Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2017, 09:05 » |
|
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2017, 20:39 » |
|
Proč vás zajímá pozice?
Je to z pozice projektanta? Pak má tazatel docela problém, měl by se dovzdělat, než se pustí do bouchačky. Montážníka? Přebírá na sebe značné riziko, které má mít na triku někdo jiný. Nebo dokonce revizák? Tak to nebudu ani komentovat. Pravda, zóna 2 je taková nezóna. Tam se toho moc neděje. Ale chce to znalost a hlavně papíry v kapse, kdyby se něco dít začalo.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2017, 08:38 » |
|
Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?". Ostatní napíší "V sedě u stolu". S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Tomáš Hradecký

Offline

od projektu po revizi
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 20.08.2017, 12:00 » |
|
Inteligentní člověk pochopí, co skrývá otázka "Z jaké pozice se ptáte na tento problém?". Ostatní napíší "V sedě u stolu". S někým takovým já diskutovat opravdu nehodlám.
Pane kolego nenechte prchlivost cloumat svým majestátem 
|
projekty , elektroinstala ce , hromosvody , revize E2/A , slaboproud , silnoproud , Liberecký , Královehradeck ý , Středočeský kraj www.elektrohra decky.cz , tel :739643901
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.08.2017, 17:18 » |
|
Jaký vliv má pozice tazatele, na to jaký má být v tomto případě použitý kabel?
A neřeknu a neřeknu....... ....... 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Šildberger
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 21.08.2017, 10:58 » |
|
Z pozice zaměstnance, který není na dovolené, když kvalifikované osoby na dovolené jsou. Jinak dělám programování PLC a slaboproud, s exovým prostředím mám 0 zkušenosti. Celé to vzniklo asi tak, že za mnou došli stylem: "počítač je taky na elektriku tak někam zajeď a sežeň kabel a všecko co je k tomu potřeba do exu". Tak sháním informace, kde se dá, normy nevyjímaje. Btw. Samozřejmě jsem vedení řekl, že to není žádná prd.l, jen tak něco do exu instalovat. Že to ten den fakt mít nebudou. Takže se zatím naštěstí realizace odložila a počká se na odborníky.
|
|
|
|
|
|