Autor Téma: Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?  (Přečteno 9786 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 01.02.2016, 08:02 »

Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?
    V dubnu roku 2013 došlo k velkému výbuchu plynu v Divadelní ulici v Praze. Zraněno bylo 43 lidí a škoda se vyšplhala na 275 milionů korun. Závada byla zjištěna v místě křížení plynového potrubí s trakčním vedením. Určit přesnou příčinu však nebylo snadné. Mezi možné hypotézy patřil vznik elektrického oblouku, vířivé proudy, vznik galvanického článku či bludné proudy v kombinaci s elektrochemick ou reakcí.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co způsobilo výbuch plynu v pražské Divadelní ulici?
   
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.02.2016, 17:41 »

Iniciace výbuchu plynu bludným proudem je záležitost, která provází historicky stejnosměrnou trakci po celou dobu její existence. V DpmP by měli být technici, kteří tomuto problému rozumí. Vždyť celou teorii jsme se učili na vysoké škole už před půl stoletím.
Abychom předešli těmto škodám, resp. je eliminovali, jsme přešli v Brně na změnu polarity u trakčního vedení a vybudováním polarizovaných drenáží.
 Samozřejmostíz e strany provozovatele je udržování tratě v prvotřídním stavu po provozní a technické stránce a vůbec sytémem napájení atd.
Je podivné, že moudří pracovníci, kteří se sešli u výkopu, tuto variantu elektrokoroze bludným proudem určili jako poslední v řadě.
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.02.2016, 13:50 »

Musím doplnit, že nevím co vedlo pana Táborského k postulátu, že plynové potrubí je mínus. Napadá mě rčení - kde končí znalosti začíná demagogie.
Vždyť to není vůbec důležité, důležitý je směr, cesta bludného proudu; a pokud jde o přednášku z portfolia soudních znalců, tak ta otázka nabývá většího významu při odborném posouzení záležitosti u soudu. Bludný proud příkladně z kolejiště kolejové dráhy se nevrací dobrým kolejištěm zpět do měnírny, ale najde si lepší cestu, v našem případě právě po plynovém potrubí (samozřejmě při horších izolačních stavech, zdroj může být v kilometrových vzdálenostech) a při opouštění tohoto potrubí dojde proudem k odebírání materiálu (viditelné v obasti otvoru který vznikl následně destrukcí materiálu) a po další snadnější cestě bloudil, aby se vrátil do měnírny. Vždyť na ul. Divadelní to není první případ, takových je nejen v Praze, v republice,ale i ve světě docela dost.
Je potřebné rovněž si uvědomit, že kovové plynové potrubí nemůže mít z principu dokonalou izolaci, vždyť by to byla pořádná Leidenská láhev a to si rozhodně v souvislosti s plynem nikdo nepřeje.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.02.2016, 16:02 »

Já bych naopak řekl že velice záleží na polaritě, např. u armatury základů budov s rozvodem DC systému PELV železo mizí.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.02.2016, 17:38 »

Telefonní ústředny asi v minulosti nevymysleli blbci, když se PLUS baterky uzemnil a tím jsme se snažili, aby nám uzemnění ústředny "neuhnívalo" elektrochemick ou korozí, ale aby korodovaly více náhodné zemničem a svody se zápornějším potenciálem.
"Kam mě poteče proud" nezmění soudce ani politik, to je dáno fyzikálními principy. Buď je umím využít nebo ne.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 02.02.2016, 19:39 »

Tedy přátelé, možná jsem se nevyjádřil jasně, protože, vy jste asi nepochopili moje narážky. Zcela jistě víte, co tvoří elektrický proud a kterým směrem u stejnosměrného proudu putují elektrony.
Nic to ale nezmění na mém názoru, že oba patříte mezi odborníky v diskuzi na tomto servru.
   Kdybych nestudoval elektrickou trakci a energetiku v dopravě, zcela jistě a navíc jako revizní technik nerevidoval určená technická zařízení na železnici a nesetkal se s problémem elektrokoroze v důsledku stejnosměrné trakce, bych si nedovolil svoji připomínku na průběh šetření radou odborníků.
A to nám vybuchovaly plynovody daleko od železniční trati v řepných polích v poladské nížině, odcházely celé armatury topení v domech v obcích nedaleko Hranic na Moravě, byly ohroženy železobetonové konstrukce mostů aj. problémy v ostravské aglomeraci nevyjímaje, kde koleje železniční se proplétají s vlečkovými.
Jinými slovy Milane, samozřejmmě, že záleží na polaritě a Jirko saamozřejmě, že souce nerozumí technice, ale soudní znalec nemá mnohdy zkušennosti, aby mohl správně určit příčinu. Platí totiž že zkušennost je nepřenositelná .
 
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.02.2016, 00:26 »

No jelikož kolegu Táborského znám a dovolím si ve vší úctě zhodnotit jeho hloubavost a všeobecný přehled, neberu jeho závěry coby nerelavantní.
Naopak si myslím že zkušenost přenositelná je, pokud bych nekoukal pod packy zkušeným a nenaučil se orientovat v jejich myšlenkách, tak bych dnes dal tak výměnu zásuvky a hle zvládnu i schodišťák tanecek
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 03.02.2016, 01:23 »

Musím doplnit, že nevím co vedlo pana Táborského k postulátu, že plynové potrubí je mínus.
Mne napadá, že tím chtěl říci, že potrubí bude asi vždy zápornější a potenciálem blíže ukolejenému mínus potenciálu, než onen (+) vodič, se kterým tak bouřlivě potrubí kamarádilo.
Neřekl přeci,  že to je potenciál mínus vodiče trakce, řekl že potrubí je mínus. To samé bych já řekl o zemině v okolí toho (+) kabelu.

On to podle mne vysvětloval v poměrných potenciálech, protože vše směřoval s výhledem na jeho teorii elektrochemick ého odnosu a rozpouštění materiálu, případně přenosu materiálu v elektrickém oblouku.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.02.2016, 12:35 »

Pane Kurko,
v tom je právě zásadní rozpor. Po 40ti lété praxi na elektrizované železnici a při znalosti napájení, ochran v napájecích stanicích a v měnírnách vás mohu ubezpečit, že na vině nemohla být prvotní porucha kabelu, tedy vytvoření vodivé cesty mezi jádrem a uzemněným stíněním kabelu, vznik přímého zkratu (vždyť by zareagovaly ochrany nastavené v měnírně) ale prvotním impulzem bylo vytvoření proudové cesty mezi plynovým potrubím (nekomentuji ,  že je uzemněné, když to tak víc není než je) a dobře uzemněným v našem případě hliníkovým pancířem trakčního kabelu.
Tedy příčinu nelze hledat jinde než porušením izolace plyn. potrubí, následně navhlhnutí, vzniku vodivé cesty, potom přímý kontakt potrubí s kabelem, jehož následek vidíme jako deformaci kabelu.
Jinými slovy a teď natvrdo:
plynové potrubí  mělo vyšší potenciál než uzemněný pancíř/stínění trkčního kabelu.
Ve fyzice známe Joulovy zákony a víme jak teče ve smyčce proud a kdo je nositelem tohoto proudu. Známe i Ohmův zákon.
Je dětinské prohlásit, z titulu, že trakčním kabelem zapojeném v plusové větvi dráhy je plus a tím pádem plynové potrubí je mínusové, to je na zvážení odbornosti výkladu přednášejícího .
A Tobě Milane, musím říci jedno. Tvoje čerpání znalostí nemá nic společného se zkušenností druhého. Protože Tvoje vlastní zkušenost  je něco jiného než zkušennost druhého, protože až Ty si to ohmatáš, až Ty si to vyzkoušíš, ta zkušennost bude osobní, jiná než ta o které mluvíš Ty, ta přenesená.
Mimochodem o nepřenositelno sti zkušennosti si můžeš dočíst na Wikipedii, abys pochopil o čem mluvím já. U Táborského nemůžu zpochybňovat jeho hloubavost, ale já mluvím o malé erudici a vůbec neposuzuji banální výměnu zásuvky nebo zapojení schodišťáku.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.02.2016, 17:25 »

Z tebou popsaného směru pohledu na přenos zkušenosti mohu jen dodat, že jsem se mýlil, uznávám na zdravi
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.02.2016, 18:12 »

Milane, nemusíš se omlouvat, a Tvůjvložený smajlík je zcela výstižný. Já jsem jenom málo  starší od Tebe, jsem poválečné dítě a věčně tady nebudu a víc jsem zažil v této branži. Celý život revizák, letos už asi naposledy, po osmé - zkoušky revizního techika v Praze.
Vystídal jsem přitom provoz, projekty, školení a stavebníhodozo ra.
Chtěl bych spíše říct  Tvému kolegovi ať se ozve, to co  hledají, bylo dávno a mockrát řešeno.
Ať se zamyslí jaké výhody má DpmBrna, když zaměnil polaritu: kolej + pól a v troleji - pól, zcela opačně než v celé republice.
Kolega z Brna navíc celý život na VÚŽ, obor elektrokoroze na drahách.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.02.2016, 23:30 »

No, co se týká bludných proudů, tak na dobrá řešení moc nevěřím vždy je to něco za něco.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 9) Co znamená označení "e" použité u ochrany proti výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 Opravdu za tragický výbuch plynu může zkrat?
 Je zapotřebí nějakého speciálního zapojení tankovací cisterny pro hasice?
 Je možné použiť kábel CYKY do prostredia horľavých prachov?
 Kdo vyrábí vypínače řazení 6 a 7 do "výbuchu"?
 Nemá někdo zkušenosti motorem s označením Ex d3nG4 v prostředí Ex?
 Jaké normy existují pro prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 UNIE SOUDNÍCH ZNALCŮ: Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Měření imisí. Kontinuální měření prašnosti
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.