Autor Téma: Jaké krytí má klasická kabelová vývodka bez gumového těsnění?  (Přečteno 3695 krát)
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« kdy: 19.07.2023, 22:08 »

Řeším problém se zatékáním vody do svítidel. Zkondenzovaná voda stékající po kabelu nateče do svítidla přes otvor pro vývodku. Na svítidle se vytvoří malá louže a ta pomalinku nateče do svítidla. V katalogu, výrobci uvádí krytí IP68 s použitím gumového těsnění, ale neuvádí jaké je trytí bez tohoto těsnění. Hledal jsem u několika výrobců ale nic rozumného jsem nezjistil. Někteří uvádějí přímo IP68, někteří (až IP68) a zase neuvádějí nic o gumovém těsnění. Teoreticky by měla mít IP54, ale zatím se mi nepodařilo zjistit, jestli se to vztahuje jen na těsnění kolem kabelu, nebo i na závit, kterým je vývodka upevněná ke svítidlu.

 


* IMG_20230707_133211550.jpg (255.8 KB, 1205x1600 - prohlédnuto 248 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.07.2023, 09:01 »

Guma časem zteří a pak tam teče o to víc.
Vývodky pokud možno montovat zespodu.
Pokud si odpustíme úvahy ohledně zásahu do výrobku, pak se nabízí vlepení/podlepení průchodky a matice lepidlem na plasty, při použití kvalitního lepidla dojde k "zavaření dvou plastů do sebe a neproteče ani kapička.
Mrkněte do katalogu SEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 20.07.2023, 09:16 »

Lukáši, nejde na tom kabelu udělat okapovou smyčku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.07.2023, 09:29 »

 Off topic
Guma časem zteří a pak tam teče o to víc.

"Zteří" ... tento výraz jsem také používal, avšak nějaký recenzent mi jej v článku vyškrtal a nahradil slovem "degraduje"  angel Je to asi rozšířenější a více známý výraz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.07.2023, 09:59 »

Snaha o přílišnou korektnost je mnohdy varovným signálem podlomeného zdraví poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.07.2023, 11:59 »

Nevím, jak se to česky jmenuje, co použít: PVC shround for cable glands.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.07.2023, 12:14 »

Snaha o přílišnou korektnost je mnohdy varovným signálem podlomeného zdraví poklona

Pane kolego, vy jste ale číslo!

Já bych řekl, že to není o korektnosti. Zteří nebo zpuchří jsou české termíny, kdežto degraduje má základ v cizím slově. V daném použití mají všechna tři slova zhruba stejný význam, těsnění kvůli stárnutí již neplní svoji funkci.

Recenzent chtěl být důležitý.

Osobně proti cizím slovům nic nemám, ale mladí mě občas častují moderními anglickýmí slůvky a zkratkami (random, LOL, Wow, BTW, OMG) vloženými do češtiny a dávají na odiv, že umí něco z angličtiny. Když to začnou přehánět, tak je požádám, aby mi to řekli celé anglicky, ještě se mi nestalo, že by to udělali. 

                                        Pravopisná chyba  A ani anglicky!


Nyní k problému kol. Láryše. Vývodka se dodává s těsněním na závitu - ta by měla mít IP 68, pokud je bez něj, není ochrana vyšší než IP 54. 

Odkapová smyčka by bylo dobré řešení, pokud bude dostatek neodpláštěných kabelů uvnitř těles, aby bylo možno ho posunout ven a prohnout, aby kondenzát odkapával dříve, než se dostane k vývodce. Také je třeba zkontrolovat těsnění na kabelu.

Nevím, jak se to česky jmenuje, co použít: PVC shround for cable glands.

Myslíte těsnící krytky, návlačky? Anglický termín je přímo dost těžko přeložitelný.. .

P.S. Ještě dotaz na umístění svítidel. Co je to za prostor, že dochází k tak masivní kondenzaci vodní páry?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.07.2023, 12:57 »

PVC shround for cable glands je návlek na vývodku (špička návleku se ustřihne dle průměru kabelu - aby to na kabelu těsnilo a navlékne se to na vývodku).

V Čechách jsem reálné použití návleku na vývodku ještě neviděl, ale u vývodek umístěných ve venkovním prostoru a instalovaných z boku nebo ze shora bych to vyžadoval vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 20.07.2023, 17:09 »


V Čechách jsem reálné použití návleku na vývodku ještě neviděl, ale u vývodek umístěných ve venkovním prostoru a instalovaných z boku nebo ze shora bych to vyžadoval vždy.


Umístit vývodku u venkovního zařízení ze shora, to múže udělat jenom idiot a diletant.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.07.2023, 20:17 »

Jen vysvětlím, svítidla jsou v hale kde je běžná teplota cca kolem 10°C. Při čištění haly (vodou) dochází na chladném podhledu ke kondenzaci vody, která někdy stéká dolů po kabelech nouzového osvětlení. Svítidla, která mají vývodky z boku, nebo ze spod, jsou v pořádku.
Pokud má vývodka bez gumového těsnění krytí IP54 (tedy stříkající vodě),  tak by přece neměla mít problém s pár mililitry které na ni jednou za den natečou, nebo to špatně chápu?
Dle výrobce svítidla je problém ve vývodce, nebo montáži, dle výrobce vývodky je problém ve svítidle nebo montáži a elektrikáři samozřejmně vidí problém ve svítidle, nebo vývodce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.07.2023, 20:29 »

Je úplně jedno jaké krytí si u špatně nainstalované vyvodky vymyslíte. Toto není stříkající voda, ale v podstatě stále přítomná zkondenzovaná voda, která má dost času si najít sebemenší skulinu, kterou proteče. Z praktického hlediska se na to můžete divat jako na trvalé ponoření a tomu by mělo odpovídat i provedení vývodek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.07.2023, 07:32 »

Len pre upresnenie - vývodkám chýba tesnenie vo vnútri okolo kábla alebo tesnenie závitu na prechode svietidlom?

Pýtam sa preto, že som sa ešte nestretol s vývodkou, ktorá by nemala vnútorné tesnenie. No a absencia tesnenia prechodového závitu mi ani vo vonkajšom prostredí nespôsobovala nikdy problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 21.07.2023, 08:23 »

Len pre upresnenie - vývodkám chýba tesnenie vo vnútri okolo kábla alebo tesnenie závitu na prechode svietidlom?

Zkondenzovaná voda stékající po kabelu nateče do svítidla přes otvor pro vývodku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.07.2023, 08:44 »

Jen vysvětlím, svítidla jsou v hale kde je běžná teplota cca kolem 10°C. Při čištění haly (vodou) dochází na chladném podhledu ke kondenzaci vody, která někdy stéká dolů po kabelech nouzového osvětlení. Svítidla, která mají vývodky z boku, nebo ze spod, jsou v pořádku.
Pokud má vývodka bez gumového těsnění krytí IP54 (tedy stříkající vodě),   tak by přece neměla mít problém s pár mililitry které na ni jednou za den natečou, nebo to špatně chápu?
Dle výrobce svítidla je problém ve vývodce, nebo montáži, dle výrobce vývodky je problém ve svítidle nebo montáži a elektrikáři samozřejmně vidí problém ve svítidle, nebo vývodce.

Dle mého názoru to podělal člověk, nevědoucí, že voda teče směrem dolů.
Těsnění ať již s jakýmkoli IP je pouze výsledek zkoušek s teoretickými parametry.
V praxi pak stačí poškrábaný plášť kabelu, či kabel s mizernou výplní a přes průchodku teče, i kdyby jste ji utahoval jakkoli.
Dokonalé utěsnění znamená přechod materiálů se spojením na molekulární úrovni, tolik teorie.
Prakticky nejblíže tomuto požadavku jsou staré technologie, kdy se vývodka vyplňovala tmelem.
Z dnešního pohledu metoda pravěká, ale asi nikdo nikdy nedokáže zkonstruovat těsnění obdobných parametrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.07.2023, 10:40 »

Riešenie je zjavné - poškodené svietidlá vymeniť. Pokiaľ to bude možné, nové svietidlá namontovať vyššie a káble zaústiť odspodu alebo zboku. Použiť gumové tesnenie medzi vývodku a  stenu svietidla.

Podľa vápenatého nánosu na odfotenom svietidle mám obavy o životnosť gumeného tesnenia. Pri montáži sa mierne vytlačí a pôsobením vonkajších vplyvov aj tak popraská popraská.
Niektoré vývodky majú namiesto plochého tesnenia "O" krúžok, ten by mohol vydržať viac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.