						| Tomáš Žabka 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 20.09.2021, 12:41 » |  | 
 
 Není dostatečně popsaná situace, ale něco k dané problematice řeší:
 "ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody",  ale je to jen "ČSN"
 "
 bytová rozvodnice
 bytová rozvodnice je rozvodnice pro napájení bytových obvodů. Tato rozvodnice nemusí mít hlavní vypínač a mohou v ní být i části sdělovacích rozvodů, bytový zvonek, místo pro svorkování elektronických komunikačních zařízení – například telefonu, apod.
 ....
 7.6.15 Deskové rozvodnice mají být z izolantu a skříňové rozvodnice buď z izolantu, nebo z ocelového plechu. Na rozvodnicích se musí zřetelně označit jednotlivé obvody7) (pro co slouží). Každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně vypnout (např. spínačem umístěným přímo v tomto zařízení nebo v téže místnosti). Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
 
 "
 Prošel jsem si i soubor 61439-1,2,3, ale nic konkrétního jsem tam nenašel. Možná mě některý z kolegů ještě doplní.
 
 |  
						| 
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 20.09.2021, 18:24 » |  | 
 
 Tomáši... Rieši toto nejaká STN? 
 Myslím, že dotaz je jasný a měla by na něj být odpověď podložená STN. |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Peter Lovacký Neverifikovaný uživatel @7
 
        
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 30.09.2021, 12:19 » |  | 
 
 V princípe ide o bezpečný návrh a overenie, jak u každého iného výrobku...
 
 Pri návrhu skupinového ER je teda potrebné položiť si otázku, že jakú funkciu vypínania by mal mať ten hl. vypínač celého ER, teda o jaké vypínanie v elektrickej inštalácii prípojky by sa malo jednať..
 
 - Je tam nutné na vypínanie skup. ER použiť prístroj z hľadiska bezpečného odpojenia (537.2)..?
 Podľa môjho nie, na bezpečné odpojenie skupinového ER stačí odpojenie na jeho prívode, a navyše sa pritom nejedná o nijakú činnosť ktorá by mohla patriť do obsluhy ER,...skôr do údržby a opravy...
 
 - Je nutný ďalší prístroj na funkčné spínanie a ovládanie (537.3.1.)?...nemyslím si, celkom stačia HI jednotlivých OM..
 
 - na mechanickú údržbu zas musí byť taký prístroj v prívode (537.3.2.2), ...a to je napr. na tom stĺpe
 
 - Núdzové vypínanie by som tiež nevidel jak nutnosť,...okrem toho že už by to kus zasahovalo do princípov SZ si nemyslím že svorkovnica a ranžír v sk. ER sa dajú vyhodnotiť jak riziko vyžadujúce núdzové vypínanie...
 
 - No a hasičské spínače keď už, tak až za ER...
 
 
 Ja osobne nijaký zmysel v celkovom vypnutí skupinového ER nevidím, no keď dakto iný hej, tak mu nič nebráni si takú montáž v reálnych rizikách odôvodniť a zrealizovať...
 Ale keď už, tak so všetkým čo k tomu patrí,..a teda aj s prípadnými škodami vzniknutými z neželaného vypínania...
 
 |  
						|  |  |  |