Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« kdy: 01.08.2024, 22:21 » |
|
Máte místnost, kde jsou dva zásuvkové okruhy. Jeden funkční a druhý nefunkční. Zásuvky obou okruhů jsou blízko sebe a jste "ajťák", tedy "elektrikář"  . Takže si vyrobíte propojku ty dva okruhy spolu propojíte. Tímto... 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2024, 08:14 » |
|
jakej je průřez toho vodiče v tom bazmeku?
Jo průřez, ten bude asi tak 0,75, ovšem ještě lepší je to, že není propojen PE a není zaručena poloha fáze s ohledem na vidlici, kterou lze otáčet. To mohl udělat jen někdo v záchvatu blbosti. S delším kabelem je to též známé pod pojmem cikánská prodlužovačka a slouží k propojení dvou bytů (v určitých oblastech), kde jeden je bez napájení - odejmutý elměr.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2024, 08:34 » |
|
Hrozné. Z takových věcí mi vždy naskočí husí kůže 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2024, 09:35 » |
|
Když jsme u tohoto, tak i ajťák , co se hrabe v PC tak by měl mít 194! Vzpomínám si na jednoho bezpečáka firmy, ve firmě velký pedant, doma měl čerpadlo na zahradě na 400V.Ale dělal si to samo-domo a na prodlužku dal na oba konce vidlice 16A/400V. Při jednom čerpání hodil jeden konec do vysoké trávy u čerpadla a druhý konec tahal k zásuvce 400V a tu ihned propojil. Ale v trávě nebyla koncovka moc vidět, chtěl ji zapojit do zásuvky na čerpadle  a omylem se chytnul kolíků, kde měl už napětí....Prý dostal takou prdu, že se posadil na zem.Fi tam neměl. Odborník......
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2024, 08:04 » |
|
Z jakých vycházíš předpokladů?
Většinou je v PC zdroj 230V.....třeba i zapojení UPS pro PC....pracuje s napětím 230V Ten by měl mít NV 194 určitě. Jak píše kolega, není to každý ajťák.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 03.08.2024, 10:58 » |
|
Zkus přehodnotit svůj výstup s ohledem na to, že zdroj PC je uzavřená část zařízení bez možnosti přístupu k nn.
Naposledy z dob 386 a 486 měl síťový zdroj klasický hlavní vypínač, ke kterému vedl kablík se sítí vnitřkem počítače. Od té doby jde ze zdroje pouze mnoho malých DC napětí v maximální hodnotě 12V proti kostře. Z tohoto hlediska je požadavek na "50" či "194" poněkud přehnaný. Nebo se počítá s tím, že IT specialista se hrabe ve všem?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 05.08.2024, 20:45 » |
|
Z jakých vycházíš předpokladů?
Že by závěr nejmenovaného inspektora TIČRu?
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2024, 08:07 » |
|
Naposledy z dob 386 a 486 měl síťový zdroj klasický hlavní vypínač, ke kterému vedl kablík se sítí vnitřkem počítače. Od té doby jde ze zdroje pouze mnoho malých DC napětí v maximální hodnotě 12V proti kostře.
Z tohoto hlediska je požadavek na "50" či "194" poněkud přehnaný. Nebo se počítá s tím, že IT specialista se hrabe ve všem?
Do této jednoduché problematiky (na fázi se nesahá a ani se neobnažuje vidlicí) bych nijaký zákon netahal. Taktéž nemáme nařízeno, že jedem na krysy se kafe i přes jeho sladkost nesladí.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2024, 08:46 » |
|
Viděl jsem dost práce provedené IT techniky a vždy bych je nelítostně zmrskal na rynku, jako ve středověku. A na dotaz, jakto, že to prováděla taková osoba, mi bylo odpovězeno "ale vždyť má padesátku". Takže NE, ajťák není v žádném případě kompetentní pro provádění elektroinstala cí a jejich oprav. Každý má dělat jen to, na co stačí a čemu rozumí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 06.08.2024, 13:37 » |
|
Že ten, kto zmienenú prepojku urobil, nebol elektrikár, je jasné. Ja len dodám, že ako ajťák tiež nestál zaveľa: popri dnešnou pohodlnou dobou značne oslabenému pudu sebazáchovy mu chýba i trocha sebaúcty, ktorá by ho primäla urobiť to, čo robí, remeselne poriadne, a zjavne tu úplne absentuje čo i len štipka analytického myslenia. Zodpovedne vám môžem povedať, že ajťáci s takouto charakteristik ou sú najužitočnejší na dovolenke alebo na maródke: síce ničím neprispejú, ale aspoň nekazia prácu ostatným. A ako to viem? Už takmer 20 rokov sa živím ako softvérový architekt, a kolegov ako tento stretám častejšie, ako je príjemné.
|
|
|
|