Cx 6.
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.05.2006, 13:24 » |
|
Nevím, který rozvodný závod nepovoluje rozdělení za elektroměrem? V připojovacích podmínkách ČEZ ze dne 1.9.2005 je v čl. 5 uvedeno: Veškerá měřící místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C popřípadě TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.05.2006, 13:32 » |
|
TO: Jonáš Naučte se lépe číst normy. Článek 546.2.N7 je, jak uvádíte, článkem jako jiný, ale jasně vymezuje, pro jakou část instalace je platný, a za jakých podmínek.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #14 kdy: 30.05.2006, 20:23 » |
|
Ano pane Nosek, uvádíte další podmínku, která v normě není, ale logicky vyplývá ze všeobecných znalostí norem. Ta Vaše doplňující poznámka je, cituji:...tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP. To je už ale jiné řešení, než je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #15 kdy: 30.05.2006, 22:03 » |
|
Nejsem si vědom, že některé RZ zakazovaly rozdělení PEN za elektroměrem. Výjímka CY6 pro PEN platí podle mého soudu pouze pro neměřené části. Kabelem CYKY 5Cx 6 určitě nikdo nic nezkazí.
|
|
|
|
|
|