Jirka123
|
|
« kdy: 16.09.2008, 23:12 » |
|
Chci připojit 150m vzdálenou chatku, kde budu použito pouze světlo, a drobné spotřebiče...
Bylo mi doporučeno ayky 4x16 ale mám prý počítat s úbytkem napětí. Tak se chci dotázat, zda když použiji všechny volné žíly v kabelu na vedení jedné a té samé fáze, zda to bude úbytek menší nebo zda mi toto doporučujete, protože jinak budou tři fousy stejně nevyužité... popř. zda by se dal na toto použít i ayky 4x10 a dále co by se mohlo dít při větším úbytku napětí se spotřebiči.
|
|
|
|
|
Jirka123
|
|
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 21:55 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď,ale zapoměl jsem dodat,že třífázové vedení nechci.... chtěl bych pouze od elektroměru a na konci,mít všechny tři fousy spojené,jde mi o to zda po 150m bude úbytek napětí menší ..... (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
|
|
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2008, 07:45 » |
|
chtěl bych pouze od elektroměru a na konci,mít všechny tři fousy spojené,jde mi o to zda po 150m bude úbytek napětí menší
Úbytek bude menší protože impedance části obvodu klesne ale tohle řešení má jednu nevýhodu. Při zkratu na konci se napětí rozdělí zhruba v poměru impedancí (velice zjednodušeně) a pokud bude na vašem kabelu třikrát silnější fáze než PEN tak na PEN bude v té chvíli zbývat větší napětí což je opak toho co je vhodné pro bezpečnost.
|
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2008, 08:38 » |
|
Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2008, 09:39 » |
|
Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.
Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN. Jako mnohem účelnější se jeví třífázový obvod - v případě ideálního rozložení zátěže bude úbytek na PEN nulový a úbytek na fázovém vodiči třetinový oproti jednofázovému obvodu L+PEN, tedy ještě menší než při zamýšleném paralelním spojení tří fázových vodičů. Nemluvě o bezpečnějším rozdělení napětí při zkratu, jak píše pan Alin.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
SMILEK
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2008, 12:12 » |
|
Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN.
Tady bych spíše viděl snahu normotvůrce mít kabel po určitých vzdálenostech přizemněn kvůli případnému přerušení PEN (z hlediska vyloučení nebezpečného dotyku, ne kvůli snížení odporu PEN vodiče samotného) .
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 18.09.2008, 13:59 » |
|
Tady bych spíše viděl snahu normotvůrce mít kabel po určitých vzdálenostech přizemněn kvůli případnému přerušení PEN (z hlediska vyloučení nebezpečného dotyku, ne kvůli snížení odporu PEN vodiče samotného) . Bezpochyby! Přerušený PEN je pěkná patálie.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jirka123
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2008, 22:37 » |
|
všem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovědi,o problematice jsem si našel na netu nějaké informace a jsem o trochu moudřejší... jde hlavně o zvýšené nebezpečí dotyku z přerušeného PEN,tak nějak jsem tomu porozuměl. Ale zeptám se opět,co když na konci kabelu ( ve skříni na chatce ) bude jistič 16A s který má ochranu před nebezpečným dotykem ? Nemělo by to být potom bezpečnější ? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovědi
|
|
|
|
|