Autor Téma: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?  (Přečteno 7239 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 08.02.2023, 19:17 »

Který článek které normy něco takového definuje?
Doufám že tak jasnou věc nedefinuje článek žadný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 08.02.2023, 19:58 »

SPDčkem si kategorii přepětí v tom kterém úseku tvoříte.

Který článek které normy něco takového definuje?

V aktuální ČSN EN 60664-1 se zdůrazňuje „spíše pravděpodobnos tní charakter“ kategorií přepětí. Nebylo tomu však vždy. Ve staré ČSN 33 0420 čl. 1.3.18 (zrušena 2002) bylo např. uvedeno následující:

Kategorie přepětí. Smluvní číslo, založené na omezování (nebo řízení) hodnot předpokládanýc h přechodných přepětí, která se objeví v obvodu (nebo v rámci elektrické soustavy s různými jmenovitými napětími) a jsou závislá na prostředích, která ovlivňují přepětí.

V elektrické soustavě se dosáhne přechodu od jedné kategorie přepětí na jinou nižší kategorii vhodnými prostředky, které jsou v souladu s požadavky na součinnost např. přepěťové ochrany nebo sério-paralelní uspořádání impedance na rozptýlení, absorbování nebo převedení energie na výbojový proud, která sníží hodnotu přechodného přepětí na hodnotu, která odpovídá požadované nižší kategorii přepětí.


Dále lze podobný přístup nalézt v platných výrobkových normách, např. v Příloze I ČSN EN 62477-1, která se týká výkonových elektronických měničů. Ta příloha má ostatně velmi příhodný název: „Příklady snížení kategorie přepětí“.

Takže otázka také může znít trochu jinak. V jakém článku normy je uvedeno, že se takovýto přístup použít nesmí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.02.2023, 20:25 »

Od počátku je zde v tématu řeč o instalaci. Na fotce je kousek rozvaděče s kouskem kabelu. Jak by takové snižování kategorie přepětí mělo v instalacích vypadat, když
Účinná ochranná vzdálenost je následně dle normy 10 m, viz 5-534 ed. 2, čl. 534.4.9.
To v té instalaci bude maximálně co 10 m SPD, aby se udržela snížená kategorie?


Dále lze podobný přístup nalézt v platných výrobkových normách, např. v Příloze I ČSN EN 62477-1, která se týká výkonových elektronických měničů. Ta příloha má ostatně velmi příhodný název: „Příklady snížení kategorie přepětí“.
Ano, v případě výrobků souhlas. Ostatně i všechny ty obrázky v oné Příloze I ukazují výrobky, které mají na přívodu osazen SPD, a uvnitř onoho výrobku za SPD pak může být uvažována snížená kategorie přepětí.


Ale nepleťme tu dohromady hrušky s jabkama.
Ehm, instalace s výrobky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 08.02.2023, 21:34 »

Svodiči je jedno, jestli je za ním pevná instalace, či výrobek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalvar
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.02.2023, 22:04 »

Jedná se o patronu s orig. kabelem. Prohlášení o shodě "už hledají",  takže uvidíme, zda něco najdou. V prohlášení musí figurovat jak patrona, tak i kabel - jde o ucelený set. Mám za to, že najdou prd a z revize sejde. Zítra k zákazníkovi jedu. Chráničku sundám úplně a mrknu, co se na kabelu píše dál.
AKU nádoba je vybavena zemnící svorkou. Dotažení ochranného vodiče na ni je zítra mou prací.

Díky za věcné rady. SPD řešit nebudu.

Přidávám fotku patrony, kde je vidět i zemnící svorka AKU nádrže.



* Friedrich_28052_2_26small.jpg (31.59 KB, 640x853 - prohlédnuto 230 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 09.02.2023, 07:44 »

Revíziu môžete vykonať, jej záver je ale neistý.

Čo sa týka JYTY, tak výrobca PRAKAB v datasheete uvádza:

Jmenovité napětí:
250 V pro ∅ jádra 1,0 mm
380 V pro ∅ jádra 1,8 mm

POUŽITÍ
Kabely jsou určeny v pevném uložení pro měřící, řídící a automatizační systémy.

Tak nevidím dôvod, prečo by som ich nepoužil na ovládanie servopohonov s napájacím napätím 230V/50Hz, napríklad Belimo pre pohon VZT klapiek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 09.02.2023, 08:03 »

Jedná se o patronu s orig. kabelem. Prohlášení o shodě "už hledají",   takže uvidíme, zda něco najdou. V prohlášení musí figurovat jak patrona, tak i kabel - jde o ucelený set. Mám za to, že najdou prd a z revize sejde. Zítra k zákazníkovi jedu. Chráničku sundám úplně a mrknu, co se na kabelu píše dál.
Priznám,..celkom tomu nerozumiem...v y ste ten kto spotrebič aj prvotne pripája do siete, alebo ste len dostal objednávku na revíziu?
Píšete, že nič nenájdu, a preto z overenia bezpečnosti spotrebiča zíde,..ale na druhej strane ho ponecháte v prevádzke a zvýšite jeho bezpečnosť zaradením do doplnkového pospájania...

Asi nie ste v jednoduchej situácii,...zákazník chce jednoznačný záver: „vyhovuje – alebo – nevyhovuje“,  a záver ktorý zas vyhovuje vám, že „nič z toho“, .. mu asi veľmi nepomôže..
Predpokladám že prehliadke a revízii el. parametrov by spotrebič aj vyhovel,..no na druhej strane, ponechať v prevádzke výrobok ktorý pravdepodobne ani nie je v zhode s predpismi...? ?

Čiastočným riešením by napr. mohlo byť, že rozhodnutie o legálnom použití v prevádzke písomne necháte na majiteľovi, a výrobok ako RT overíte ako nezapojený len z hľadiska bezpečnosti pred NDN...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 09.02.2023, 15:31 »

Svodiči je jedno, jestli je za ním pevná instalace, či výrobek.
Ano, ale jedno není vzdálenost od toho svodiče, toť oč tu běží ... Doporučuji si přečíst celý ten čl. 534.4.9 v ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, jaké podmínky je nutné splnit, aby byl svodič účinný pro celou instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 09.02.2023, 15:51 »

Ano, ale jedno není vzdálenost od toho svodiče, toť oč tu běží ... Doporučuji si přečíst celý ten čl. 534.4.9 v ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, jaké podmínky je nutné splnit, aby byl svodič účinný pro celou instalaci.
Ale o tom není sporu, nasazením svodiče snížím úroveň na zamýšlenou mez, přičemž musím respektovat hraniční hodnoty danné normou, či a nebo výrobcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.02.2023, 20:26 »

Pořád nerozumím tomu, jak chcete prakticky pomocí SPD snížit kategorii přepětí pevné instalace, např. aby se mohly použít kabely s nižším zkušebním napětím (viz výše uvedené JYTY),  když:
Citace
534.4.9 Účinná ochranná vzdálenost ochrany před přepětím (SPD)
Pokud je vzdálenost mezi SPD a chráněným zařízením delší než 10 m,  měla by se zajistit doplňující ochranná opatření, jako jsou:
– instalovaná doplňující SPD co nejblíže k chráněnému zařízení. Jeho napěťová ochranná hladina Up nesmí v žádném případě překračovat požadované jmenovité impulzní napětí UW zařízení; nebo
– použití jednobranových SPD na začátku instalace nebo v jeho blízkosti. Jejich napěťová ochranná hladina Up nesmí v žádném případě překročit 50 % požadovaného jmenovitého impulzního napětí UW chráněného zařízení. Toto opatření by mělo být zavedeno spolu s dalšími opatřeními, jako je použití stíněných vedení v celém chráněném obvodu (obvodech); nebo
– použití dvoubranových SPD na začátku instalace nebo v jeho blízkosti. Jejich napěťová ochranná hladina Up nesmí v žádném případě překročit požadované jmenovité impulzní napětí UW chráněného zařízení. Toto opatření by mělo být zavedeno spolu s dalšími opatřeními, jako je použití stíněných vedení v celém chráněném obvodu (obvodech).

Použití SPD pro ochranu zařízení, včetně snížení jejich kategorie přepětí chápu.
Ale nechápu jak pomocí SPD snižovat kategorii přepětí celé instalace.
To mi přijde jako naprostá utopie ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 10.02.2023, 07:47 »

Revíziu môžete vykonať, jej záver je ale neistý.

Pokud není výrobek schválený pro trh Evropského hospodářského protoru...a tím si nejsem vzhledem k čínštině na kabelu uplně jistý.....není potřeba se nějakou revizí vůbec zabývat.

Vy se tu dohadujete o technických parametrech a přitom je třeba již dávno rozhodnuto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 10.02.2023, 09:56 »

Pokud není výrobek schválený pro trh Evropského hospodářského protoru...a tím si nejsem vzhledem k čínštině na kabelu uplně jistý.....není potřeba se nějakou revizí vůbec zabývat.
Z hľadiska kompatibility s CE máte samozrejme úplnú pravdu,..a pri tomto konkrétnom „rozsypanom čaji“ zvlášť..
Jak sa ale zachovať, keď na také EZ, ktoré je už v prevádzke, prijme RT objednávku na revíziu, a na chýbajúcu zhodu pri kontrole má len podozrenie..
Osobné rozhodnutie každého RT na odmietnutie posúdenia bezpečnosti po prijatí objednávky ľudsky úplne chápem, a mohla by to byť zaujímavá zvlášť debata,..no myslím že je tu aj právo prevádzkovateľ a na odborný posudok, na základe ktorého by také zariadenia vedel odstaviť,..napr. bez zbytočných škôd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalvar
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 11.02.2023, 16:45 »

Všechny úkony k el. revizi vykonány, vydání mám podmíněno doložením prohlášení o shodě. Takže čekám. Cítím mrtvý bod, dlouhé čekání. Firma se zachovala chvályhodně, zaplatila, slíbila, že prohlášení o shodě dohledá nebo vymění topnou tyč včetně kabelu za něco schváleného. až to proběhne, revizi samozřejmě dostanou.
Díky za věcné připomínky a omlouvám se za ignorování příspěvků, které řeší SPD a jiné, pro mě v tuto chvíli nepotřebné náležitosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalvar
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 17.02.2023, 19:08 »

Ještě připojím jeden dotaz ke stejné instalaci: tepelné čerpadlo má havarijní zdroj v podobě té el. topné tyče, ke které jsem ještě neviděl prohlášení o shodě. Zapnutí si dle návodu má provést sám zákazník, až zjistí, že tepelné čerpadlo je v poruše nebo tím, že si sám nahodí příslušný jistič.
Může si osoba bez el. tech. kvalifikace sama nahazovat jističe?
Jedná se o domovní instalaci. Určitě je to přinejmenším nestandartní a nekomfortní řešení. Ale je to i napadnutelné z hlediska revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 17.02.2023, 19:14 »

Samotné nahození jističe, je považováno za obsluhu. Pokud byl zákazník prokazatelně poučen, nevidím v tom problém. Pokud tedy místo bude splňovat podmínky pro laickou obsluhu. TO znamená například minimální dovolené krytí, použité přístroje vhodné pro laickou obsluhu, .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Kalvar
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 18.02.2023, 03:00 »

Díky za rychlou a věcnou odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je vodič L a N?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?