Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Kalvar 06.02.2023, 21:25



Název: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 06.02.2023, 21:25

... použití kabelu 3x2,5 + 1x1,5 (zřejmě CYSY) pro 3fázové napájení elektro patrony. Označení jednotlivých žil: černá, hnědá, modrá ve 2,5, žlutozelená v 1,5. Nelíbí se mi, že nejtenčí žíla kabelu má plnit funkci ochranného vodiče. Modrá žíla má sloužit jako třetí fáze, což se přeznačit může?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: 555 08.02.2023, 01:22
Dle horní fotky na kabelu vidím čínské znaky, je k tomu nějaká přesnější dokumentace?
jaké proudy to má snést?
je to součást nějaké technologie?(a jaké)
Bylo by dobré uvést více podrobností v dotazu.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 06:53
Pozor, ne všichni izolují PE plnohodnotně, tak jak je zvykem u nás, takže to klidně může být 2,5 se slabší izolací.
Pokud se jedná skutečně o 1,5 ,  pak je to takové hlazení psa proti srsti, ale nemusí to nutně znamenat že nás vždy pokouše.
V případě, že by byl kabel pro méně výkoné patrony celý 1,5, pak nad tím nedumáme....
Přitom zkratový proud (poruchový) bude stejný při jakémkoli jištění.
Další otázkou je, jestli nemá kotlík zemní šroub na pospojení, často se na něj zapomene...... ..


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Miroslav Revús 08.02.2023, 07:06
Na spodnej fotke je v detaile vidieť označenie:  "3*2,5+1*1,5"


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2023, 08:07
Začal bych u tohoto......má kabel označení CE?
Pokud ne, nemáme se dál o čem bavit.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 10:40
Pokud se jedná skutečně o 1,5 ,   pak je to takové hlazení psa proti srsti, ale nemusí to nutně znamenat že nás vždy pokouše.
Trochu pozor na to, že u kabelu nás nezajímá jen jeho zatížitelnost.

Kabely musí totiž splňovat i nějaké parametry základní izolace ... která je pro sítě 400/230 V kolik? ... která je 4 kV impulsně / popř. 2,5 kV AC ... splňuje to daný kabel?

Je to třeba typický problém většiny MaRáků a revizáků ... MaR zvesela pouští 230 V po kabelech JYTY, které mají 1 kV AC pro 1 mm² / 2 kV AC pro 1,8 mm², ale všichni se usmívají, a revizáci k tomu píší, kterak je prý zařízení "schopno bezpečného provozu".


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 10:50
Nelíbí se mi, že nejtenčí žíla kabelu má plnit funkci ochranného vodiče.
To se vám nelíbí správně.
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, Tabulka 54.2
Minimální průřez ochranného vodiče až do S = 16 mm2 musí odpovídat průřezu vodičů fázových.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 11:10
To se vám nelíbí správně.
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, Tabulka 54.2
Minimální průřez ochranného vodiče až do S = 16 mm2 musí odpovídat průřezu vodičů fázových.

Nebo průřez vypočten dle.....


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 08.02.2023, 12:26
Trochu pozor na to, že u kabelu nás nezajímá jen jeho zatížitelnost.

Kabely musí totiž splňovat i nějaké parametry základní izolace ... která je pro sítě 400/230 V kolik? ... která je 4 kV impulsně / popř. 2,5 kV AC ... splňuje to daný kabel?

Je to třeba typický problém většiny MaRáků a revizáků ... MaR zvesela pouští 230 V po kabelech JYTY, které mají 1 kV AC pro 1 mm² / 2 kV AC pro 1,8 mm², ale všichni se usmívají, a revizáci k tomu píší, kterak je prý zařízení "schopno bezpečného provozu".

Platí to také v případě, kdy je v síti použita koordinovaná ochrana proti přepětí s dostatečně nízkou ochrannou úrovní?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 12:39
Jako že by SPD trvale snížily požadavky na koordinaci izolace v instalaci?
Takové kouzelné krabičky, že by to byly?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 13:02
Jako že by SPD trvale snížily požadavky na koordinaci izolace v instalaci?
Takové kouzelné krabičky, že by to byly?
Běžně se používají i kabely bez izolace ochranného vodiče.
Tato je nahrazena (mnohdy jen častečně) "zvýšenou" izolací pracovních žil.
A ano SPD se instalují aby snížil hodnotu přepětí.
Na místo ukvapených závěrů raději přiznejte svoji totožnost.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 13:36
A mohl bych být tak smělý, a požádat o článek normy, kde se uvádí, že pomocí SPD jde snížit požadavky kladené na impulsní odolnost zařízení?

Protože např. v -4-43 ed. 3 se píše něco jiného:
Citace
443.6.2 Jmenovitá impulzní napětí zařízení a kategorie přepětí
b) Zařízení o jmenovitém impulzním napětí odpovídajícím kategorii přepětí III je vhodné pro použití v pevných instalacích u hlavního domovního rozvaděče a za ním (ve směru toku energie). Přitom toto zařízení musí zajišťovat vysoký stupeň použitelnosti a musí mít jmenovité impulzní napětí, které není menší než menší než hodnoty specifikované v tabulce 443.2.

Měl jsem totiž za to, že se SPD volí podle toho, jakou úroveň zařízení mají chránit. Čili pokud spotřebiče, pak mají mít Uimp maximálně 2,5 kV. Pokud instalace, pak mají mít Uimp maximálně 4 kV. Atd. Ale je možné jak píšete, že dělám ukvapené závěry.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2023, 13:37
Platí to také v případě, kdy je v síti použita koordinovaná ochrana proti přepětí s dostatečně nízkou ochrannou úrovní?
Co to je "dostatečně nízká ochranná úroveň"?
Standardně T2 udrží hladinu na max. 2,5kV, T3 má udržet napěťovou hladinu na max. 1,5kV, ale jen na omezenou vzdálenost (5m),  takže T3 se používá jako ochrana konkrétního koncového zařízení (spotřebiče),  nikoliv pro nějaký rozvod.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 14:17
A mohl bych být tak smělý, a požádat o článek normy, kde se uvádí, že pomocí SPD jde snížit požadavky kladené na impulsní odolnost zařízení?

Protože např. v -4-43 ed. 3 se píše něco jiného:
Měl jsem totiž za to, že se SPD volí podle toho, jakou úroveň zařízení mají chránit. Čili pokud spotřebiče, pak mají mít Uimp maximálně 2,5 kV. Pokud instalace, pak mají mít Uimp maximálně 4 kV. Atd. Ale je možné jak píšete, že dělám ukvapené závěry.
Svodič sníží hladinu jak pro kabel tak spotřebič.
Velice důležitá je poznámka kol.Schwarze o max.délce chráněného vedení.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 14:24
To stále nedává odpověď na mou otázku, kde ve které normě je napsáno, že by pomocí SPD bylo možné snižovat požadavky na impulsní odolnost zařízení (a nebo i kabelů)?

Mám za to, že instalace a zařízení musí splňovat impulsní odolnost pro tu kterou kategorii přepětí. A SPD pouze slouží k tomu, aby případná přepětí srovnaly na onu normově stanovenou hladinu. A pokud je pro pevné instalace stanoveno 4 kV impulsně / popř. 2,5 kV AC, pak těmto parametrům musí vyhovovat i instalované kabely.

A SPD se pak volí podle tohoto požadavku -4-443 ed. 2:
Citace
443.6.1 Účel třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)
Je třeba uvažovat se jmenovitým impulzním napětím  (viz IEC 60664-1) toho nejcitlivějšíh o zařízení, které má být v systému chráněno nebo, v případech kdy přechodná ztráta funkce zařízení je kritická, úrovni odolnosti zařízení (viz IEC 61000-4-5).

Nebo ne?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 17:46
SPDčkem si kategorii přepětí v tom kterém úseku tvoříte.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 08.02.2023, 17:52
Co to je "dostatečně nízká ochranná úroveň"?
Standardně T2 udrží hladinu na max. 2,5kV, T3 má udržet napěťovou hladinu na max. 1,5kV, ale jen na omezenou vzdálenost (5m),   takže T3 se používá jako ochrana konkrétního koncového zařízení (spotřebiče),   nikoliv pro nějaký rozvod.

Dostatečně nízká úroveň je ta, které je menší než impulzní odolnost zařízení, např. toho kabelu.
Běžně se vyrábí SPD typu T2 s ochrannou hladinou menší než 1,5 kV. Skutečná úroveň je poté ovlivněna délkou připojovacích vodičů. Účinná ochranná vzdálenost je následně dle normy 10 m, viz 5-534 ed. 2, čl. 534.4.9.

To stále nedává odpověď na mou otázku, kde ve které normě je napsáno, že by pomocí SPD bylo možné snižovat požadavky na impulsní odolnost zařízení (a nebo i kabelů)?

On byl spíše myšlen fyzikální princip řízení přepětí v zařízení než obecný požadavek normy pro instalace na nějakou konkrétní hodnotu.  Přeci jen je koncepce kategorií přepětí, která vznikla někdy v šedesátých letech, spíše pravděpodobnos tního charakteru a s vlastním útlumem nebo řízením přepětí nemá moc co dělat.

Asi nikdo nepochybuje, že nn rozvody jsou minimálně kategorie III. Opravdu ale spadají do této kategorie i obvody MaR, pokud je v nich 230 V? Běžně jsou součástí těchto rozvodů rozvaděče se systémy, které mají spíše charakter koncových zařízení.

Je to třeba typický problém většiny MaRáků a revizáků ... MaR zvesela pouští 230 V po kabelech JYTY, které mají 1 kV AC pro 1 mm² / 2 kV AC pro 1,8 mm², ale všichni se usmívají, a revizáci k tomu píší, kterak je prý zařízení "schopno bezpečného provozu".

Je tedy vhodné tyto kabely označovat jmenovitým napětím např. 300/500V? Není to matení spotřebitele, když se v podstatě na úrovni 230 V v běžné instalaci nedají použít?

Ty JYTY jsou ostatně na pranýři celkem dlouho. Také se někdy argumentuje nesplněním podmínek ochrany dvojitou izolací dle čl. 412.2.4.1 aktuální 4-41.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 18:00
SPDčkem si kategorii přepětí v tom kterém úseku tvoříte.
Který článek které normy něco takového definuje?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 19:17
Který článek které normy něco takového definuje?
Doufám že tak jasnou věc nedefinuje článek žadný.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 08.02.2023, 19:58
SPDčkem si kategorii přepětí v tom kterém úseku tvoříte.

Který článek které normy něco takového definuje?

V aktuální ČSN EN 60664-1 se zdůrazňuje „spíše pravděpodobnos tní charakter“ kategorií přepětí. Nebylo tomu však vždy. Ve staré ČSN 33 0420 čl. 1.3.18 (zrušena 2002) bylo např. uvedeno následující:

Kategorie přepětí. Smluvní číslo, založené na omezování (nebo řízení) hodnot předpokládanýc h přechodných přepětí, která se objeví v obvodu (nebo v rámci elektrické soustavy s různými jmenovitými napětími) a jsou závislá na prostředích, která ovlivňují přepětí.

V elektrické soustavě se dosáhne přechodu od jedné kategorie přepětí na jinou nižší kategorii vhodnými prostředky, které jsou v souladu s požadavky na součinnost např. přepěťové ochrany nebo sério-paralelní uspořádání impedance na rozptýlení, absorbování nebo převedení energie na výbojový proud, která sníží hodnotu přechodného přepětí na hodnotu, která odpovídá požadované nižší kategorii přepětí.


Dále lze podobný přístup nalézt v platných výrobkových normách, např. v Příloze I ČSN EN 62477-1, která se týká výkonových elektronických měničů. Ta příloha má ostatně velmi příhodný název: „Příklady snížení kategorie přepětí“.

Takže otázka také může znít trochu jinak. V jakém článku normy je uvedeno, že se takovýto přístup použít nesmí?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 08.02.2023, 20:25
Od počátku je zde v tématu řeč o instalaci. Na fotce je kousek rozvaděče s kouskem kabelu. Jak by takové snižování kategorie přepětí mělo v instalacích vypadat, když
Účinná ochranná vzdálenost je následně dle normy 10 m, viz 5-534 ed. 2, čl. 534.4.9.
To v té instalaci bude maximálně co 10 m SPD, aby se udržela snížená kategorie?


Dále lze podobný přístup nalézt v platných výrobkových normách, např. v Příloze I ČSN EN 62477-1, která se týká výkonových elektronických měničů. Ta příloha má ostatně velmi příhodný název: „Příklady snížení kategorie přepětí“.
Ano, v případě výrobků souhlas. Ostatně i všechny ty obrázky v oné Příloze I ukazují výrobky, které mají na přívodu osazen SPD, a uvnitř onoho výrobku za SPD pak může být uvažována snížená kategorie přepětí.


Ale nepleťme tu dohromady hrušky s jabkama.
Ehm, instalace s výrobky.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2023, 21:34
Svodiči je jedno, jestli je za ním pevná instalace, či výrobek.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 08.02.2023, 22:04
Jedná se o patronu s orig. kabelem. Prohlášení o shodě "už hledají",  takže uvidíme, zda něco najdou. V prohlášení musí figurovat jak patrona, tak i kabel - jde o ucelený set. Mám za to, že najdou prd a z revize sejde. Zítra k zákazníkovi jedu. Chráničku sundám úplně a mrknu, co se na kabelu píše dál.
AKU nádoba je vybavena zemnící svorkou. Dotažení ochranného vodiče na ni je zítra mou prací.

Díky za věcné rady. SPD řešit nebudu.

Přidávám fotku patrony, kde je vidět i zemnící svorka AKU nádrže.



Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Miroslav Revús 09.02.2023, 07:44
Revíziu môžete vykonať, jej záver je ale neistý.

Čo sa týka JYTY, tak výrobca PRAKAB v datasheete uvádza:

Jmenovité napětí:
250 V pro ∅ jádra 1,0 mm
380 V pro ∅ jádra 1,8 mm

POUŽITÍ
Kabely jsou určeny v pevném uložení pro měřící, řídící a automatizační systémy.

Tak nevidím dôvod, prečo by som ich nepoužil na ovládanie servopohonov s napájacím napätím 230V/50Hz, napríklad Belimo pre pohon VZT klapiek.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Peter Lovacký 09.02.2023, 08:03
Jedná se o patronu s orig. kabelem. Prohlášení o shodě "už hledají",   takže uvidíme, zda něco najdou. V prohlášení musí figurovat jak patrona, tak i kabel - jde o ucelený set. Mám za to, že najdou prd a z revize sejde. Zítra k zákazníkovi jedu. Chráničku sundám úplně a mrknu, co se na kabelu píše dál.
Priznám,..celkom tomu nerozumiem...v y ste ten kto spotrebič aj prvotne pripája do siete, alebo ste len dostal objednávku na revíziu?
Píšete, že nič nenájdu, a preto z overenia bezpečnosti spotrebiča zíde,..ale na druhej strane ho ponecháte v prevádzke a zvýšite jeho bezpečnosť zaradením do doplnkového pospájania...

Asi nie ste v jednoduchej situácii,...zákazník chce jednoznačný záver: „vyhovuje – alebo – nevyhovuje“,  a záver ktorý zas vyhovuje vám, že „nič z toho“, .. mu asi veľmi nepomôže..
Predpokladám že prehliadke a revízii el. parametrov by spotrebič aj vyhovel,..no na druhej strane, ponechať v prevádzke výrobok ktorý pravdepodobne ani nie je v zhode s predpismi...? ?

Čiastočným riešením by napr. mohlo byť, že rozhodnutie o legálnom použití v prevádzke písomne necháte na majiteľovi, a výrobok ako RT overíte ako nezapojený len z hľadiska bezpečnosti pred NDN...


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 09.02.2023, 15:31
Svodiči je jedno, jestli je za ním pevná instalace, či výrobek.
Ano, ale jedno není vzdálenost od toho svodiče, toť oč tu běží ... Doporučuji si přečíst celý ten čl. 534.4.9 v ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, jaké podmínky je nutné splnit, aby byl svodič účinný pro celou instalaci.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.02.2023, 15:51
Ano, ale jedno není vzdálenost od toho svodiče, toť oč tu běží ... Doporučuji si přečíst celý ten čl. 534.4.9 v ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, jaké podmínky je nutné splnit, aby byl svodič účinný pro celou instalaci.
Ale o tom není sporu, nasazením svodiče snížím úroveň na zamýšlenou mez, přičemž musím respektovat hraniční hodnoty danné normou, či a nebo výrobcem.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: GDPR 09.02.2023, 20:26
Pořád nerozumím tomu, jak chcete prakticky pomocí SPD snížit kategorii přepětí pevné instalace, např. aby se mohly použít kabely s nižším zkušebním napětím (viz výše uvedené JYTY),  když:
Citace
534.4.9 Účinná ochranná vzdálenost ochrany před přepětím (SPD)
Pokud je vzdálenost mezi SPD a chráněným zařízením delší než 10 m,  měla by se zajistit doplňující ochranná opatření, jako jsou:
– instalovaná doplňující SPD co nejblíže k chráněnému zařízení. Jeho napěťová ochranná hladina Up nesmí v žádném případě překračovat požadované jmenovité impulzní napětí UW zařízení; nebo
– použití jednobranových SPD na začátku instalace nebo v jeho blízkosti. Jejich napěťová ochranná hladina Up nesmí v žádném případě překročit 50 % požadovaného jmenovitého impulzního napětí UW chráněného zařízení. Toto opatření by mělo být zavedeno spolu s dalšími opatřeními, jako je použití stíněných vedení v celém chráněném obvodu (obvodech); nebo
– použití dvoubranových SPD na začátku instalace nebo v jeho blízkosti. Jejich napěťová ochranná hladina Up nesmí v žádném případě překročit požadované jmenovité impulzní napětí UW chráněného zařízení. Toto opatření by mělo být zavedeno spolu s dalšími opatřeními, jako je použití stíněných vedení v celém chráněném obvodu (obvodech).

Použití SPD pro ochranu zařízení, včetně snížení jejich kategorie přepětí chápu.
Ale nechápu jak pomocí SPD snižovat kategorii přepětí celé instalace.
To mi přijde jako naprostá utopie ...


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.02.2023, 07:47
Revíziu môžete vykonať, jej záver je ale neistý.

Pokud není výrobek schválený pro trh Evropského hospodářského protoru...a tím si nejsem vzhledem k čínštině na kabelu uplně jistý.....není potřeba se nějakou revizí vůbec zabývat.

Vy se tu dohadujete o technických parametrech a přitom je třeba již dávno rozhodnuto.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.02.2023, 09:56
Pokud není výrobek schválený pro trh Evropského hospodářského protoru...a tím si nejsem vzhledem k čínštině na kabelu uplně jistý.....není potřeba se nějakou revizí vůbec zabývat.
Z hľadiska kompatibility s CE máte samozrejme úplnú pravdu,..a pri tomto konkrétnom „rozsypanom čaji“ zvlášť..
Jak sa ale zachovať, keď na také EZ, ktoré je už v prevádzke, prijme RT objednávku na revíziu, a na chýbajúcu zhodu pri kontrole má len podozrenie..
Osobné rozhodnutie každého RT na odmietnutie posúdenia bezpečnosti po prijatí objednávky ľudsky úplne chápem, a mohla by to byť zaujímavá zvlášť debata,..no myslím že je tu aj právo prevádzkovateľ a na odborný posudok, na základe ktorého by také zariadenia vedel odstaviť,..napr. bez zbytočných škôd...


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 11.02.2023, 16:45
Všechny úkony k el. revizi vykonány, vydání mám podmíněno doložením prohlášení o shodě. Takže čekám. Cítím mrtvý bod, dlouhé čekání. Firma se zachovala chvályhodně, zaplatila, slíbila, že prohlášení o shodě dohledá nebo vymění topnou tyč včetně kabelu za něco schváleného. až to proběhne, revizi samozřejmě dostanou.
Díky za věcné připomínky a omlouvám se za ignorování příspěvků, které řeší SPD a jiné, pro mě v tuto chvíli nepotřebné náležitosti.


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 17.02.2023, 19:08
Ještě připojím jeden dotaz ke stejné instalaci: tepelné čerpadlo má havarijní zdroj v podobě té el. topné tyče, ke které jsem ještě neviděl prohlášení o shodě. Zapnutí si dle návodu má provést sám zákazník, až zjistí, že tepelné čerpadlo je v poruše nebo tím, že si sám nahodí příslušný jistič.
Může si osoba bez el. tech. kvalifikace sama nahazovat jističe?
Jedná se o domovní instalaci. Určitě je to přinejmenším nestandartní a nekomfortní řešení. Ale je to i napadnutelné z hlediska revize?


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.02.2023, 19:14
Samotné nahození jističe, je považováno za obsluhu. Pokud byl zákazník prokazatelně poučen, nevidím v tom problém. Pokud tedy místo bude splňovat podmínky pro laickou obsluhu. TO znamená například minimální dovolené krytí, použité přístroje vhodné pro laickou obsluhu, .....


Název: Re: Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Přispěvatel: Pavel Kalvar 18.02.2023, 03:00
Díky za rychlou a věcnou odpověď.