Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Gardoň 19.09.2021, 07:56



Název: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 19.09.2021, 07:56
Na jednej strane bude samozrejme kábel isteny a na druhej strane ukončený na svorkách a zo svoriek už na ističe.
Zvyknutý som dávať aspoň vypínač. Všimol som si, že skupinové elektromerove rozvadzace sú takto robené (ukončené na svorkách).

Rieši toto nejaká STN?


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Peter Holúbek 20.09.2021, 07:35
Tá otázka je nezrozumiteľná . Správne má byť: Musí byť v rozvádzači hlavný vypínač?


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 20.09.2021, 12:41
Není dostatečně popsaná situace, ale něco k dané problematice řeší:

"ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody",  ale je to jen "ČSN"
"
bytová rozvodnice
bytová rozvodnice je rozvodnice pro napájení bytových obvodů. Tato rozvodnice nemusí mít hlavní vypínač a mohou v ní být i části sdělovacích rozvodů, bytový zvonek, místo pro svorkování elektronických komunikačních zařízení – například telefonu, apod.
....
7.6.15 Deskové rozvodnice mají být z izolantu a skříňové rozvodnice buď z izolantu, nebo z ocelového plechu. Na rozvodnicích se musí zřetelně označit jednotlivé obvody7) (pro co slouží). Každý rozvaděč (rozvodnice) se musí dát samostatně vypnout (např. spínačem umístěným přímo v tomto zařízení nebo v téže místnosti). Tato podmínka neplatí pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25 A s výjimkou těch případů, kde je vypínání nutné z bezpečnostních nebo provozních důvodů.

"
Prošel jsem si i soubor 61439-1,2,3, ale nic konkrétního jsem tam nenašel. Možná mě některý z kolegů ještě doplní.


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.09.2021, 18:24

Tomáši...

Rieši toto nejaká STN?

Myslím, že dotaz je jasný a měla by na něj být odpověď podložená STN.


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 21.09.2021, 07:52
Omlouvám se za svoji odpověď, která tazateli asi moc nepomohla, nicméně jsem zapátral a ekvivalent ČSN mají Slováci taky:

STN 33 2130 - Elektrotechnic ké predpisy. Vnútorné elektrické rozvody
Zmena *a V 04/88, Zmena *2 V 10/95, Zmena *3 V 08/02

Předpokládám, že bude obsahovat i podobné věci, bohužel nemám ji k dispozici.


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 28.09.2021, 13:56
Ďakujem pán Žabka, nenašiel som nič na ohľadom elektromerovýc h rozvádzačov.

Ako som písal, veľa elektromerovýc h rozvádzačov so skupinovým meraním sa vyrába bez hlavného ističa resp. vypínača. Stačí dať google a uvidíte (pozeral som aj CZ výrobcov). S dvoma výrobcami som aj volal, skrátka to tam nedávajú (na požiadanie samozrejme dorobia).

Zisťoval som u známeho (revízny technik) a hovoril, že zreviduje aj bez hlavného ističa. Skôr sme sa ale zhodli na tom, že je to nepraktické riešenie (kábel je istený v skrini na stĺpe, ktorá je ale zaplombovaná distribútorom).



Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.09.2021, 15:35
Pokud řešíte RM, hledejte v PP.
Odbočky z HDV mají svá pravidla, stejně jako HDV a vícenásobné RM z něho napojené.
Nevidím v jištění HDV v HDS nic nepraktického, naopak to považuji za idiotensicher řešení a když už praskne pojistka, vyřeší  to kdokoli, snadno, zadarmo po telefonu...


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 30.09.2021, 10:12
Tuto skôr myslím elektromerovy rozvádzač vonku v oplotení napr. pre 5 chatiek.


Název: Re: Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
Přispěvatel: Peter Lovacký 30.09.2021, 12:19
V princípe ide o bezpečný návrh a overenie, jak u každého iného výrobku...


Pri návrhu skupinového ER je teda potrebné položiť si otázku, že jakú funkciu vypínania by mal mať ten hl. vypínač celého ER, teda o jaké vypínanie v elektrickej inštalácii prípojky by sa malo jednať..

- Je tam nutné na vypínanie skup. ER použiť prístroj z hľadiska bezpečného odpojenia (537.2)..?
Podľa môjho nie, na bezpečné odpojenie skupinového ER stačí odpojenie na jeho prívode, a navyše sa pritom nejedná o nijakú činnosť ktorá by mohla patriť do obsluhy ER,...skôr do údržby a opravy...

- Je nutný ďalší prístroj na funkčné spínanie a ovládanie (537.3.1.)?...nemyslím si, celkom stačia HI jednotlivých OM..

- na mechanickú údržbu zas musí byť taký prístroj v prívode (537.3.2.2), ...a to je napr. na tom stĺpe

- Núdzové vypínanie by som tiež nevidel jak nutnosť,...okrem toho že už by to kus zasahovalo do princípov SZ si nemyslím že svorkovnica a ranžír v sk. ER sa dajú vyhodnotiť jak riziko vyžadujúce núdzové vypínanie...

- No a hasičské spínače keď už, tak až za ER...


Ja osobne nijaký zmysel v celkovom vypnutí skupinového ER nevidím, no keď dakto iný hej, tak mu nič nebráni si takú montáž v reálnych rizikách odôvodniť a zrealizovať...
Ale keď už, tak so všetkým čo k tomu patrí,..a teda aj s prípadnými škodami vzniknutými z neželaného vypínania...