Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?  (Přečteno 2938 krát)
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 20.01.2023, 12:57 »

V jaké vzdálenosti od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč? Jaká norma toto udává? Jedná se o venkovní rozvaděč na fasádu budovy, která slouží jako sklad tlakových lahví. Je možné jej umístit přímo na fasádu? Případně je možné rozvaděč umístit na pilíř, ale nevím, jak by mohl být daleko od zmínněné budovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.01.2023, 15:01 »

Jsou to tlakové láhve s hořlavými plyny? Jsou láhve pouze skladovány, nebo napojeny na rozvody?
Viz protokol o stanovení vnějších vlivů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.01.2023, 16:54 »

Jedná se o nehořlavé plyny kysík, CO2 a ještě neco podobného. VV nejsou k dispozici pro tento objekt, resp. se tohoto objektu netýkají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.01.2023, 23:39 »

Možná to bude znít jako alibismus:
- pokud tam má být nový rozvaděč, správně by měl být vypracován alespoň nějaký zjednodušený projekt
- jedním z důležitých podkladů pro návrh (projekt) je právě protokol o VV

A "projektantovi" by mělo být jasné jaké VV musí nějak řešit, eliminovat. Pokud jsou to opravdu jen nehořlavé plyny, bude to jednodušší, že nemusíte řešit jestli to nemá být řešeno jako Ex prostředí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #4 kdy: 21.01.2023, 07:42 »

Jedná se o nehořlavé plyny kysík, CO2 a ještě neco podobného. VV nejsou k dispozici pro tento objekt, resp. se tohoto objektu netýkají.
Pokud VV nejsou k dispozici, co brání je dodatečně protokolárně určit? Někdo takovouto novou instalaci provede bez posouzení VV - bez úplné dokumentace/projektu, někdo zreviduje - jak? Věc, kterou popisujete, si o to vyloženě říká.
Viz poměrně obsáhlá diskuze z nedávné doby
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47562.0/topicseen.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu instalovat rozvaděč v prostředí s hořlavým prachem?
 Kde zohnať klúč na stare zámky na Ex zariadeniach
 Čím nahradit 200W žárovky v nevýbušných svítidlech?
 Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?
 Jaká světla mohou být instalovaná světla v prostoru výbuchu zóny 0?
 Redakční fárání v dole Darkov
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Jak je u zařízení s nebezpečím výbuchu definováno riziko R a co tato hodnota představuje?
 Jak musí být provedena konstrukce a utěsnění trubkového systému v prostoru s hořlavým prachem?
 Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky v prostoru s hořlavým prachem při detailní
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Je možné v prostoru s hořlavým prachem provádět práce pod napětím za podmínek, které jsou běžně použ
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Může provést výměnu svítidla v prostředí s nebezpečím výbuchu pracovník s §6?
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Školení Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu se uskuteční pod hradem Buchlovem
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Katalog nevýbušných elektrických zařízení Generi
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Je nutné mít v BE2N3 instalaci chráněnou proudovým 300mA chráničem?
 Nová přepěťová ochrana, zařízení pro ohřev plynu a svítidlo do Ex prostředí
 Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D ?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 TIP na lineární svítidlo do zóny 2 a 22
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 IP007# Jak nenechat blesk jiskřit v EXu?
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Katalog standardních variant GENERI produktů do Ex prostředí
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Použili byste svítidlo do zón Ex i do veřejných prostor?
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je u svítilny s certifikací ATEX možná Výměna akumulátoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100