| | |-+  Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?  (Přečteno 2873 krát)
Roman Svoboda Louny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.01.2024, 20:37 »


Ve strojovně chlazení se nachází dva chladící kompresory, které využívají jako chladící médium čpavek o celkovém množství 350 kg. V místnosti strojovny chlazení jsou 2 detektory úniku čpavku (výbušné atmosféry),   další 2 detektory se nachází v chladící věži technologické linky, kde se chladí potravinářské produkty. Detektory jsou nastaveny tak, že při koncentraci 0,015% nasycenosti čpavku v atmosféře dojde k vyhlášení poplachu a při koncentraci 0,3% dojde k odstavení napájení veškerých elektrických zařízení ve strojovně (na přívodu do strojovny),   které nejsou v provedení do výbušné atmosféry. V tuto chvíli se spustí odtahový ventilátor (v provedení do výbušné atmosféry). Ventilátor dokáže ve strojovně vyměnit vzduch 22x za hodinu.

Detektory i celá chladící technologie je pravidelně revidována dodavatelskou firmou. Většina spojů je svařovaných atd.

Jedná se v tuto chvíli o prostor s nebezpečím výbuchu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.01.2024, 08:54 »

Zda v dotčeném prostoru máte nebo nemáte prostor s nebezpečím výbuchu musí určit vaše komise pro stanovení vnějších vlivů (nebo si návrh protokolu VV nechte zpracovat  někým, kdo to umí). Nikdo vám protokol o stanovení vnějších vlivů rozporovat nebude (ani státní dozor). Rozhodnutí v protoklolu VV se bude posuzovat státním dozorem až po případném výbuchu, kdy dojde k ohrožení. Proto si v protokolu VV své rozhodnutí musí komise dobře zdůvodnit.

Zda máte prostor s nebezpečím výbuchu záleží na tom, zda je zařízení technicky těsné a jak kvalitní a spolehlivé máte větrání.

Že vypínáte elektrozařízen í je pro stanovení VV naprosto irelevantní. Výbušná atmosféra se může vznítit horkými povrchy, plameny a horkými plyny, mechanicky vznikajícími nárazy, třením nebo abrazí, elektrickým zařízením, rozptylovými proudy, katodovou ochranou, statickou elektřinou, úderem blesku, radiofrekvenčn ími vlnami, vyzařováním v optickém spektru, ionizujícím zářením, ultrazvukovými vlnami, adiabatickou kompresí a rázovými vlnami, exotermickou reakcí včetně samovznícení prachů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.01.2024, 12:32 »

Podľa môjho skormného názoru by mala byť minimálne v okolí kompresorov a prírub určená Zóna 2.

Podrobnosti musí stanoviť komisia v protokole o určení VV.
Na slovensku ešte máme povinnosť vypracovať aj "Dokument o ochrane pred výbuchom",  ktorý podrobne popisuje priestor aj technologické procesty a s tým spojené riziká, navrhuje opatrenia na odstránenie alebo potlačenie rizík a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2024, 13:08 »

Ano, takto to máme i v Čechách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.02.2024, 12:54 »

Zde je uveden havarijní plán pro provozovnu Zimní stadion Orlová.
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/19650619/Smlouva%20o%20u%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20%C4%8D%C3%A1sti%20zimn%C3%ADho%20stadionu.pdf

Na straně 16 havarijního plánu, ve strojovně kompresorů čpavku deklarují prostor jako prostředí bez nebezpečí výbuchu (vnější vlivy se stanovují při běžném provozním stavu, ne pro stav při havárii).
Strojovnu mají vybavenou stejně jako vy.

Čpavek má značně vysokou dolní mez výbušnosti = 15,4%. Při této koncentraci tam nikdo nepřežije, když již koncentrace nad 0,5% usmrcuje okamžitě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Čím temperovat šachtu?
 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.