| | |-+  Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?  (Přečteno 8897 krát)
Richard Šlapka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 15.01.2018, 21:44 »


Je možné v prostředí s přítomností metanu použít nevýbušná zařízení pro skupinu II?
Objekt se nenachází v dolu ani v jeho blízkosti. Jde o skládku s komunálním odpadem, kde rozkladem vzniká metan.
Chápu že v dolech, kde se vyskytuje uhelný prach a metan jsou specifické podmínky, pro které  norma definuje skupinu I. Ostatní plyny jsou pak skupina II.
Samotný metan je tedy stále skupina I nebo jako ostatní plyny, skupina II?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2018, 07:08 »

Mimo šachtu spadá metan (zemní plyn) do skupiny IIA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2018, 08:03 »

Jinak by odpovědi na vaše otázky měly být zodpovězeny v protokolu určení vnějších vlivů, který zde MUSÍ být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Richard Šlapka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.01.2018, 12:27 »

Děkuji, pánové.
Protokol o určení vv právě (dodatečně...) vytváříme. Je v něm mj. uplatněn i vliv BE3N2.
Použitá Ex zařízení jsou vesměs ve skupině II, tak mi šlo o to, jestli v revizní zprávě vytknout použití nesprávných zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2018, 13:16 »

V protokolu musí být tento vliv popsán podrobně. Včetně nákresu, kde se vyskytuje konkrétní zóna. Postup a příklady najdete v normě ČSN EN 60079-10-1 ed. 2.

Moment, vy jste revizní technik E.B?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Richard Šlapka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.01.2018, 19:11 »

Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.01.2018, 20:07 »

...Protokol o určení vv právě (dodatečně...) vytváříme...
Jak dodatečně? Jde o změnu využití objektu / místnosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.01.2018, 20:50 »

Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.

Mě jenom zarazilo, že se ptáte na metan a zařazení do dvojky. To by snad mělo být jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 16.01.2018, 21:14 »

Zatím jsem z diskuse nepochopil jaký je to prostor, jestli je to nějaká "místnost, skříň s technologií,..." kam se může metan dostat a hromadit, nebo je to volný prostor venku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Richard Šlapka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.01.2018, 23:35 »

Nevím ,  jak odpovědět na jednotlivé příspěvky, takže odpovídám takto:

To Jiří Schwarz: Je to vnitřní prostor ve kterém je jímka s přitékající vodou obsahující metan. Voda se odčerpává do externích nádrží. Metan se z vody uvolňuje a v prostoru jsou zařízení skupiny IIG3. Šlo mi o to, jestli metan patří do skupiny I, i když se nejedná o doly. Problém mi vyřešila hned první odpověď kolegy Svejkovského. Záhy jsem našel odpověď i ve směrnici ATEX.

To Jirka Svejkovský: Nemám za sebou tolik praxe, tak mi to hned nenaskočilo. Dovzdělávám se a čerpám i z Vašich odpovědí zde na fórech. Díky.

To Vojtěch Běhunčík: Poslední Protokol byl z roku 2001, mezitím se změnila technologie (původně bez metanu, nyní s) a zákazník zapomněl překlasifikova t vv. Naštěstí el. zařízení vybavil správně.
Děkuji vám všem za pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.01.2018, 16:17 »

Ano, protokoly, a nákresy zón jsem už dělal, příslušné normy samozřejmě znám.

Nebude nutné kromě PVV zadat vypracování DOPV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Richard Šlapka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.01.2018, 18:55 »

Dokumentaci o ochraně před výbuchem mají hotovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.