....I v tomto případě doporučujete rozdělit PEN už na této "výstupní" svorkovnici?
TO: Bartoška
Ano, i v tomto případě.
Jak už jsem napsal, čím dřív tím lépe a co nejblíž k distribuční síti.
Po rozdělení vodiče PEN na PE a N je v instalaci vždy provedeno nějakým způsobem další spojení vodiče PE se zemí.
Nejdůležitějším hlediskem je bezpečnost, která je u starých instalací, ale někdy i u nových, hrubě porušena používáním vodiče PEN.
Nemusím zde opakovat, že přerušením vodiče PEN, tj. působením jedné jediné závady, se rozvod za tímto přerušením stává velice nebezpečný a v mnoha případech i přímo ohrožující bezpečnost.
Naproti tomu, v sítích TN-S je vždy nutné působení minimálně dvou závad, aby byla přímo ohrožená bezpečnost. Proto je síť TN-S mnohem bezpečnější než síť TN-C.