Autor Téma: Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?  (Přečteno 19888 krát)
Pavel Štěpán
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.01.2006, 05:44 »

Poraďte mi prosím jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu? Značný výskyt textilního prachu. Svítidla jsou zavěšena na retízcích na dřevěné konstrukci stropu pobitém hobrou. V půdním prostoru je položena tepelná izolace ze starého polystyrenu. (Lahůdka pro hasiče) - tělesa bez průsvitných krytů s volnými paticemi - tělesa bez průsvitných krytů s paticemi uzavřenými převlečnou maticí a těs. pryžovým kroužkem (jako vývodka) - tělesa uzavřená s průsvitným krytem Nejedná se o to co by bylo nejlepší ale o to co MUSÍM. Sami znáte z praxe jak těžce se majitel smiřuje s novými náklady. Jedná se o stovky kusů, takže pěknej ranec peněz.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2006, 06:19 »

Krytí svítidel by mělo vyplynout z protokolu o určení vnějších vlivů.
V dnešní době mají téměř všechny průmyslové zářivky krytí IP 65 (to by mělo stačit) a značku "F" - pro přímou montáž na hořlavé podklady, tímto rozhodně nic nezkazíte. Ceny jsou také celkem příznivé, konkurence je velká. Obvolejte pár velkoobchodů v místě, nezapomeňte uvést počet kusů, při tomto množství určitě můžete dojednat zajímavou slevu.
K ceně nezapomeňte přičíst recyklační poplatek 35 Kč za svítidlo a 8 Kč za trubici (bez DPH).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.01.2006, 09:19 »

Ještě bych si dovolil upozornit na
stroboskopický jev ( nebo efekt? :-).)
V průmyslových provozech s rotujícími částmi, nevím jak je to v textilce.

Ale podívejte se jak jsou původní svítidla konstruována a nejsou-li tří trubicová v zapojení
na tři fáze. Takováto svítidla potlačují stroboskopický efekt.
Pokud tam jsou nebylo by vhodné je nahrazovat obyčejnými jednofázovými.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2006, 09:47 »

p.Štěpán je může nahradit i jednofázovými. Pak už přece záleží jen na zapojení jednotlivých svítidel na L1,L2,L3.
To Štěpán:takhle přes diskusi vám asi těžko někdo pořádně poradí.Chtělo by to ty svítidla vidět a hlavně,jestli provoz teprve rozjíždíte,tak budete potřebovat pro hygienu změřit osvětlení (v textilních provozech 500-1500lx-dle prováděných prací).Pozvěte si nějakého místního rev.technika a on vám určitě poradí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2006, 09:51 »

Stroboskopický efekt je spíše teoretický problém, než praktický. Ale naše normy se tomuto věnují, takže je to nutné respektovat.
U větších výrobních hal apod. je většinou osvětlení navržené jako třífázové, takže by to neměl být takový problém, zapojit zářivky na všechny fáze. Zřejmě bude také nutné rekonstruovat i přívody ke svítidlům, není jisté, jesli nové zářivky půjdou bez úprav připojit na staré přívody.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.01.2006, 10:21 »

To Hasala
Já tu teorii v praxi i viděl.
Fakt při určitých otáčkách ten soustruh vypadal že se netočí :-). A přece se točí :-). To je pokus o humor.
Ale máte pravdu všichni,
když jsou svítidla dost vysoko a promíchaná
L1 L2 L3 tak pro to víc udělat je dost finančně nákladné.
A pan Horský to vystihnul.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.01.2006, 23:06 »

To: Pavel Štěpán
Já bych vyměnil všechny, které nevyhovují podle poslední pravidelné revize elektroinstala ce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.02.2006, 09:19 »

Odhadem bez prostudování bych doporučil:
Nové přívody ke světlům, nová svítidla kombinovaná s nouzovými (dva v jednom),  nová svítidla s elektronickýn předřadníkem, kvalitní zářivkové trubice (840). Při těchto pracech dodávky asi nejlépe od výrobce (možnost množstevní slevy). To je pouze návrh bez čumendy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.02.2006, 09:24 »

Odpovědˇna vaši otázku :"Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu? "
Uštříte tím, že dáte vše nové.
Vtip pro dnešní den: Víte jaký je rozdíl mezi manželkou a starým autem? Žádný ! Na obé jsou potřeba vysoké náklady na údržbu a efekt nic moc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2006, 20:25 »

To Kořínek:
Plně souhlasím s vaším příspěvkem (nemyslím to o manželce, i když... :-),  ale mám pocit, že opět zvítězí politika minimálních nákladů. Všechno navrhované dost zásádně navyšuje celkovou cenu.
No, o tom ať si rozhodne investor, ale nebylo by od věci, zkusit spočítat různé varianty.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.02.2006, 22:59 »

asi je to trošku mimo diskuzi, ale velmi přijemné zařivky jsou v akvateře, když už byla řeč o strobo efektu Šok) Přecijenom ti lide jsou tam jako v terariu a světlo zabarvene je přijemnější na oči Šok)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.02.2006, 12:07 »

Nejde o zabarvení, ale jde aby lidé viděli,světlo bylo příjemné a úsporné. Tomu samozřejmně odpovídá ch 840. Pokud se spojíte s dobrým projaktantem, on vám provede výpočet, případně doporučí ostaní. Svítidla s elektronickým předřadníkem mají výhodu, odstanění stroboskoského efektu menší spotřebu atd..

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.02.2006, 00:07 »

To: Kořínek
Po Vašich návrzích je mi jasné, proč v ČR "kleknul" textilní průmysl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2006, 11:21 »

To Fuksa:?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.02.2006, 12:20 »

To Fuksa :
V tom případě: "Soudruhu promiň,ale otázka stranické disciplímy Ti nic neříká! Ukoly  xxx sjezdu splníme i kdyby na chleba nebylo."
Jinak občane Fukso: Protože jste asi při ekonomice chyběl dovolím si nástin proč je levnější celá výměna než vaše předražená oprava, která ve finále výjde asi o 30-70% dráž než celková výměna.
1)-práce se zjištěním, která svítidla a zářivky mohu použít
2)demontáž svítidla, jeho oprava a zkoušení ,  dohledání a odstranění dalších závad a nedostatků zjištěných při opravě.(nové trubice, patice, objímky starterů,startery,patice zářivkových trubic,kendenzátory ,  případně krycí víko svítidla. Z toho svítidla zbyl pouze kus plechu a náklady na takto provedené svítidlo jsou asi o 20 - 60% větší něž koupě NOVÉHO SVÍTIDLA.
Pokud chcete tvrdit, že to není pravda, jistě vám kvalifikovaněj ší kolegové odpoví podobně.
3) Zpětná montáž na hliníkové kabely. To je teda pocuc - vypálené vypínače,nekázeň v svorkovacích krabicích atd.. Jen touto blbostí jsem se dostal na část převišující nové náklady svítidla.
4)Nová svítidla, pokud se nevzděláváte v oboru, mají úsporu cca 8 -12% zajištěnou výrobcem. Další úspora je v použití kvlaitních trubic, úspora dle výrobce 2-8%. Protože jste chyběl v hodinách ekonomiky raného rozvoje prvotně pospolné společnosti, existuje rovnice úměry: Abych mohl vydělávat, musím investovat!
Ten textilní průmysl klekl díky něčemu jinému. Třeba nekvalitním výrobkem ČLR, ale prodávaného silně pod cenou. Taky se zde prodávají jistče z této provenience. Tak ho namontujte, pak jětě 5x do ukončení záruky a to vše na své náklady.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 04.02.2006, 12:29 »

To Fuksa:
vidím, že v posledních asi 15 letech jste nebyl u kolaudace.  Pracovnice hyg. stanice chtějí osvětlení dle výpočtu, hašiči chtějí protokol na vše, včetně nouzového osvětlení, doklady na hořlavosti či nehořlavosti všeho, úniky, taky všeho, ale to se pouze opakuju.
Občas si myslím,že zde sedí samí politici. Taky bez tvrdé reality života.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Kam nejlépe umístit detektor plynu?
 Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
 Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
 Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
 Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
 Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
 Ako namontovať kameru do výbuchu?
 Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
 Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
 Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
 Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
 Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
 Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
 Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny?
 Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
 Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
 V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
 Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
 Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
 Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
 Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
 IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
 Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
 AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
 Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
 Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
 Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
 Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
 OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
 Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
 Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
 Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
 Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
 Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
 Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
 Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
 Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
 Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
 Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
 GENERI: Novinky k AMPERu 2014
 Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
 Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
 Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
 Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
 Praktické zkušenosti z měření prašnosti
 Problematika měření prašnosti v praxi
 Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
 Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
 S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
 UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
 Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
 Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
 Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
 Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 23 dotazů.