Laboratorní zařízení pro sběr dat.
Přívod 400V, zapojení uvniř neznám (zaplombovaná skříň).
Momentálně zapojeno přes PCH 30mA (zde první pochyby, jestli tam chránič musí vlastně být, kvalifikace obsluhy napovídá, že možná ne....., ale budiž jejich "bezpečák" ho tam chce).
Již se několikrát stalo, že chránič při výpadku zřejmě odepnul N o chlup dříve s následkem velké škody (chrániče různých výrobců, zařízení je skutečně na toto náchylné).
Myšlenka tedy spočívá v použití monitorovacího prvku, který by jednak zahlásil unik.I cca10mA, a při 30mA by zareagoval stykač, ale rozhodně by neodpínal N (ten je v tomto případě "svatý".)
Byla by možnost použít 3 jednofázové chrániče, pokud to napájí jen jednofázové spotřebiče.