Martin Votoček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: Včera v 10:53 »


Kupuju byt s částečne “předělanou” elektroinstala cí.
Dvě místnosti jsou na mědi, kuchyň je v plánu ale až budou časem další finance.

Rozvaděč je původní s bakeliťákama a krmí i “novou” koupelnu a WC. Bůh ví co tam nakonec najdu. 90% bytů co mají známí v pronájmu ale i vlastněj tak neni vůbec ojedinělé že krásnej byt po reko má stále “střeva” v hliníku a bakeliťáky v předsíni …

Chci ten už od pohledu chatrnej rozvaděč vyměnit za něco rozumnějšího aby byla i další rezerva pro nové obvody a hlavně instalaci chrániče alespoň pro koupelnu.

Je tam teda jak měď tak hliník a to že tam maj přijít jističe s kompatibilními svorkami pro Al vodiče vím. To jsou buď Bonega nebo SEZ, nikdo jiný to nedělá. Nenašel jsem však vhodné můstky/svorkovnice pro PEN který pro asi dva staré obvody v Al potřebuji připojit také. To samé přívod do bytu je taky nejspíš v Al. Jde mi o snesitelnost kontaktů s Al vodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 16:24 »

Hlak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Votoček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 16:40 »

Jo to bylo to jediné co mě napadlo, díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: Včera v 23:31 »

Být vámi, tak se na omezenou volbu jističů vhodných pro Al vykašlu.

Koupil bych Wago svorky řady 773 a kontaktní pastu a  nosný adaptér pro tyto svorky.  Současné hliníkové kabely bych v těchto svorkách ukončil a celý nový rozvaděč vydrátoval v mědi a už s nějakou perspektivou do budoucna.

To znamená si pro budoucí okruhy připravit prostor pro proudochrániče (chráničojistič e) typu A - buď třímodulové (Např. Eaton)  a nebo dražší jednomodulové  (např. OEZ). Současným hliníkovým TN-C obvodům bych zatím do prostoru pro budoucí proudochránič  osadil běžný jistič.  
(Nebo můžete rovnou osadit proudochrániče a propojit každý cikcak tak, aby zatím fungovaly jen jako jistič. To, že bude mít dočasně vývod na stejné straně jako přívod zatím nevadí, tento spoj půjde dočasně do přechodové Cu-Al Wagosvorky. Po modernizaci okruhu z 2xAl na 3xCu a pak bude tento dočasný vývod i s klemou na výstupu proudochrániče jednoduše zrušen).

Při drátování už nezapomeňte na budoucí přívod N ke každému proudochrániči . Jsou dvě možnosti.
Buď v budoucnu osadíte propojovací lištu s N-pólem anebo budete mít individuální drátové či slaněné přívody z N sběrnice. Jak budoucí lištu s N, tak i individuální drátové propojky  je možné si vytvarovat a připravit dopředu a mít je položené na dně rozvaděče - pak se při modernizaci spotřebičového okruhu budou náramně hodit a zkrátí dobu odstávky.

Mimochodem, jediná jistota dneška je, že proudochrániče v budoucnu budou dražší, jen za letošek stoupla cena mědi o 30% a stříbra o 20%. Co koupíte dnes, inflace nepožere a budete mít jistotu, že vás v budoucnu nezaskočí modernizace designové řady, spojená s jiným typem propojovací lišty  a jinou výškou štěrbiny propojovací lišty od DIN lišty)

S výhodou následného drátování jen v CU vodičích pak mohu použít současné mosazné PE a N lišty coby příslušenství plastových bytových rozvodnic, nebo distribuční svorky pro Cu vodiče.  A pro dočasnou PEN svorku TN-C obvodů je dobré použít HLAK M-2 svorku, ve které můžete kombinovat měď i hliník i pro velké průřezy.

Prostě to chce si sednout a už nyní si rozvrhnout a nakreslit budoucí cílový stav a podle něj si již nyní nový rozvaděč navrhnout a sestavit. Ušetříte si v součtu spoustu práce, peněz a  nervů. Třeba s krátkými a lámajícími se hliníkovými vodiči, nebo s osazováním nové, větší skříňky rozvaděče v zabydleném bytě. O ceně dvojí práce při dlouhodoběji vypnutém hlavním přívodu nemluvě.

Ještě doporučuji si projít toto
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,50942.0.html


* Wago 773 Al vodiče.JPG (54.53 KB, 1254x398 - prohlédnuto 11 krát.)

* Wago 773 adaptér.JPG (43.8 KB, 808x504 - prohlédnuto 11 krát.)

* Wagopasta.JPG (41.27 KB, 1249x336 - prohlédnuto 7 krát.)

* Hlak 25-M2.jpg (147.69 KB, 1179x1111 - prohlédnuto 12 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.161 sekund, 23 dotazů.