« kdy: 29.06.2021, 08:02 »

Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
    Tip na kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vývodky Syntec se vyrábí v různých provedeních a pro různé účely. Do běžných prostředí, ale také v provedení EMC a do prostředí s nebezpečím výbuchu. Co vlastně znamená pojem nebezpečí výbuchu? Kdy musíme být opatrní a použít správné komponenty? Poněkud zjednodušeně je možné říci, že nebezpečí výbuchu nastává, pokud jsou ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
   
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vývodky pro ploché kabely... Nepodařilo nalézt náhradu za tuto přírubu...
 Jak vypadají průchodky "Roxi systém" a kde se dají sehnat?
 Kolik lze dát kabelů do jedné vývodky?
 Jakou doporučíte vodotěsnou kabelovou průchodku (vývodku)?
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 Jaký materiál použít při zaslepení otvorů v rozvaděči?
 Je na trhu větší AL vývodka než PG42 ?
 Znáte nový revoluční stínící kroužek k vývodkám?
 LAPP: Kovové vývodky SKINTOP bez halogenů
 LAPP: Bezhalogenové kovové vývodky SKINTOP
 OBO: Dělená vývodka utěsní i ukončený kabel
 TIP na kabelové průchodky AGRO
 Kabelové vývodky pro potravinářský průmysl SKINTOP HYGIENIC
 TIP na dělitelnou kabelovou vývodku
 Jaký typ závitu používáte u průchodek a vývodek?
 Znáte ze své praxe polyamidovou pojistnou matici MagikNUT?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Není vývodka jako vývodka
 Jaké krytí má klasická kabelová vývodka bez gumového těsnění?
 Jak utěsňujete plochá vedení ve stěnách rozvodnic?
 9) Co znamená označení "e" použité u ochrany proti výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 Opravdu za tragický výbuch plynu může zkrat?
 Je zapotřebí nějakého speciálního zapojení tankovací cisterny pro hasice?
 Je možné použiť kábel CYKY do prostredia horľavých prachov?
 Kdo vyrábí vypínače řazení 6 a 7 do "výbuchu"?
 Nemá někdo zkušenosti motorem s označením Ex d3nG4 v prostředí Ex?
 Jaké normy existují pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ: Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?
 Měření imisí. Kontinuální měření prašnosti
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?
 Jaké jsou zásady elektroinstalace v prostředí s výbuchem?
 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Mohu instalovat rozvaděč v prostředí s hořlavým prachem?
 Kde zohnať klúč na stare zámky na Ex zariadeniach
 Čím nahradit 200W žárovky v nevýbušných svítidlech?
 Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
 Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?
 Redakční fárání v dole Darkov
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
 Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?
 Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně použ
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Školení Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu se uskuteční pod hradem Buchlovem
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Katalog nevýbušných elektrických zařízení Generi
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Je nutné mít v BE2N3 instalaci chráněnou proudovým 300mA chráničem?
 Nová přepěťová ochrana, zařízení pro ohřev plynu a svítidlo do Ex prostředí
 Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D ?
 TIP na lineární svítidlo do zóny 2 a 22
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 IP007# Jak nenechat blesk jiskřit v EXu?
 Katalog standardních variant GENERI produktů do Ex prostředí
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?
 Je u svítilny s certifikací ATEX možná Výměna akumulátoru?
 Na koho se obrátit s dodávkou průmyslových svítidel nebo svítidel do EXu?
 Co znamená označení Ex e II T3?
 Jak se počítají parametry pro jiskrovou bezpečnost?
 Jaké označení má zařízení v nevýbušném provedení?
 Co to je nejiskřivé nářadí ?
 O novém svítidle Minimex od Elektrosvit
 Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do skupin. Co představuje skupina I?
 Která nevýbušná elektrická zařízení jsou zařazena do skupiny II?
 Který článek normy řeší jiskrovou bezpečnost?
 Jak se označují jiskrově bezpečné obvody v rozvaděči?
 Jak postupovat při instalaci ve školní chemické laboratoři?
 GENERI: Generální ředitel Zdeněk Kinšt o firmě a ještě něco navíc ...
 Jak odstraňujete v plast. krabicích, rozvodnicích.. záslepky pro kabely?
 Jaké patří záslepky do elektroměrového rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.13 sekund, 28 dotazů.