...máte naprostou pravdu v tom že ČSN EN 60079-17 ed. 2 skoro vůbec neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, a má to všechno své důvody. Při provádění revizí v oblasti výbuchu je právě velké umění skloubit všechny normy na revize provést správně revizi a vytvořit revizní zprávu.
Ve výbuchu je problém ten, že když to řeknu hodně zjednodušeně, tak důležitější ochrana je právě před výbuchem než před úrazem el. proudem. Jeden příklad za všechny - když budete revidovat zařízení ve výbuchu s pevným uzávěrem, a revize byste měl provádět každý rok, jak myslíte, že by ten pevný uzávěr vypadal kdyby jste ho jen jednou otevřel pro změření impedance? .... no asi byste ho už znovu použít nemohl...proto výše uvedená norma zavedla právě tyto tři druhy prohlídek, jak uvádíte vy...